Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Насосно-смесительный узел на ТП
sazonihc
сообщение 11.9.2021, 17:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 21.12.2017
Пользователь №: 334051



Приветствую. Вопрос такой ,нужен ли насосно-смесительный узел на ТП в системе без радиаторов? Котел LUNA-3 одноконтурный +косвенник. Вроде все просто ,в котле свой насос,температуру зададим на котле,но меня смущает будет ли котел корректно поддерживать заданную температуру для ТП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
selbultekov
сообщение 13.9.2021, 8:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 24.11.2018
Пользователь №: 351774



Цитата(sazonihc @ 11.9.2021, 21:01) *
Приветствую. Вопрос такой ,нужен ли насосно-смесительный узел на ТП в системе без радиаторов? Котел LUNA-3 одноконтурный +косвенник. Вроде все просто ,в котле свой насос,температуру зададим на котле,но меня смущает будет ли котел корректно поддерживать заданную температуру для ТП

Если на котле можно задать температуру подходящую для теплого пола, то почему бы и нет.
Единственный вопрос у меня к гидравлике, хватит ли встроенного насоса прогнать весь теплый пол в доме. Сколько у вас контуров, сколько этажей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sazonihc
сообщение 18.9.2021, 9:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 21.12.2017
Пользователь №: 334051



Цитата(selbultekov @ 13.9.2021, 8:35) *
Если на котле можно задать температуру подходящую для теплого пола, то почему бы и нет.
Единственный вопрос у меня к гидравлике, хватит ли встроенного насоса прогнать весь теплый пол в доме. Сколько у вас контуров, сколько этажей?

У меня тоже есть сомнения по насосу ,10 контуров 900м рубы 16 pex в котле насос обычный на 7 м но по программе посчитал выдала мне линейное сопротивление 3.5м ну плюс местные ,вроде как должно хватить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.9.2021, 9:48
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(sazonihc @ 11.9.2021, 17:01) *
Котел LUNA-3 одноконтурный +косвенник.

"Косвенник" - это емкостной водоподогреватель?
Рекомендую предвключенную схему:

Прикрепленный файл  teplomeh.shema_teplogeneratorna4.png ( 2,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WParamonov
сообщение 28.10.2021, 10:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 10.6.2014
Из: Ярославль
Пользователь №: 236428



Цитата(sazonihc @ 11.9.2021, 17:01) *
Приветствую. Вопрос такой ,нужен ли насосно-смесительный узел на ТП в системе без радиаторов? Котел LUNA-3 одноконтурный +косвенник. Вроде все просто ,в котле свой насос,температуру зададим на котле,но меня смущает будет ли котел корректно поддерживать заданную температуру для ТП

Как уже правильно отметили ранее, главный вопрос это гидравлика. То что показала гидравлика по расчету 3,5 это великолепно, а перепад по высоте учтен? Или его нет? Какое максимальное сопротивление в контуре ТП? Или уже все запустили и работает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 3:38