Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Обратный клапан в схеме обвязки противопожарной насосной станции
mkochetov
сообщение 15.4.2019, 16:57
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 9.12.2015
Пользователь №: 285036



Добрый день.
Ситуация такая: в проекте противопожарной насосной станции после насосов запроектированы одностворчатые межфланцевые обратные клапаны, но при монтаже не из-за стесненности не удалось соблюсти рекомендации по монтажу (прямые участки до и после клапана равные 5ти диаметрам) и в процессе пробных запусков обнаружили что необходимое давление насосами не набирается, а после выключения давление падает. Сняли клапана, обнаружили что уплотнительные кольца на створках клапанов слетели. Решили заменить на клапана другого типа, но есть сомнения в плане выбора типа клапана.
Какой тип лучше выбрать с минимальными потерями давления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 16.4.2019, 16:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
в процессе пробных запусков обнаружили что необходимое давление насосами не набирается

Я сомневаюсь, что здесь замешаны обратные клапаны.

Цитата
Какой тип лучше выбрать с минимальными потерями давления?

https://adl.ru/truboprovodnaya-armatura/kla...serii-rd50.html
Створчатые клапаны обычно надёжней, чем лепестковые, но я ни разу не слышал, чтобы насос мог сбивать с обратного клапана уплотнение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 16.4.2019, 20:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Sindarkon @ 16.4.2019, 16:11) *
Я сомневаюсь, что здесь замешаны обратные клапаны.


https://adl.ru/truboprovodnaya-armatura/kla...serii-rd50.html
Створчатые клапаны обычно надёжней, чем лепестковые, но я ни разу не слышал, чтобы насос мог сбивать с обратного клапана уплотнение.

Это как сделано. В советское время приходилось слышать, что такое бывало с моделью 19ч21р. В системах с жокей насосами лучше всего ставить одностворчатые бийские БАГЭ(или конструктивные аналоги). Также низкая пропускаемость у конструкций типа модели 402 Danfoss.(Но при необходимости ревизии их нужно снимать).Двустворчатые конструкции хоть и дешевле,но менее плотные, чем указанные выше. Но двустворчатых конструкций много, какие-то пропускают больше, какие-то меньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения