> Lon адаптер Carel, PCOx0000F0 Carel Custom table si12
asm
сообщение 15.5.2015, 11:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 613
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Коллеги, выручайте!
Всё как всегда нужно вчера, а точнее месяц назад, но опыта с таким оборудованием ноль, а сеть собрали только сегодня ночью...
Есть фанкойлы (тепловые насосы) Lenoxx, к которым нет ни единого органа управления, только интерфейсная плата, ну вот как по этой ссылке:
http://www.carel.com/documents/10191/0/+05...df-5aa28a4b6da1
http://www.carel.com/bms-building-manageme...nKK/10191/55535

На её пакетике написано:
PCOx0000F0 Carel Custom table si12
SPID: 90:00:94:82:00:0А:04:04

И подцепить это надо к шлюpу TONN6 от Niagara

Софт от Ниагары вполне себе LON видит, по NeuronID фанкойл находит (правда только один из двух, но тут ещё поковыряемся), а дальше не получается.
То есть, я могу зарегистрировать фанкойл как неизвестное устройство и вытянуть из него переменные, но они с однотипными именами и без описаний, например nvi_ana1..nvi_ana8, причём ни на одной переменной не видится что-то похожее на значения датчиков. Все по нулям. Есть что-то похожее на уставки, но менять их тоже почему-то не получается.

А если я из базы от софта выберу устройство как Carel Custom SI12, то у него будет другой SPID, переменные обретут содержательные названия, но тоже никаких осмысленных данных на них не появляется.

Вопрос собственно следующий:
Где бы найти XIF под нужный мне SPID, при том, что поставщик оборудования с этим помочь не может, и предлагает изучать lonmark.org

Ну и если вдруг кто-то с фанкойлами по такому интерфейсу работал, поделитесь опытом. Кроме как через них их вообще включить-выключить невозможно, а заказчику андо чтобы дуло...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igorchello
сообщение 15.5.2015, 12:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 16.3.2010
Пользователь №: 48554



Эта плата сама является шлюзом из протокола Carel в Lon.
По этому она подлежит предварительному конфигурированию.
Конфигурирование осуществляется с помощью бесплатной программки LonSet и производится на основании списка сетевых переменных фанкойла по протоколу Carel.
В итоге получатся файлы xif и nxe. nxe загружается в плату с помощью LonMaker.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  LonSet_User_manual_EN_rev5.1.pdf ( 852,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
Прикрепленный файл  LONMAKER_PROCEDURE.pdf ( 2,36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 28
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 22.5.2015, 16:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 613
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Поставщик отправил запрос производителю, в итоге мне прислали .xif, .nxe и текстовое описание переменных.
Всё заливается, читается и пишется.

Но помимо Lennox в системе оказались ещё и Carrier, по которым со вторника в офисе никто ни у кого запросить не может уж не знаю, почему.

Расскажите, а вот в нормальных условиях, люди где берут описания переменных? В этих Карриерах их раза в три больше, и если назначение некоторых как бы очевидно, то с большинством это совсем не так, и включить установки не получается.

Вот стикер от фанкойла:
https://www.dropbox.com/s/cjavqpu86hdw20v/2....50.11.jpg?dl=0

С ходу находилось вот это:
http://www.lonmark.org/technical_resources...les/8051_10.pdf
но на деле переменных гораздо больше.

Сообщение отредактировал asm - 22.5.2015, 16:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения