Всем доброго дня! Прошу помочь спецов по отоплению электрикам))

Суть проблемы в следующем: нужно проверить правильность выбора диаметра труб для системы воздушного отопления цеха, а точнее даже ее части (на фото обвел красным ветку). На концах стоят водяные воздухонагреватели Flowair LEO FB 95, теплоноситель вода от теплового узла, по проекту запроектированы две линии труб ф65. Подскажите пожалуйста методику расчета по которой можно проверить правильно ли выбраны размеры трубы. Если у кого есть пример расчета будет просто здорово если скинете.

PS: Огромная просьба если рекомендуете литературу или нормативный документ подскажите пожалуйста сразу пункт где смотреть.

Спасибо!
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hcetih
сообщение 20.7.2018, 8:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 6.2.2009
Пользователь №: 28779



http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3328
там есть файл для расчета гидравлики.

По самой методике - вспоминается только справочник Щекина "Щекин справочник по отоплению"- такой запрос в гугле выдает то, что нужно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elessar
сообщение 20.7.2018, 15:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 171011



1. Вам нужно найти в проекте температурный график системы теплоснабжения, а так же нагрузки на каждый тепловентилятор (можно взять паспортные данные, если вам нужно для оценки проекта)
2. Далее http://www.ktto.com.ua/podbor в графе "Расчет расхода" ввести данные и получите расход на свой тепловентилятор.
3. Далее в графе "подбор диаметра трубы по расходу " http://www.ktto.com.ua/calculation получите диаметр трубы.

Следовательно, чтобы узнать диаметр магистрали нужно сложить все нагрузки приборов на ней - ну это итак понятно)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
V-ampire
сообщение 23.7.2018, 1:36
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 20.7.2018
Пользователь №: 345239



Спасибо большое! Еще вопрос возник, при использовании стальных труб нужно ли учитывать потери тепла и брать больший диаметр?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 23.7.2018, 10:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



1 - потери тепла как правило не значительные цифры
2 - Инженер в программе или осознанно считает это в баланс или нет

(Зы - потери как правило до 10%, а шаг трубы примерно 100%(70-130%) на след типоразмер)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 7:23