Здравствуйте.
Имеется следующая ситуация: 3-этажное здание со встроенной котельной. Заполнение и подпитка системы отопления осуществляется от бака запаса воды, находящегося в котельной.
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно решить узел подпитки.

Если есть у кого схемы подобных узлов, очень прошу поделиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 16.3.2011, 9:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



самое простое насос + обратный клапан+ манометр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 16.3.2011, 12:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



и датчик давления на включение/отключение насоса
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Igor Kuklin_*
сообщение 29.3.2011, 14:34
Сообщение #4





Guest Forum






Добрый день.
Автоматическая подпитка - не допустимое решение ведущее к снятию гарантии с котельного оборудования.
В документации по проектированию, например Buderus (а так же любого поставщика), можно обнаружить таблицу с расходами котловой и подпиточной воды исходя из 20 летней эксплуатации.

Для котлов номинальной тепловой мощностью до 1 МВт, при концентрации гидрокарбоната кальция ≤ 1,5 моль/м3 , объем котловой воды и подпитки д.б. = 3 объемам всей системы.
Т.е. 1-й объем используется для первоначального заполнения, оставшиеся 2 объема м.быть использованы в течении 20 лет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 29.3.2011, 20:17
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Вы, вероятно, говорите о недопустимости подпитки исходной водой. Сейчас не найдется проектант, который оставит котельную без автоматической (или ручной, если объект бюджетный) системы ХВО.
А в нормальных котельных, независимо от мощности, подпитка осуществляется автоматически, от датчиков давления или с помощью регулятора давления после себя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 30.3.2011, 11:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(Igor Kuklin @ 29.3.2011, 15:34) *
Автоматическая подпитка - не допустимое решение ведущее к снятию гарантии с котельного оборудования.

Говорите только за себя. Если Вы с Будеруса и он за это снимает с гарантии, то это просто дискредитирует Будерус и больше ничего. Если же не снимает, то Будерус все равно дискредитирует то, что у него работают такие "специалисты" заявляющие на всю страну такую ерунду.
Какая еще подпитка может быть по вашему? Дядя Вася крутит кран и смотрит на манометр? mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 30.3.2011, 12:04
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 5936
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(поисковик2011 @ 16.3.2011, 8:24) *
Здравствуйте.
Имеется следующая ситуация: 3-этажное здание со встроенной котельной. Заполнение и подпитка системы отопления осуществляется от бака запаса воды, находящегося в котельной.
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно решить узел подпитки.

Если есть у кого схемы подобных узлов, очень прошу поделиться.

Самое простое, труба с обратным клапаном от бака на всас насоса (насос естественно до котла). Будет держать постоянное давление в системе пока в баке будет вода. Не требует датчиков,насосов и т.д.
По такой схеме котельные отработали много лет.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 30.3.2011, 12:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 30.3.2011, 20:00
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(CNFHSQ @ 30.3.2011, 13:04) *
Самое простое, труба с обратным клапаном от бака на всас насоса (насос естественно до котла).

Бак, естественно на чердаке? А если здание без оного?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 30.3.2011, 20:08
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 5936
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Бак от пола 2,5-3,5 метра в котельной. Только не надо про кавитацию, насосы проработали 10 лет.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 30.3.2011, 20:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 30.3.2011, 20:26
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1492
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Например вот так http://teplo-gaz.ru/articles/#view/articles/547/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 30.3.2011, 20:32
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 5936
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Нет не так. В баке будет химочищенная вода, можно привезенная из ХВО другной котельной.



Сообщение отредактировал CNFHSQ - 30.3.2011, 20:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 30.3.2011, 21:32
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(CNFHSQ @ 30.3.2011, 20:08) *
Бак от пола 2,5-3,5 метра в котельной. Только не надо про кавитацию, насосы проработали 10 лет.

Не про кавитацию. Каким образом циркуляционный насос насасает из бака с подпором в 3,5 м.в.ст. такое давление в системе, что бы на 3-м этаже, это примерно 8м было еще 5м запаса ? При этом давление в обратке перед насосом будет 13м.
Прим., со слов автора темы котельная не крышная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 31.3.2011, 7:52
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 5936
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(Галиев @ 30.3.2011, 22:32) *
Не про кавитацию. Каким образом циркуляционный насос насасает из бака с подпором в 3,5 м.в.ст. такое давление в системе, что бы на 3-м этаже, это примерно 8м было еще 5м запаса ? При этом давление в обратке перед насосом будет 13м.
Прим., со слов автора темы котельная не крышная.

