Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расход пара на деаэратор
Bomba
сообщение 23.1.2017, 11:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Имеется два деаэратора ДСА-50 и ДСА-75, я так понимаю с максимальной производительностью 50 и 75 тонн воды в час. Подскажите как можно определить расход пара на эти деаэраторы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bomba
сообщение 23.1.2017, 12:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Цитата(Bomba @ 23.1.2017, 11:58) *
Имеется два деаэратора ДСА-50 и ДСА-75, я так понимаю с максимальной производительностью 50 и 75 тонн воды в час. Подскажите как можно определить расход пара на эти деаэраторы?


Нужно определить примерный расход. В литературе вроде встречал 5-10% от общего расхода пара...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergeiB
сообщение 23.1.2017, 15:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 4.3.2013
Пользователь №: 183845



РТМ 108.030.21-78 – "Расчет и проектирование термических деаэраторов"
75 - это емкость деаэраторного бака, м3.
Хотя непонятно, зачем точный расход пара? На 75-ку отдельно пар идет на колонку, отдельно на барботаж. Деаэрационные колонки и барботажные устройства бывают разнообразных конструкций. Главное ведь - показатели воды после деаэратора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 23.1.2017, 15:47
Сообщение #4





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(Bomba @ 23.1.2017, 12:46) *
Нужно определить примерный расход. В литературе вроде встречал 5-10% от общего расхода пара...

Да, есть такое. При желании посчитайте догрев до 102С всего поступающего в ДА.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitnis
сообщение 12.8.2017, 19:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 25.6.2007
Из: Сосновый Бор
Пользователь №: 9673



Цитата(Bomba @ 23.1.2017, 11:58) *
Имеется два деаэратора ДСА-50 и ДСА-75, я так понимаю с максимальной производительностью 50 и 75 тонн воды в час. Подскажите как можно определить расход пара на эти деаэраторы?

Необходимо знать температуру исходной воды, подаваемой в деаэраторы.

Чтобы догреть 50 т/ч с 50 до 108 градусов нужно 6,2 т/ч.
Для 75 т/ч соответственно 9,3 т/ч.

108 градусов берётся в расчёте для того, чтобы рассчитать максимальное количество пара, необходимое на нагрев.

Но опять же, это теоретически рассчитанные значения.
Точное значение зависит от давления пара, наличия (и состояния) барботажного устройства, температуры исходной воды, диаметра выпарного трубопровода и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 13:57