Паровое отопление цеха |
|
|
|
29.3.2017, 9:58
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.4.2015
Пользователь №: 264470
|
Добрый день! Очень нужна помощь. В наследство достался цех с паровым отоплением. Пар насыщенный ( 0.2- 1 атм) пар пролетает через регистры отопления не конденсируясь и через выхлоп конденсатного бака в атмосферу. Огромнейшие потери...Видно наверное из космоса толкового теплотехника на предприятии нет и не предвидится. На следующий отопительный сезон необходимо минимизировать потери конденсата. Где правильней установить конденсатоотводчики: после каждого регистра или перед конденсатным баком. В нынешней ситуации прижимая пар на входе в цех начинаются гидроудары в регистрах, и остывают дальние батареии ( перед каждым регистром нет отключающей/регулирующей арматуры)
|
|
|
|
|
29.3.2017, 13:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26
|
Если регистры соединены друг с другом последовательно, то конденсатоотводчик устанавливается на хвосте, на выходе последнего регистра.
Выносить КО ближе к баку не следует из-за риска образования паровой пробки. КО устанавливается всегда ближе к потребителю.
Если регистры к пару и конденсату соединены параллельно, то конденсатоотводчик устанавливается на выходе каждого регистра.
Традиционно на регистры устанавливают термостатические конденсатоотводчики. Даже есть отдельный модельный ряд, называемый "радиаторные конденсатоотводчики", но они для условно-бытового применения (небольшие вспомогательные хозяйственные помещения с единичными паровыми регистрами-радиаторами). В вашем случае, если отдельный цех, то можно рассмотреть обычный любой термостатический КО, только правильно подобрать его по расходу. Расход можно измерить ведром и секундомером, а затем умножить результат на два по этому расходу выбрать КО из каталога.
Можно также и поплавковый.
Гидроудары из-за того, что конденсат остается в регистрах и гуляет по ним, сталкиваясь друг с другом в регистре. Это может происходить из-за вакуума, который образуется при снижении давления.
|
|
|
|
|
29.3.2017, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
От регистров тепла никогда не будет. Если хотите получить тепло в помещении и видеть движение средств на отопление, то придется потратиться- на пароводяной теплообменник, на обогрев приточной вентиляцией, на насосную группу.
|
|
|
|
|
29.3.2017, 14:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26
|
То есть когда я был в цехе, где были регистры и в цехе было тепло, то у меня были галлюцинации ? На соседней улице греются паровыми регистрами с времен царя Николая. Есть разные условия, разные помещения, где-то можно отопить регистрами, где-то воздушным отоплением. http://www.supplyhouse.com/Radiator-Steam-Traps-627000Это семейство конденсатоотводчиков для регистров парового отопления. Судя во всему люди не понимают что делают, производя и предлагая эти конденсатоотводчики, а другие люди, тоже кстати, не понимая что они делают, покупают их, устанавливают и греются )))
Сообщение отредактировал gilepp - 29.3.2017, 14:33
|
|
|
|
|
29.3.2017, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(gilepp @ 29.3.2017, 14:24) То есть когда я был в цехе, где были регистры и в цехе было тепло, то у меня были галлюцинации ? На соседней улице греются паровыми регистрами с времен царя Николая. Есть разные условия, разные помещения, где-то можно отопить регистрами, где-то воздушным отоплением. http://www.supplyhouse.com/Radiator-Steam-Traps-627000Это семейство конденсатоотводчиков для регистров парового отопления. Судя во всему люди не понимают что делают, производя и предлагая эти конденсатоотводчики, а другие люди, тоже кстати, не понимая что они делают, покупают их, устанавливают и греются ))) Это Вы попали в очень хорошо утепленный цех, большое исключение из правил. Вот современные реалии: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=116787
|
|
|
|
|
29.3.2017, 15:06
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.4.2015
Пользователь №: 264470
|
Тепла хоть отбавляй! И снизить температуру в цеху проблематично. Регистры соединены параллельно, то есть пар проскакивает через первый . Переходить на водяное отопление - считай менять трубопроводы ( в связи с износом труб и большим давлением при водяном отоплении). Перед каждым регистром ставятся обычные вентиля или какие-то хитрые ( балансировочные)?