Давление перед насосом будет всегда равна высоте столба воды в баке. После насоса паспортный напор насоса плюс 3м. У меня были насосы К 20/30. От котельной отапливалось именно 3х этажное здание и хозпостройки. На выходе из котельной всегда было одинаковое давление 2,3. Даже обратного клапана не было. Если есть опасение, что не заполнятся верхние этажи, то всегда можно немного придавить обратку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 31.3.2011, 9:10
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Спросите у автора темы какие у него насосы стоят. С циркуляционными "ВИЛАМИ" и "ГРЮНФОСОМ" такой номер врятли пройдет, им очень далеко до К 20/30.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 31.3.2011, 9:30
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 5936
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(Галиев @ 31.3.2011, 10:10) *
Спросите у автора темы какие у него насосы стоят. С циркуляционными "ВИЛАМИ" и "ГРЮНФОСОМ" такой номер врятли пройдет, им очень далеко до К 20/30.

А оно мне надо? Я озвучил принцип.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 31.3.2011, 10:27
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(CNFHSQ @ 31.3.2011, 8:52) *
Давление перед насосом будет всегда равна высоте столба воды в баке. После насоса паспортный напор насоса плюс 3м.

Что то Вы путаете. Статическое даавление никуда не девается. В данном случае - это 8 метров. Плюс еще запас 5 метров, обеспечиваемый как правило расширительнм баком. Выключите насос и давление во нижней точке системы должно стать 13 метров. На всасе насос есть разряжение, но для такой пустяковой системе о которой говорит ТС им можно и нужно пренебречь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
motov
сообщение 5.4.2011, 9:40
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 12.12.2007
Из: Тула
Пользователь №: 13750



Цитата(Igor Kuklin @ 29.3.2011, 15:34) *
Автоматическая подпитка - не допустимое решение ведущее к снятию гарантии с котельного оборудования.

Как все таки падает уровень образования в стране...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
motov
сообщение 5.4.2011, 12:14
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 12.12.2007
Из: Тула
Пользователь №: 13750



zeman правильно написал про статику и динамику и что как правило динамическое давление в обратке перед сетевым насосом равно статическому, т.е. по аналогии с тепловыми сетями, пьезометрический график занимает своё самое высокое положение. Если статика поддерживается столбом воды в 3 м., то опорожнение верхних этажей при остановке насоса неизбежно.
Прежде чем запустить сетевой насос, необходимо систему отопления заполнить, а значит 3 этажа по 3 м - уже 9 м.вод.ст. Вот статический напор в системе отопления, пусть и без запаса. Подпитать такую систему отопления не используя насос из бака на первом этаже можно в динамическом режиме, если ,допустим, с помощью регулятора давления до себя, установленного на обратке, понизить давление в динамическом режиме до уровня ниже отметки воды в открытом подпиточном баке. Искал на что сослаться, нашел в книге Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети. 7-ое изд. М. МЭИ, 2001.
Там на стр. 234 описана аналогичная ситуация но применительно к тепловым сетям (рис. 6.19) с той лишь разницей, что давление в динамическом режиме в обратной магистрале все равно не опускается ниже статического.
В разбираемом примере подпитка в статическом режиме будет невозможна, но при работающем насосе и регуляторе давления до себя на обратке "засосать" воду из бачка на высоте 3 м удасться
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________________________________234.pdf ( 109,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 142
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 5.4.2011, 15:47
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Пример из книжки немного не о том, но идея понятна. Регулятор будет не "до себя", а "после себя". Вот набросал схемку, как я это понимаю.
Но в данном случае с трехэтажным домиком считаю, что городить такую систему никто не будет, да это и не нужно.
upd: Сейчас написал и подумал: как будет осуществляться подпитка при реальных утечках? Из бака или сработает регулятор и сначала осушатся радиаторы последнего этажа? Думаю, что второе. А значит бак выполнять свою функцию не сможет.

Сообщение отредактировал zeman - 5.4.2011, 15:52
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  sxema.jpg ( 7,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 6.4.2011, 22:25
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 5936
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(zeman @ 5.4.2011, 16:47) *
Пример из книжки немного не о том, но идея понятна. Регулятор будет не "до себя", а "после себя". Вот набросал схемку, как я это понимаю.
Но в данном случае с трехэтажным домиком считаю, что городить такую систему никто не будет, да это и не нужно.
upd: Сейчас написал и подумал: как будет осуществляться подпитка при реальных утечках? Из бака или сработает регулятор и сначала осушатся радиаторы последнего этажа? Думаю, что второе. А значит бак выполнять свою функцию не сможет.

