Добрый день!
Коротко ситуация: Доильно-молочный блок - зона доения+накопительная площадка, высота в коньке около 10м. Для зоны доения нормируемая температура +15С, для накопительной площадки не нормируется - заказчиком проекта и поставщиком технологическогоо оборудования четко сказано - накопительную площадку не топить. Вытяжная вентиляция предусматривается переточными вентиляторами из зоны доения через накопитель в неотапливаемую проходную галерею, которая соединена с улицей. Забор воздуха через жалюзийные решетки в начале доильного зала (не моя выдумка, такова используемая технология).
Вопрос: как посчитать теплопотери отапливаемой части именно в области ее соседства с неотапливаемой?
Если скорость прохода проема больше 0,5С - то хз - ябы вообще ничего не принимал, если "вентиляция" работает постоянно - если как то технологически - то заставить разделить помещения.
На крайний случай процитируйте им нормы про помещения имеющие 1м2 общих проемов. (если эти нормы сейчас продублированны)