Цитата(господин А @ 13.7.2018, 8:05)
тогда все-таки заменить электролитические конденсаторы источников питания
Для этого нужны существенные основания.
Например, в приличных частотниках, есть соответствующие параметры, свидетельствующие о требуемой замене.
Вот в Френик-Аква от Фуджи:
Емкость конденсатора главной цепи Cap: Отображается текущая емкость конденсатора главной цепи, используя за 100% емкость в момент покупки инвертора.
Ресурс конденсатора главной цепи (под напряжением) EneT: Отображается общее время нахождения электролитического
конденсатора главной цепи под напряжением.
Емкость электролитического конденсатора главной цепи измеряется при выключении питания и время обновляется.
Ресурс конденсатора главной цепи (остаточный) RemT: Отображается оставшийся срок службы электролитического
конденсатора главной цепи. Остаточный ресурс рассчитывается путем вычитания общего времени наработки
конденсатора из его заявленного срока службы.
А также..
Ресурс электролитических конденсаторов на плате управления (под напряжением) EneT.
Ресурс электролитических конденсаторов на плате управления (остаточный) Life.