Я не стал бы никого убеждать, если бы не видел схему в работе. Это то что Вы нарисовали, но без регулятора давления.
Схема работала кажется с насосом К 20/30 на входе 3 м на выходе из котельной 23. При утечке все пополнялось из бака.
При напоре насоса, как на схеме -10 метров, мне кажется нужно перед насосом установить балансировочный клапан чтобы снизить давление перед насосом и заполнить гарантированно верхние этажи.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 6.4.2011, 22:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
motov
сообщение 12.4.2011, 7:45
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 12.12.2007
Из: Тула
Пользователь №: 13750



Цитата(CNFHSQ @ 6.4.2011, 23:25) *
Я не стал бы никого убеждать, если бы не видел схему в работе. Это то что Вы нарисовали, но без регулятора давления.
Схема работала кажется с насосом К 20/30 на входе 3 м на выходе из котельной 23. При утечке все пополнялось из бака.
При напоре насоса, как на схеме -10 метров, мне кажется нужно перед насосом установить балансировочный клапан чтобы снизить давление перед насосом и заполнить гарантированно верхние этажи.

Т.е. регулятор давления "до себя" фактически.... А вообще лучше на конкретном примере с цифрами во всех характерных точках, так было бы понятней. Но принцип один, я его описал)))

Цитата(zeman @ 5.4.2011, 16:47) *
Пример из книжки немного не о том, но идея понятна. Регулятор будет не "до себя", а "после себя". Вот набросал схемку, как я это понимаю.
Но в данном случае с трехэтажным домиком считаю, что городить такую систему никто не будет, да это и не нужно.
upd: Сейчас написал и подумал: как будет осуществляться подпитка при реальных утечках? Из бака или сработает регулятор и сначала осушатся радиаторы последнего этажа? Думаю, что второе. А значит бак выполнять свою функцию не сможет.

В том то и дело, что "до себя" нужно, чтобы не опорожнилась система отопления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 13.4.2011, 8:42
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 5936
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(motov @ 12.4.2011, 8:45) *
Т.е. регулятор давления "до себя" фактически.... А вообще лучше на конкретном примере с цифрами во всех характерных точках, так было бы понятней. Но принцип один, я его описал)))


В том то и дело, что "до себя" нужно, чтобы не опорожнилась система отопления.

Регулировать нужно "до себя", но ставьть регулятор это излишнее, достаточно просто чем-то организовать подпор. Система жесткая, один раз настроенная будет работать всегда с одними давлениями. Ставить "после себя" регулятор не имеет смысла, эту функцию выполняет бак. Как я уже говорил на перемычке от бака обратный клапан ставить не обязательно. При остановке насоса, в герметичной системе, вода сливается в бак незначительно.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 13.4.2011, 8:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Igor Kuklin_*
сообщение 14.4.2011, 15:06
Сообщение #23





Guest Forum






Цитата(zeman @ 30.3.2011, 12:09) *
Говорите только за себя. Если Вы с Будеруса и он за это снимает с гарантии, то это просто дискредитирует Будерус и больше ничего. Если же не снимает, то Будерус все равно дискредитирует то, что у него работают такие "специалисты" заявляющие на всю страну такую ерунду.
Какая еще подпитка может быть по вашему? Дядя Вася крутит кран и смотрит на манометр? mad.gif


Добрый день. Прошу прощения за поздний ответ (находился в отпуске).
Позвольте узнать Вы из какой фирмы? И почему так агрессивны? Что касается моего ответа - читайте инструкции. Можете обратить внимание на инструкции компании Будерус, можете на Виссманн...

Если вы специалист - решите простую задачку:
10 лит горячей воды (т-90 С) смешали с 8 литрами холодной воды (т-5 С), найдите температуру смеси и определите температурный перепад.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Igor Kuklin_*
сообщение 14.4.2011, 15:20
Сообщение #24





Guest Forum






Цитата(motov @ 5.4.2011, 10:40) *
Как все таки падает уровень образования в стране...


Добрый день.
Уважаемые господа. Еще раз подчеркиваю: требования у всех поставщиков одинаковые. Если лимит по подпитке будет исчерпан - кончится гарантия. Весь фокус в предельной дельте между подачей и обраткой + отложениях солей жесткости. Данные по лимитам приведены в инструкции в соответствии с европейскими нормами (они действуют и в России)

А что касается уровня образования - Вы правы! Образованные встречаются все реже и реже....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 14.4.2011, 15:53
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



мне больше нравиться - бак запаса, НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ (насос с мембранным баком)- автоматическая подпитка. Насос включается - выключается по давлению в мембранном баке (3-5 кил, ну, скока надо). а автоматическую подпитку мона настроить на 0,5-1 кила. Особенно это интересно (наверное) для крышных котельных, т.е. где давление в системе минимально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 10:40