Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ Отопление _ замерзает внешний спиртовой контур теплового насоса

Автор: Turbulenadik12 23.9.2018, 18:50

Здравствуйте!!!
Подскажите пожалуйста. Имеется тепловой насос, у которого внешний контур, который через испаритель идет, заправлен типа спиртом, а другой контур идет на отопление.
Дело в том, что спиртовой контур обмерзает.
Как можно это объяснить простым языком?
Спасибо заранее.

Автор: Dionis 24.9.2018, 4:48

Дык это нормальное явление испаритель всегда стремится обмёрзнуть-влага из воздуха конденсируется на холодном предмете, другое дело как с этим бороться- либо интенсивней обдувать, либо периодически делать оттайку.

Автор: Turbulenadik12 25.9.2018, 18:24

Цитата(Dionis @ 24.9.2018, 4:48) *
Дык это нормальное явление испаритель всегда стремится обмёрзнуть-влага из воздуха конденсируется на холодном предмете, другое дело как с этим бороться- либо интенсивней обдувать, либо периодически делать оттайку.

Он очень сильно обмерзает, прямо дубеет, замерзает, прекращается движение воды в соседнем трубопроводе. Приходится отключать тепловой насос и размораживать.

Автор: v-david 25.9.2018, 20:20

Привет проектантам передавали?

Автор: Dionis 26.9.2018, 11:47

Выложите схему или фото для наглядности, может циркуляции не хватает?

Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)