сообщение 23.5.2017, 11:02
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 12.5.2017
Пользователь №: 321143



Народ! Есть калорифер общей мощностью 31.5 кВт. Включается после рекуператора для догрева воздуха. Следуя последним тенденциям, разумно будет включить 2 ТЭНа по 9 кВт дискретно, а канал на 13.5 кВт через твердотелку на ШИМ управление?
Ещё один калорифер (такой же) ставлю до рекуператора на случай морозов (ниже -23 С) и обмерзания рекуператора. Имеет смысл его включать ступенчато или сразу на полную мощность?
Какие твердотелки народ ставит на такие токи (20 А)? 3 однофазные или 1 трех-фазную?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 23.5.2017, 11:48
Сообщение #2





Guest Forum






Если трехсекционный, то две секции контакторами, одна секция ттр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
parovoZZ
сообщение 23.5.2017, 12:04
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 12.5.2017
Пользователь №: 321143



Цитата(Blade runner @ 23.5.2017, 11:48) *
Если трехсекционный, то две секции контакторами, одна секция ттр.

Это понятно. Вопрос в том, практикуется так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 23.5.2017, 12:28
Сообщение #4





Guest Forum






Так и делаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
parovoZZ
сообщение 26.5.2017, 17:30
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 12.5.2017
Пользователь №: 321143



А какие тиристоры используете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 27.5.2017, 14:51
Сообщение #6





Guest Forum






Кипприбор
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Auto
сообщение 31.5.2017, 16:30
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 250
Регистрация: 26.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33998



TTC REGIN для 380 и Pulser Regin для 220
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 1.6.2017, 20:34
Сообщение #8





Guest Forum






Тоже вариант, только довольно дорогой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 10:50