> перегрев вентиляторов
PePPeRmix
сообщение 18.4.2018, 23:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.4.2018
Пользователь №: 340591



Здравствуйте.

Помогите пожалуйста разобраться, я что-то не так делаю, или просто некачественные вентиляторы купил?

Помещение 20кв.м., на 13-ом этаже, приток из окна 40х160, на вытяжке стояло 2 осевых вентилятора диаметром по 450мм. в другое окно в том-же помещении.
Работали они чуть больше месяца, как-то раз отключили свет, через пару часов его включили, и один из вентиляторов стал дребезжать сильно, после чего я его отключил, и оставил трудиться только 1 вентилятор.
1. Мог-ли вентилятор сломаться от обратной тяги?(кажется он слегка крутился в обратную сторону до включения)
Через 8 дней я прихожу, и вижу такую картину, оставшийся вентилятор не крутиться, его заклинило и висит расплавленная коробка, куда подключается провода. Т.е. он настолько сильно разогрелся, что мог все спалить вокруг.
2. Это брак(плохой производитель) или я что-то не учитываю? К примеру давление?
Прикрепленный файл  photo_2018_04_17_13_58_54.jpg ( 136,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 19.4.2018, 7:16
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10699
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



минёр?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PePPeRmix
сообщение 19.4.2018, 8:05
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.4.2018
Пользователь №: 340591



так точно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 19.4.2018, 9:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Боюсь что "минеры" - особенно в варианте без винчестера - вполне себе "спокойно" могут разогреть воздух вплоть до 75С .... А большинство вертушек не расчитаны на больше чем 55 - мог и екнуться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_crm00168_*
сообщение 19.4.2018, 10:23
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(PePPeRmix @ 19.4.2018, 0:38) *
Помогите пожалуйста разобраться, я что-то не так делаю, или просто некачественные вентиляторы купил?

Термоконтакт у него был подключен ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PePPeRmix
сообщение 19.4.2018, 11:00
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.4.2018
Пользователь №: 340591



Цитата(crm00168 @ 19.4.2018, 12:23) *
Термоконтакт у него был подключен ?

отдельно ничего не покупалось и не устанавливалось, если в нем не было изначально его, то не подключался, подключение было через конденсатор.

Цитата
Боюсь что "минеры" - особенно в варианте без винчестера - вполне себе "спокойно" могут разогреть воздух вплоть до 75С .... А большинство вертушек не расчитаны на больше чем 55 - мог и екнуться.

воздух в помещении не нагревается на столько, т.к. производительность вентилятора 4800 кубометра, это полное обновление воздуха в помещении примерно каждые 1,5 минуты
Вот когда вентилятор вышел из строя, тогда температура в помещении была под 70C
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_crm00168_*
сообщение 19.4.2018, 11:01
Сообщение #7





Guest Forum






Ток вентилятора измеряли, после установки ?
Марку вентилятора написали бы, посмотреть термоконтакт
перегрева электродвигателя.

Сообщение отредактировал crm00168 - 19.4.2018, 11:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PePPeRmix
сообщение 19.4.2018, 11:48
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.4.2018
Пользователь №: 340591



Цитата(crm00168 @ 19.4.2018, 13:01) *
Ток вентилятора измеряли, после установки ?


Неа.
AIR SC YWF4E 450 B
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_crm00168_*
сообщение 19.4.2018, 12:37
Сообщение #9





Guest Forum






Встроенное термореле, должно при перегреве отключить.
Ток всегда надо измерять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян
сообщение 19.4.2018, 13:52
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 28.3.2008
Пользователь №: 17073



А фото с открытой клеммной коробкой можете выложить ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PePPeRmix
сообщение 19.4.2018, 14:50
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.4.2018
Пользователь №: 340591



Цитата(crm00168 @ 19.4.2018, 14:37) *
Встроенное термореле, должно при перегреве отключить.
Ток всегда надо измерять.

