> Z-коэффициент начала кавитации?
Goshan
сообщение 16.1.2018, 21:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 17.12.2014
Пользователь №: 254541



Добрый день уважаемые специалисты. Объясните пожалуйста доступно и понятно что такое этот коэффициент Z начала кавитации? Что именно он предусматривает, и почему разный для разных диаметров клапанов?

Есть формула расчёта предельного перепада на клапане ΔPкл.пред=Z((P1+1)- (Pнас+1))

где: P1 давление до клапана;
Pнас - давление насыщ. пара при температуре (предположим 150 градусов) равный 3,85 бар.
Z-коэффициент начала кавитации.

если (P1+1)- (Pнас+1) показывает каком перепаде на клапане возникает кавитация , то для чего тут нужен коэффициент Z ???

Вот к примеру случай.. теплоноситель 150 градусов , стоит регулятор перепада давления и регулятор расхода . Давление до рег. перепада 8,9 бар (ΔPкл=2,5 (ΔPкл.пред=0,55*((8,9+1)- (3,85+1))=2,7 бар. ) вроде как проходит.) Далее рег. температуры (стоит также на подающей линии, переставить на обратку с меньшей температурой нет возможности) давление соответственно 6,4 бар, после рег. температуры уже 4,2 бар (из-за параметров обратной линии.) ((ΔPкл=2,2 (ΔPкл.пред=0,55*((6,4+1)- (3,85+1))=1,4 бар. )) что делать в данном случаи??.. ставить ещё один регулятор после себя? если давление начала кавитации 3,85 бар, а после рег. 4,2 бар вроде как должно быть нормально, но по данной формуле не допустимо ΔPкл более 1,4 бар. !!!

Сообщение отредактировал Goshan - 16.1.2018, 21:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 16.1.2018, 22:13
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



сам документ, по которому вы делаете расчёты, или ссылку на него?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 16.1.2018, 22:21
Сообщение #3


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



на сколько я понимаю, этот коэф. получается через испытания и отражает конструктивные особенности оборудования.
у методики данфоса формула немного не такая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Goshan
сообщение 16.1.2018, 22:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 17.12.2014
Пользователь №: 254541



53 стр. https://www.c-o-k.ru/library/catalogs/danfo...12730/35385.pdf Похоже этот коэффициент ввели чтоб увеличить диаметр клапанов и увеличить кол-во регуляторов давления..

Сообщение отредактировал Goshan - 16.1.2018, 22:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 17.1.2018, 5:59
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11095
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Джозеф Шахда Кавитация в регулирующих клапанах

Цитата
Возможным решением для этого приложения может быть двухдюймовый одноступенчатый, дросселирующий клапан с небольшими отверстиями

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2024, 0:10