> Гильзы под воздуховоды, нормативы для использования гильз под воздуховоды
наталия87
сообщение 11.8.2010, 15:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 11.8.2010
Пользователь №: 67962



Есть ли в нормативных документах ,СНиПах и т.д. указание о том, что необходимо устанавливать гильзы под вентиляционные воздуховоды в перекрытиях и стенах. В пособии по производству и приемке работ ....такого не нашла.(3.05-01-85). Воздуховоды уже смонтированы, хотелось бы иметь какие-нибудь доказательства перед технадзором (еще не спрашивали) о том, что гильзы не обязательны. Гильзы для медных трасс и электрики были установлены.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 11.8.2010, 15:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Про гильзы нет точно. Что-то было про то, что воздуховоды, прокладываемые через стены и перекрытия надо в местах прохода оборачивать негорючим материалом (очевидно, для удобства демонтажа, если что). На практике же обычно воздуховод справа-слева от стены оборачивается неширокими кусками стеклоткани, имитирующими оборачивание участка проходящего сквозь стену (если технадзор задаст вопрос). Где это было точно? Откровенно говоря лень искать. Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
наталия87
сообщение 11.8.2010, 15:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 11.8.2010
Пользователь №: 67962



Про негорючий материал я давно нашла, все транзиты и так в противопожарной изоляции. Спасибо, что поделились опытом. Как камень с души упал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 11.8.2010, 20:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2533
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



СНиП 41-01-2003
6.4.5 Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов.
Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует предусматривать негорючими или горючими Г1 материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости ограждений.
7.11.9 Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения в пределах одного пожарного отсека допускается проектировать:
а) из материалов горючих Г1 с пределом огнестойкости ниже нормируемого при условии прокладки каждого воздуховода в отдельной шахте, кожухе или гильзе из негорючих материалов с пределом огнестойкости EI 30;

Но это, видимо, не то... не вполне понял, их окожушивают, или гильзы нужны именно для перехода сквозь стену? Четко про это не сказано


Сообщение отредактировал Зольников Михаил - 11.8.2010, 21:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 12.8.2010, 11:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Цитата(Зольников Михаил @ 11.8.2010, 20:57) *
...Но это, видимо, не то... не вполне понял, их окожушивают, или гильзы нужны именно для перехода сквозь стену? Четко про это не сказано[/i]

Самое смешное, что попытался найти, где пишут про оборачивание воздуховодов негорючим материалом при пересечении ограждающих конструкций и ... не нашел! Во всяком случае в самом последнем нашем документе, регламентирующем монтажные и заготовительные работы (ТКП45-1.03-85-2007 "Внутренние инженерные системы зданий и сооружений. Правила монтажа") про это нет ни слова! Сам, когда руководил монтажами, неоднократно от технадзоров выслушивал требование оборачивать воздуховоды. И оборачивал, а спросить, где это написано - окаянства не хватило! biggrin.gif Так что, уважаемая наталия87, ответ (точнее ссылку) в студию! Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
наталия87
сообщение 17.8.2010, 15:45
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 11.8.2010
Пользователь №: 67962



Аркадий, смотрите п.12 в пособии "Огнестойкие воздуховоды"
12. Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия зданий (в том числе в кожухах и шахтах) следует уплотнять негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемого ограждения, п.4.127 СНиП.
Прикрепленный файл  пособие_6.91_к_СНиП_2.04.05_91.doc ( 83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 322
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 17.8.2010, 16:08
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



"Уплотнять места прохода негорючими материалами..." и "оборачивать воздуховоды негорючим материалом..." это не одно и то же. Если первое, в общем-то, известное требование, то по второму Аркадию все-таки придется память поднапрячь... , ну или окончательно все свалить на вредных технадзоров. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 17.8.2010, 17:19
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Цитата(zaharov63 @ 17.8.2010, 16:08) *
"Уплотнять места прохода негорючими материалами..." и "оборачивать воздуховоды негорючим материалом..." это не одно и то же. Если первое, в общем-то, известное требование, то по второму Аркадию все-таки придется память поднапрячь... , ну или окончательно все свалить на вредных технадзоров. smile.gif

Поднапряг уже biggrin.gif , причем не только свою, но и знакомого начальника управления из "Белсантехмонтажа". Действительно, одно время такое требование технадзорами выдвигалось. Сейчас его нет! Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
biggrig
сообщение 28.4.2014, 15:31
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 1.3.2007
Из: Москва
Пользователь №: 6353



технадзор всё таки ставить требования при монтаже неизолированных воздуховодов(вытяжек) через стены обертывать их.
оклеиваю k-flex(остатками с приточных воздуховодов)

может у кого появилась новая инфа по этому вопросу?? ссылку на документ, что это надо или что не надо
за ранее, всем спасибо за помощь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandra.a
сообщение 24.9.2018, 15:29
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 20.9.2018
Пользователь №: 348191



Вопрос все еще актуален, по крайней мере для меня)

№ 123-ФЗ
статья 138
Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию вентиляционных систем, систем кондиционирования и противодымной защиты:

Конструкции воздуховодов и каналов систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции и транзитных каналов (в том числе воздуховодов, коллекторов, шахт) вентиляционных систем различного назначения должны быть огнестойкими и выполняться из негорючих материалов. Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций с огнестойкими каналами вентиляционных систем и конструкциями опор (подвесок) должны иметь предел огнестойкости не ниже пределов, требуемых для таких каналов. Для уплотнения разъемных соединений (в том числе фланцевых) конструкций огнестойких воздуховодов допускается применение только негорючих материалов.

Как вам такой пункт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grinderrr
сообщение 9.12.2018, 20:50
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 15.6.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 111956



alexandra.a ну так вам сюда http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=67267

А касательно "гильзования" воздуховодов обсуждалось здесь http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=98229


Сообщение отредактировал grinderrr - 9.12.2018, 20:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения