> По каким нормативам берется кратность воздухообмена для Насосной пожаротушения.
Alex_77
сообщение 17.12.2009, 11:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 23.5.2008
Пользователь №: 19029



Уважаемые коллеги! Кто знает, по каким нормативам берется кратность воздухообмена для насосных пожаротушения, и других подсобных помещений?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ленточка
сообщение 17.12.2009, 11:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 8.12.2007
Из: Карелия
Пользователь №: 13614



Имеет значение, какое пожаротушение у вас применяется: водяное, пенное, газовое... например, для объемного газового пожаротушения помещения станций должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с не менее чем двукратным воздухообменом. Это по НПБ 88-2001

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_77
сообщение 17.12.2009, 12:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 23.5.2008
Пользователь №: 19029



Водяное
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ленточка
сообщение 17.12.2009, 12:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 8.12.2007
Из: Карелия
Пользователь №: 13614



конкретных цифр не встречала, поэтому думаю, что в этом случае расчет воздухообмена проводится по теплоизбыткам, как это написано в СНиП 2.4.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" табл.44. Согласно СП 5.13130.2009:" п.5.10.12. Температура воздуха в помещении насосной станции должна быть от 5 до 35 °C, относительная влажность воздуха - не более 80% при 25 °C."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Phenomen_ON
сообщение 18.12.2009, 9:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 18.12.2007
Из: Саратов
Пользователь №: 13888



Все правильно Ленточка говорит.
Берете потребляемую мощность насоса в кВт (N)?, температуру воздуха на улице в теплый период (t1) и максимальную температу (t2), при которой насос сохранит работоспособность, но не более 40 градусов Цельсия.
И в формулу их, в формулу.

L=(860*N*0.25)/(0.288*(t2-t1))= м3/ч
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 25.12.2009, 21:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Тема насосных пожаротушения уже обсуждалась, воспользуйтесь поиском.
Касаемо последнего поста, то, конечно, всё правльно. Только как по мне, то совершенно нецелесообразно круглый год, а тем более зимой гонять пиковые объемы воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krupnoff
сообщение 6.4.2018, 12:03
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 24.12.2006
Из: г. Москва
Пользователь №: 5323



Пиковые гонять не следует, конечно.
Но нам технологи задали минимальный воздухообмен +3/-3.
Как хочешь, но меньше трёх нельзя... ;((

Сообщение отредактировал krupnoff - 6.4.2018, 12:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 9.4.2018, 9:17
Сообщение #8


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2086
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



Цитата(krupnoff @ 6.4.2018, 12:03) *
Но нам технологи задали минимальный воздухообмен +3/-3.

А ничего что эта цифра дана при том, что насосы не работают и тепло в помещение не выделяют. А во время пожара, общеобменка должна отключиться, а насосы наоборот включиться?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AnnaIlina07
сообщение 7.7.2022, 8:23
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 23.5.2014
Пользователь №: 234498



СП 485.1311500.2020
п.9.12.2
2кр приток/вытяжка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 7.7.2022, 8:51
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Цитата(AnnaIlina07 @ 7.7.2022, 12:23) *
СП 485.1311500.2020
п.9.12.2
2кр приток/вытяжка


это для станций газового пожаротушения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 23:40