Цитата(exses @ 8.6.2016, 9:25)
при включении на первой ступени двигатель работает без всяких проблем, при включении второй скорости работает 20 сек и выключается, выскакивает ошибка Eth,
Вторую скорость, надеюсь, не на работающем частотнике включаете?
Обычно вентиляторы с двухскоростными двигателями при оснащении их частотниками всегда работают только на одной (как правило - на большей) скорости, и никаких переключений не делается.
Также обратите внимание, что в инструкции на частотник сказано:
"Частотный преобразователь не может защитить двигатель с 4 полюсами", то есть если синхронная скорость 1500 об/мин - то защита может работать некорректно.
Ну и параметры двигателя для первой и второй скорости немного отличаются.