"Расход можно измерить ведром и секундомером, а затем умножить результат на два по этому расходу выбрать КО из каталога."
невозможно замерить т.к. идет пролетный пар а не конденсат
|
|
|
|
|
29.3.2017, 15:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585
|
Цитата Регистры соединены параллельно, Вам уже написали ж. После каждого регистра конденсатоотводчик. Есть такие маленькие типа поплавковые. Относительно дешевые. Цитата От регистров тепла никогда не будет. Спасибо. Посмеялся.
|
|
|
|
|
29.3.2017, 15:15
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.4.2015
Пользователь №: 264470
|
цех приличный - порядка 20 регистров. придется порядочно раскошелиться... еще один вопросик: Перед каждым регистром ставятся обычные вентиля или какие-то хитрые ( балансировочные)?
|
|
|
|
|
29.3.2017, 15:22
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872
|
Цитата(экстрактор @ 29.3.2017, 15:15) цех приличный - порядка 20 регистров. придется порядочно раскошелиться... еще один вопросик: Перед каждым регистром ставятся обычные вентиля или какие-то хитрые ( балансировочные)? Один конденсатоотводчик поставь и успокойся. Отдача тепла существенно поднимется. Краны работники сами покрутят.
|
|
|
|
|
29.3.2017, 15:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26
|
Цитата(экстрактор @ 29.3.2017, 16:15) цех приличный - порядка 20 регистров. придется порядочно раскошелиться... еще один вопросик: Перед каждым регистром ставятся обычные вентиля или какие-то хитрые ( балансировочные)? 20 регистров = 20 конденсатоотводчиков. Раскошелиться - это сэкономить кучу денег. В среднем конденсатоотводчики, окупаются за несколько месяцев, то есть очень-очень быстро. Если вентиля крутить не будут, регулируя подачу пара, то достаточно простых запорных вентилей. Если будут, то нужны запорно-регулирующие вентили. Отличие в том что, у запорных тарелка плоская, у запорно-регулирующих конусообразная. Если регулировать запорным, то больше шансов, что он прослужит меньше. Цитата Один конденсатоотводчик поставь и успокойся. Отдача тепла существенно поднимется. Краны работники сами покрутят. Можно и так, но мы же сначала говорим как правильно. Можно и латунные шаровые краны на входе поставить, так тоже делают, но это же неправильно, не так ли ? Можно и зимой на летней резине ездить, большая экономия на зимней резине, если повезет... )
Сообщение отредактировал gilepp - 29.3.2017, 15:26
|
|
|
|
|
29.3.2017, 15:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585
|
хз. можд какие нить чтоб закрыть и поменять регистр.
Балансировка происходит конденсатоотводчиками. По сути получается пока пар не конденсировался он не пройдет в конденсатопровод. При конденсировании пар отдает теплоту кондесации. Подберете верно конденсатоотводчики не будет ни гидроударов, ни пролетного пара.
Позвоните куда нить... в ари арматурен или астиму, ну конторы которые поставляют арматуру для паропроводов. Вам все объяснят. даже подберут железки.
|
|
|
|
|
29.3.2017, 15:33
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.4.2015
Пользователь №: 264470
|
Всем спасибо за ответы, вразумили. Хорошего Вам дня!
|
|
|
|
|
30.3.2017, 11:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378
|
Самый первый энергоаудит, который мы в цеху проводили, предлагал поставить дроссельные шайбы в места, где нужны конденсатоотводчики. Попробуйте, денег не так много стоит
|
|
|
|
|
30.3.2017, 12:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26
|
Да, это тоже хороший способ, но особенность в том, что давление пара не должно меняться в больших пределах.
|
|
|
|
|
30.3.2017, 14:56
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.4.2015
Пользователь №: 264470
|
шайбы устанавливают сразу за радиатором? для их подбора нужен точный расчет или можно на глазок?
|
|
|
|
|
30.3.2017, 15:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26
|
Без знания расхода и перепада давления не обойтись.
|
|
|
|
|
31.3.2017, 8:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378
|
Да, шайбы устанавливают сразу за радиатором. Если есть арматура на фланцах после радиаторов, то можно обойтись без огневых. Предлагаю действовать эмпирическим путем - поставьте шайбы с диаметром 1 мм, а потом если что увеличивайте
|
|
|
|
|
|