Диалог специалистов АВОК _ Противодымная защита _ Дымоудаление из коридора

Автор: nizabydka 24.4.2018, 13:23

Добрый день!

В СП7 написано : "7.7 При удалении продуктов горения из коридоров дымоприемные устройства следует размещать на шахтах под потолком коридора, но не ниже верхнего уровня дверного проема."

Подскажите, что делать если верхний уровень дверного проемы = высоте коридора (Разница 100 мм)?

Автор: Амиго 24.4.2018, 13:32

помещение высотой 2,2 м?)

Автор: nizabydka 24.4.2018, 13:39

Нет. Уровень пола лестничной клетки выше уровня пола коридора.

Автор: Амиго 24.4.2018, 15:52

Кривенько.
А в потолке нет возможности клапан установить?
я просто знаю что стройнадзор не принимает если низ клапана ниже уровня двери. Пришлось перекрывать часть клапана которая ниже дверного проема. Типа лист металлический привентили чтоб сдать...

Автор: Gashek1 25.4.2018, 8:52

Тоже была такая проблема, в реконструируемом здании. Высота потолка в коридоре всего составляла 2,4 м. Монтировали клапан в нарушении п 7.7, а что делать, по другому никак не возможно.
Но я не в РФ живу, у нас с принимающими службами все проще.

Автор: Skripun 30.4.2018, 8:01

При такой высоте коридора, Вы не организуете дымоудаления из него (нет возможности организовать слой дыма у потолка).
Попробуйте уйти от дымоудаления этого коридора: ду из прилегающих помещений, наличие постоянных рабочих мест в прилегающих помещениях - в общем посмотрите все исключения о которых говорится в СП 7.13130.2013.

Автор: Composter 30.4.2018, 11:48

Цитата(Skripun @ 30.4.2018, 8:01) *
При такой высоте коридора, Вы не организуете дымоудаления из него (нет возможности организовать слой дыма у потолка).

все нормально будет работать. в коридоре то толщина дымового слоя большая.

другое дело закон есть закон. при приемке пожарный увидит нарушение.

Автор: Skripun 30.4.2018, 17:33

Ну я понял так что есть коридор и прилегающая к нему лестница с дверью, верхний уровень которой на 100 мм ниже уровня потолка самого коридора и дымовому слою при таких условиях негде образоваться в таком коридоре и формальные придирки инспектора тут ни при чём.

Автор: Composter 30.4.2018, 18:35

Цитата(Skripun @ 30.4.2018, 17:33) *
Ну я понял так что есть коридор и прилегающая к нему лестница с дверью, верхний уровень которой на 100 мм ниже уровня потолка самого коридора и дымовому слою при таких условиях негде образоваться в таком коридоре и формальные придирки инспектора тут ни при чём.

моя твоя не понимать rolleyes.gif

Автор: fox-cub91 21.6.2018, 10:11

Цитата(Composter @ 30.4.2018, 11:48) *
все нормально будет работать. в коридоре то толщина дымового слоя большая.

другое дело закон есть закон. при приемке пожарный увидит нарушение.


Насколько я понял ув. Compostera, он имеет в виду, что по методическим рекомендациям п. 3.2 предельная толщина дымового слоя должна быть не меньше 0,5 от высоты коридора, но не более 0,6 от высоты коридора.

Цитата
При такой высоте коридора, Вы не организуете дымоудаления из него (нет возможности организовать слой дыма у потолка).
Попробуйте уйти от дымоудаления этого коридора: ду из прилегающих помещений, наличие постоянных рабочих мест в прилегающих помещениях - в общем посмотрите все исключения о которых говорится в СП 7.13130.2013.

То есть слой дыма будет ниже верха двери.
Мне кажется правильным предложение ув. Амиго сделать клапан в плоскости потолка, чтобы соблюсти п. 7.7 в данном случае.

Автор: Skripun 24.6.2018, 11:10

Установка клапана в плоскости потолка тоже мало что изменит. В мировой литературе по противодымный вентиляции есть такое понятие как «прокалывание дымового слоя» - это как раз Ваш вариант при клапане в потолке при тонком дымовом слое. Вы можете поискать на форуме - подобное уже обсуждалась.
Тут главное решить для себя как Вы хотите сделать: чтоб работало или чтоб от Вас просто отстал эксперт...