Гильзы под воздуховоды, нормативы для использования гильз под воздуховоды |
|
|
|
11.8.2010, 15:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 11.8.2010
Пользователь №: 67962
|
Есть ли в нормативных документах ,СНиПах и т.д. указание о том, что необходимо устанавливать гильзы под вентиляционные воздуховоды в перекрытиях и стенах. В пособии по производству и приемке работ ....такого не нашла.(3.05-01-85). Воздуховоды уже смонтированы, хотелось бы иметь какие-нибудь доказательства перед технадзором (еще не спрашивали) о том, что гильзы не обязательны. Гильзы для медных трасс и электрики были установлены.
|
|
|
|
|
11.8.2010, 15:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932
|
Про гильзы нет точно. Что-то было про то, что воздуховоды, прокладываемые через стены и перекрытия надо в местах прохода оборачивать негорючим материалом (очевидно, для удобства демонтажа, если что). На практике же обычно воздуховод справа-слева от стены оборачивается неширокими кусками стеклоткани, имитирующими оборачивание участка проходящего сквозь стену (если технадзор задаст вопрос). Где это было точно? Откровенно говоря лень искать. Аркадий
|
|
|
|
|
11.8.2010, 15:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 11.8.2010
Пользователь №: 67962
|
Про негорючий материал я давно нашла, все транзиты и так в противопожарной изоляции. Спасибо, что поделились опытом. Как камень с души упал.
|
|
|
|
|
11.8.2010, 20:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2533
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
|
СНиП 41-01-2003 6.4.5 Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов. Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует предусматривать негорючими или горючими Г1 материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости ограждений. 7.11.9 Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения в пределах одного пожарного отсека допускается проектировать: а) из материалов горючих Г1 с пределом огнестойкости ниже нормируемого при условии прокладки каждого воздуховода в отдельной шахте, кожухе или гильзе из негорючих материалов с пределом огнестойкости EI 30;
Но это, видимо, не то... не вполне понял, их окожушивают, или гильзы нужны именно для перехода сквозь стену? Четко про это не сказано
Сообщение отредактировал Зольников Михаил - 11.8.2010, 21:01
|
|
|
|
|
12.8.2010, 11:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932
|
Цитата(Зольников Михаил @ 11.8.2010, 20:57) ...Но это, видимо, не то... не вполне понял, их окожушивают, или гильзы нужны именно для перехода сквозь стену? Четко про это не сказано[/i] Самое смешное, что попытался найти, где пишут про оборачивание воздуховодов негорючим материалом при пересечении ограждающих конструкций и ... не нашел! Во всяком случае в самом последнем нашем документе, регламентирующем монтажные и заготовительные работы (ТКП45-1.03-85-2007 "Внутренние инженерные системы зданий и сооружений. Правила монтажа") про это нет ни слова! Сам, когда руководил монтажами, неоднократно от технадзоров выслушивал требование оборачивать воздуховоды. И оборачивал, а спросить, где это написано - окаянства не хватило! Так что, уважаемая наталия87, ответ (точнее ссылку) в студию! Аркадий
|
|
|
|
|
17.8.2010, 15:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 11.8.2010
Пользователь №: 67962
|
Аркадий, смотрите п.12 в пособии "Огнестойкие воздуховоды" 12. Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия зданий (в том числе в кожухах и шахтах) следует уплотнять негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемого ограждения, п.4.127 СНиП.
пособие_6.91_к_СНиП_2.04.05_91.doc ( 83 килобайт )
Кол-во скачиваний: 322
|
|
|
|
|
17.8.2010, 16:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769
|
"Уплотнять места прохода негорючими материалами..." и "оборачивать воздуховоды негорючим материалом..." это не одно и то же. Если первое, в общем-то, известное требование, то по второму Аркадию все-таки придется память поднапрячь... , ну или окончательно все свалить на вредных технадзоров.
|
|
|
|
|
17.8.2010, 17:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932
|
Цитата(zaharov63 @ 17.8.2010, 16:08) "Уплотнять места прохода негорючими материалами..." и "оборачивать воздуховоды негорючим материалом..." это не одно и то же. Если первое, в общем-то, известное требование, то по второму Аркадию все-таки придется память поднапрячь... , ну или окончательно все свалить на вредных технадзоров. Поднапряг уже , причем не только свою, но и знакомого начальника управления из "Белсантехмонтажа". Действительно, одно время такое требование технадзорами выдвигалось. Сейчас его нет! Аркадий
|
|
|
|
|
28.4.2014, 15:31
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 1.3.2007
Из: Москва
Пользователь №: 6353
|
технадзор всё таки ставить требования при монтаже неизолированных воздуховодов(вытяжек) через стены обертывать их. оклеиваю k-flex(остатками с приточных воздуховодов)
может у кого появилась новая инфа по этому вопросу?? ссылку на документ, что это надо или что не надо за ранее, всем спасибо за помощь
|
|
|
|
|
24.9.2018, 15:29
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 20.9.2018
Пользователь №: 348191
|
Вопрос все еще актуален, по крайней мере для меня)
№ 123-ФЗ статья 138 Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию вентиляционных систем, систем кондиционирования и противодымной защиты:
Конструкции воздуховодов и каналов систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции и транзитных каналов (в том числе воздуховодов, коллекторов, шахт) вентиляционных систем различного назначения должны быть огнестойкими и выполняться из негорючих материалов. Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций с огнестойкими каналами вентиляционных систем и конструкциями опор (подвесок) должны иметь предел огнестойкости не ниже пределов, требуемых для таких каналов. Для уплотнения разъемных соединений (в том числе фланцевых) конструкций огнестойких воздуховодов допускается применение только негорючих материалов.
Как вам такой пункт?
|
|
|
|
|
|