Добрый день!
В СП7 написано : "7.7 При удалении продуктов горения из коридоров дымоприемные устройства следует размещать на шахтах под потолком коридора, но не ниже верхнего уровня дверного проема."
Подскажите, что делать если верхний уровень дверного проемы = высоте коридора (Разница 100 мм)?
помещение высотой 2,2 м?)
Нет. Уровень пола лестничной клетки выше уровня пола коридора.
Кривенько.
А в потолке нет возможности клапан установить?
я просто знаю что стройнадзор не принимает если низ клапана ниже уровня двери. Пришлось перекрывать часть клапана которая ниже дверного проема. Типа лист металлический привентили чтоб сдать...
Тоже была такая проблема, в реконструируемом здании. Высота потолка в коридоре всего составляла 2,4 м. Монтировали клапан в нарушении п 7.7, а что делать, по другому никак не возможно.
Но я не в РФ живу, у нас с принимающими службами все проще.
При такой высоте коридора, Вы не организуете дымоудаления из него (нет возможности организовать слой дыма у потолка).
Попробуйте уйти от дымоудаления этого коридора: ду из прилегающих помещений, наличие постоянных рабочих мест в прилегающих помещениях - в общем посмотрите все исключения о которых говорится в СП 7.13130.2013.
Ну я понял так что есть коридор и прилегающая к нему лестница с дверью, верхний уровень которой на 100 мм ниже уровня потолка самого коридора и дымовому слою при таких условиях негде образоваться в таком коридоре и формальные придирки инспектора тут ни при чём.
Установка клапана в плоскости потолка тоже мало что изменит. В мировой литературе по противодымный вентиляции есть такое понятие как «прокалывание дымового слоя» - это как раз Ваш вариант при клапане в потолке при тонком дымовом слое. Вы можете поискать на форуме - подобное уже обсуждалась.
Тут главное решить для себя как Вы хотите сделать: чтоб работало или чтоб от Вас просто отстал эксперт...