> 2 пожарных крана при 2 струях от 1 стояка, 2 пожарных крана при 2 струях от 1 стояка
GaSu
сообщение 13.10.2016, 16:43
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 31.7.2008
Пользователь №: 21142



Ситуация следующая: есть 2 разных противопожарных отсека, для каждого отсека делаю пожарный стояк с ПК на каждом стояке (расход с струи по 2,9 л/сек). Предлагают сделать по 2 ПК на стояке: 1 на 1 отсек, 2 на второй, аргументируют тем, что если в 1 загорится, то в другом не будет гореть. В приложении картинка, чтобы было более понятно. Я против, т.к. по СП 10, при 2 струях ставим по ПК на каждый стояк. Скажите, может я что-то не понимаю и делаю неправильно?

Сообщение отредактировал GaSu - 13.10.2016, 16:46
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __.jpg ( 201,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 13.10.2016, 16:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Каждая точка орошается двумя струями от разных стояков. Можно и так, и эдак.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 13.10.2016, 17:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



4.1.12. При определении мест размещения и числа пожарных стояков и пожарных кранов в зданиях необходимо учитывать следующее:
в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй не менее трех, а в жилых зданиях - не менее двух на стояках допускается устанавливать спаренные пожарные краны;
в жилых зданиях с коридорами длиной до 10 м при расчетном числе струй две каждую точку помещения допускается орошать двумя струями, подаваемыми из одного пожарного стояка;
в жилых зданиях с коридорами длиной более 10 м, а также в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй 2 и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями - по одной струе из 2 соседних стояков (разных ПК).

Примечания:
1. Установку пожарных кранов в технических этажах, на чердаках и в техподпольях следует предусматривать при наличии в них сгораемых материалов и конструкций.
2. Число струй, подаваемых из каждого стояка, следует принимать не более двух.

Вторая картинка имеет право на жизнь.

это же 5ти этажка с СТУ?

Сообщение отредактировал PesPes - 13.10.2016, 17:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GaSu
сообщение 13.10.2016, 17:26
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 31.7.2008
Пользователь №: 21142



Нет, это здание больницы 9 этажей, на схеме этажи показаны очень условно.

Сообщение отредактировал GaSu - 13.10.2016, 17:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 13.10.2016, 17:36
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



с 1го стояка так же протяните во 2ю секцию, избавитесь от 4го стояка во 2й секции. посчитайте экономию)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GaSu
сообщение 13.10.2016, 17:45
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 31.7.2008
Пользователь №: 21142



При числе струй 2, в общественном здании? А как же: СП 10 4.1.12...и общественных зданиях при расчетном числе струй не менее трех, а в жилых зданиях - не менее двух на стояках допускается устанавливать спаренные пожарные краны. Это же не жилое здание.

Сообщение отредактировал GaSu - 13.10.2016, 17:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 13.10.2016, 17:54
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



Вы правы, это только для жилья.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 13.10.2016, 18:24
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Спаренные-это стоящие рядом. Я бы не считал спаренными ПК, установленные на одном стояке,но в разных отсеках через стену друг от друга.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 13.10.2016, 20:48
Сообщение #9


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3360
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(BTS @ 13.10.2016, 20:24) *
Спаренные-это стоящие рядом. Я бы не считал спаренными ПК, установленные на одном стояке,но в разных отсеках через стену друг от друга.

+1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Terz_AUPT
сообщение 13.10.2016, 21:00
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 23.4.2013
Из: Краснодар
Пользователь №: 190531



Цитата(BTS @ 13.10.2016, 18:24) *
Спаренные-это стоящие рядом. Я бы не считал спаренными ПК, установленные на одном стояке,но в разных отсеках через стену друг от друга.


+1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 14.10.2016, 8:49
Сообщение #11


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(GaSu @ 13.10.2016, 16:43) *
Ситуация следующая: есть 2 разных противопожарных отсека, для каждого отсека делаю пожарный стояк с ПК на каждом стояке (расход с струи по 2,9 л/сек). Предлагают сделать по 2 ПК на стояке: 1 на 1 отсек, 2 на второй, аргументируют тем, что если в 1 загорится, то в другом не будет гореть. В приложении картинка, чтобы было более понятно. Я против, т.к. по СП 10, при 2 струях ставим по ПК на каждый стояк. Скажите, может я что-то не понимаю и делаю неправильно?

План есть? Экономия в трубе есть при пересчете по 2 вариантам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения