> Шум на радиаторах или вентилях в системе отопления.
6006
сообщение 25.12.2017, 11:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 6.11.2010
Пользователь №: 79818



День добрый.
Ситуация такая. Существует двухтрубная система отопления, схема прилагается. Источник теплоснабжения - котельная на 1,82 МВт. Теплоноситель подается в ЦТП, откуда по зависимой схеме без промежуточных теплообменников раздается на несколько зданий. Радиаторы - алюминий, радиаторные вентили - Danfoss RA-N с термоголовками с выносным датчиком. На данный момент существует такая проблема - периодически возникает шипящий шум на радиаторах, причем скорее даже не в самих радиаторах, а именно на вентилях. Воздух из радиаторов выпущен, прогрев приборов равномерный. Если на шипящем клапане поджать слегка термоголовку, то шипение прекращается, потом может возникнуть вновь, приходится опять поджимать. Температурный режим на данный момент 60-50, давление 3,4-2,8 (подача-обратка соответственно). В инструкции на клапаны Данфосс прописано что при слишком большой разнице в давлении до и после клапан может возникать звук. Подскажите что предпринять в данной ситуации, как избавиться от звука?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  02_heat_0.dwg ( 712,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 678
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 25.12.2017, 12:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



ну если шум в подвале то тут видно что радиаторы подключаются отдельно от стояка. их нужно подключать после балансировочного вентиляция на стояк. если на других этажах тоже шум то лучше приложить аксонометрию.
да термостаты должны быть выставлены согласно настройке ,а не просто открыты.

Сообщение отредактировал Composter - 25.12.2017, 12:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 25.12.2017, 12:58
Сообщение #3


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



"В инструкции на клапаны Данфосс прописано что при слишком большой разнице в давлении до и после клапан может возникать звук."
3.4-2.8=0.6атм=60кПа. А много для любых клапанов это более 25кПа.

"Подскажите что предпринять в данной ситуации, как избавиться от звука?"
Шум это ошибка в проекте, если дому менее 5 лет требуйте от застройщика исправить ошибки проекта. Должно в любой точке системы, на любом клапане теряться не более 25кПа. Если проект правильный, значит просто не настроена система. Если дом не новые, то обращаться в УК.. но они возможно только попробуют отрегулировать систему, оборудование , коорого не хватает не поставят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 26.12.2017, 15:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Вообщем - радиаторы и стояки с "балансировкой" - на одной магистрали.
Инженерам вырвать руки. Ну не верю я что у них гидравлика вышла без проблем.
Постеснялись Заказчику кинуть лишние трубы для подвала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения