> Объем подпиточного бака в котельной, Расчет объема подпиточного бака
SIG42
сообщение 23.12.2019, 12:41
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 23.5.2016
Пользователь №: 297750



Добрый день! Требуется определить объем бака запаса воды для подпитки системы теплоснабжения. ГВС отсутствует. Мощность котельной менее 100 МВт. Объем в системе 10кубов. Какими нормативными требованиями и расчетами следует руководствоваться? Или вовсе не регламентируется? Эксперт запросил расчет бака запаса теплоносителя. Заранее благодарен за помощь!

Сообщение отредактировал SIG42 - 23.12.2019, 12:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тепловед
сообщение 23.12.2019, 14:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 5.12.2019
Пользователь №: 369773



СП 89.13330.2016 Котельные установки в этом вопросе отсылает к СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Читайте в этом СП раздел 6.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 23.12.2019, 15:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4174
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(SIG42 @ 23.12.2019, 12:41) *
Добрый день! Требуется определить объем бака запаса воды для подпитки системы теплоснабжения. ГВС отсутствует. Мощность котельной менее 100 МВт. Объем в системе 10кубов. Какими нормативными требованиями и расчетами следует руководствоваться? Или вовсе не регламентируется? Эксперт запросил расчет бака запаса теплоносителя. Заранее благодарен за помощь!

Более 100 МВт - применяются правила для ТЭЦ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SIG42
сообщение 24.12.2019, 4:18
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 23.5.2016
Пользователь №: 297750



Цитата(Тепловед @ 23.12.2019, 18:09) *
СП 89.13330.2016 Котельные установки в этом вопросе отсылает к СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Читайте в этом СП раздел 6.


А какой пункт подходит для моего случая? Согласно п.6.16 "В закрытых системах теплоснабжения на источниках теплоты мощностью 100 МВт и более следует предусматривать установку баков запаса химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды вместимостью 3% объема воды в системе теплоснабжения."
Но мощность котельной гораздо меньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
forrte
сообщение 24.12.2019, 8:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 23.12.2019
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743



Согласно СП 124 Вы ещё обязаны обеспечить минимально допустимый показатель вероятности безотказной работы для источника теплоты 0,97. Можете посчитать с учётом надёжности водоснабжения, можете согласиться с рекомендуемым для 100 МВт и более.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тепловед
сообщение 24.12.2019, 8:42
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 5.12.2019
Пользователь №: 369773



С учетом совета forrte поставьте два бака по 5 м куб. и не заморачивайтесь! И сошлитесь на упомянутые СП 89 и 124. В проектах стадии РП расчеты не приводятся.

Что касается эксперта, действуйте по принципу: " детям мороженное, а бабе - цветы" Ну, поздравьте человека с НОВЫМ ГОДОМ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SIG42
сообщение 24.12.2019, 10:26
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 23.5.2016
Пользователь №: 297750



Цитата(Тепловед @ 24.12.2019, 12:42) *
С учетом совета forrte поставьте два бака по 5 м куб. и не заморачивайтесь! И сошлитесь на упомянутые СП 89 и 124. В проектах стадии РП расчеты не приводятся.

Что касается эксперта, действуйте по принципу: " детям мороженное, а бабе - цветы" Ну, поздравьте человека с НОВЫМ ГОДОМ!


Куда ж их ставить такие баки? newconfus.gif Да и зачем иметь в баках объем воды равный объему всей сиистемы laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 24.12.2019, 10:31
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4174
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(SIG42 @ 23.12.2019, 12:41) *
Объем в системе 10кубов.

Какова величина присоединенной к котельной нагрузки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SIG42
сообщение 24.12.2019, 10:50
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 23.5.2016
Пользователь №: 297750



Цитата(Тепловед @ 24.12.2019, 12:42) *
С учетом совета forrte поставьте два бака по 5 м куб. и не заморачивайтесь! И сошлитесь на упомянутые СП 89 и 124. В проектах стадии РП расчеты не приводятся.

Что касается эксперта, действуйте по принципу: " детям мороженное, а бабе - цветы" Ну, поздравьте человека с НОВЫМ ГОДОМ!


По замечанию эспертизы приводятся.

Цитата(Галиев @ 24.12.2019, 14:31) *
Какова величина присоединенной к котельной нагрузки?


4,1 МВт.

Цитата(Галиев @ 24.12.2019, 14:31) *
Какова величина присоединенной к котельной нагрузки?


Общая нагрузка 4,1 МВт. В неё входит: 3,8 МВт - контур антифриза (по подпитке антифриза вопросов нет) и 0,3 МВт - контур водяной ОВ. Водой питается котловой контур и водяной контур ОВ. Общий объем воды 10 кубов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
forrte
сообщение 24.12.2019, 13:43
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 23.12.2019
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743



Вот и возьмите 3% от 10 м3 и не парьтесь. Можно с запасом. Есть много компактных баков самой разной конструкции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 24.12.2019, 18:43
Сообщение #11


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11107
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(forrte @ 24.12.2019, 13:43) *
Есть много компактных баков

Какие-то уплотнённые баки? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SIG42
сообщение 25.12.2019, 4:37
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 23.5.2016
Пользователь №: 297750



Цитата(forrte @ 24.12.2019, 17:43) *
Вот и возьмите 3% от 10 м3 и не парьтесь. Можно с запасом. Есть много компактных баков самой разной конструкции.


Так и сделаю, в расчете возьму 3%. А баки в проекте и по факту есть. Спасибо!

Всем спасибо за участие в обсуждении!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения