День добрый.
Ситуация такая. Существует двухтрубная система отопления, схема прилагается. Источник теплоснабжения - котельная на 1,82 МВт. Теплоноситель подается в ЦТП, откуда по зависимой схеме без промежуточных теплообменников раздается на несколько зданий. Радиаторы - алюминий, радиаторные вентили - Danfoss RA-N с термоголовками с выносным датчиком. На данный момент существует такая проблема - периодически возникает шипящий шум на радиаторах, причем скорее даже не в самих радиаторах, а именно на вентилях. Воздух из радиаторов выпущен, прогрев приборов равномерный. Если на шипящем клапане поджать слегка термоголовку, то шипение прекращается, потом может возникнуть вновь, приходится опять поджимать. Температурный режим на данный момент 60-50, давление 3,4-2,8 (подача-обратка соответственно). В инструкции на клапаны Данфосс прописано что при слишком большой разнице в давлении до и после клапан может возникать звук. Подскажите что предпринять в данной ситуации, как избавиться от звука?