точно, зашел на сайт производителя и написано, что есть термореле... на свйте где покупал, не написано
Цитата
А фото с открытой клеммной коробкой можете выложить ?

могу, завтра часов в 12 по МСК

Сообщение отредактировал PePPeRmix - 19.4.2018, 14:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 19.4.2018, 16:34
Сообщение #12


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10699
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(PePPeRmix @ 19.4.2018, 12:05) *
так точно

тогда надо тщательнее подходить к выбору и контролю систем жизнеобеспечения. это для прочих жителей вентиляция не нужная забава, а для вас - таки да, жизнь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PePPeRmix
сообщение 20.4.2018, 13:18
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.4.2018
Пользователь №: 340591



Цитата(Костян @ 19.4.2018, 15:52) *
А фото с открытой клеммной коробкой можете выложить ?


Прикрепленный файл  photo_2018_04_20_13_17_09.jpg ( 166,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 20.4.2018, 13:34
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1934
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Термоконтакт? Не, не слышал... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 20.4.2018, 14:21
Сообщение #15


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10699
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



8мкФ это движок ватт триста как минимум, этот вент поди воет как волк лунной ночью
похоже соседям надоел шум и они в венты что-то затолкали...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 20.4.2018, 14:44
Сообщение #16


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3542
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



+1, я бы так и сделал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PePPeRmix
сообщение 20.4.2018, 18:32
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.4.2018
Пользователь №: 340591



Цитата(SSA @ 20.4.2018, 15:34) *
Термоконтакт? Не, не слышал... biggrin.gif

а где он на фото? если не секрет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 20.4.2018, 20:44
Сообщение #18


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10699
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



его там нету. за него была палка, 146%.

автор, 13й этаж и минёрство почти несовместимые вещи. ну покраймере затратные. соседи это не те люди что будут терпеть, они и убить могут при случае.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аспект
сообщение 20.4.2018, 22:43
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 4.7.2010
Из: Украина, Донбасс - Киев
Пользователь №: 63496



Подшипники в порядке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PePPeRmix
сообщение 20.4.2018, 23:38
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.4.2018
Пользователь №: 340591



Цитата
Подшипники в порядке?

Сомневаюсь, его-же заклинило, т.е. не крутится совсем.

Цитата(LordN @ 20.4.2018, 22:44) *
его там нету. за него была палка, 146%.

автор, 13й этаж и минёрство почти несовместимые вещи. ну покраймере затратные. соседи это не те люди что будут терпеть, они и убить могут при случае.

я не в квартире, соседи не могут. И я бы заметил если-бы что-то было сунуто в вентилятор, хоть для этого "соседям" надо как минимум шахту преодолеть в которой встречный поток ветра.
коротко говоря это не то-что не возможно, но надо альпинистское снаряжение.
Ну и вентиль шумит меньше чем блокиsmile.gif

а по теме, вот и я не понял в чем прикол, причем сейчас взял на замену двум, один побольше трехфазный... и в нем тоже нет термоконтакта, хотя по тех.документации с сайта он должен быть

Сообщение отредактировал PePPeRmix - 20.4.2018, 23:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 21.4.2018, 15:01
Сообщение #21


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10699
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



ну что еще сказать, давайте фотки как установлены венты изнутри и снаружи, може чего на них увидим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аспект
сообщение 21.4.2018, 16:58
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 4.7.2010
Из: Украина, Донбасс - Киев
Пользователь №: 63496



Цитата(PePPeRmix @ 20.4.2018, 23:38) *
Сомневаюсь, его-же заклинило, т.е. не крутится совсем.


Заклинивание подшипника и негодная или отсутствующая защита от перегруза - причина выхода из строя вентилятора. Шумел при работе - не балансирован + острые кромки на лопастях = повышенная вибрация с последующим выходом из строя подшипника и сгоранием обмотки. Типовая причина выхода из строя двигателей осевых вентиляторов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения