> Выпуск воздуха, Выпуск воздуха надземный
Maria999u
сообщение 27.12.2019, 12:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 1.8.2017
Из: Беларусь
Пользователь №: 325784



Добрый день всем!

Может у кого-то есть практический опыт по проектированию воздушников на надземной теплосети. Не замерзнет ли вода в трубе-ответвлении от воздушника по примеру схемы, приведенной на приложенном чертеже?

Можно ли остатки воды удалить полностью?

Кран установлен в проекте из удобства эксплуатации на высоте 1,5м от земли и чтобы не устраивать стационарную площадку для обслуживания.

Спасибо за ваши ответы! rolleyes.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __1.png ( 28,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 27.12.2019, 12:52
Сообщение #2


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Замерзнет. Тут только до отметки выхода трубопровода из котельной можно опуститься, заизолировав совместно с трассой воздушник. Ниже труба должна быть уже пустая. Поэтому, либо площадка, либо управление краном снижение, с земли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmchehow
сообщение 27.12.2019, 13:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857



Цитата(Maria999u @ 27.12.2019, 12:46) *
Добрый день всем!

Может у кого-то есть практический опыт по проектированию воздушников на надземной теплосети. Не замерзнет ли вода в трубе-ответвлении от воздушника по примеру схемы, приведенной на приложенном чертеже?

Можно ли остатки воды удалить полностью?

Кран установлен в проекте из удобства эксплуатации на высоте 1,5м от земли и чтобы не устраивать стационарную площадку для обслуживания.

Спасибо за ваши ответы! rolleyes.gif
Уберите эту качергу которая идет вниз и оставьте просто кран на трубе. НЕ каждый день туда лазить же. А иначе замерзнет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 27.12.2019, 13:42
Сообщение #4


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(Машинист @ 27.12.2019, 12:52) *
Замерзнет. Тут только до отметки выхода трубопровода из котельной можно опуститься, заизолировав совместно с трассой воздушник. Ниже труба должна быть уже пустая. Поэтому, либо площадка, либо управление краном снижение, с земли.

или зайти в котельную и поставить его там
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maria999u
сообщение 27.12.2019, 13:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 1.8.2017
Из: Беларусь
Пользователь №: 325784



Цитата(ivan-l-ing @ 27.12.2019, 13:42) *
или зайти в котельную и поставить его там


не, такого варианта уже нету bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 27.12.2019, 16:26
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Сейчас широко используются саморегулирующиеся греющие кабели. От котельной недалеко, цена копеечная, срок службы большой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maria999u
сообщение 27.12.2019, 16:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 1.8.2017
Из: Беларусь
Пользователь №: 325784



Цитата(zeman @ 27.12.2019, 16:26) *
Сейчас широко используются саморегулирующиеся греющие кабели. От котельной недалеко, цена копеечная, срок службы большой.


не знала про такие. Хорошее предложение!
спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 27.12.2019, 18:57
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Maria999u @ 27.12.2019, 16:45) *
не знала про такие. Хорошее предложение!
спасибо!

Вот когда чудаки (м) забудут это кабель включить, или он сгорит, или ..., вот тогда Вы будете икать и удивляться, кто ж это Вас так вспоминает.
Послушайте Машиниста, раз уж в котельную зайти полдюймовой трубкой ну никак нельзя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmchehow
сообщение 28.12.2019, 11:22
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857



Цитата(Maria999u @ 27.12.2019, 16:45) *
не знала про такие. Хорошее предложение!
спасибо!

Плохое предложение. Лучше сделать небольшую площадку над трубами и поставить кран непосредственно на трубе. Все эти греющие кабели обязательно забудут включить в самый мороз... и обязательно замёрзнет даже при кратковременном отключении электричества.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 29.12.2019, 19:04
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Маша, не слушайте этих ретроградов. Ставьте задачу разработчику АС, это его забота сделать так, чтобы не забыли включить и чтобы лампочка аварии загорелась, если вдруг кабель "сгорит".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmchehow
сообщение 29.12.2019, 19:09
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857



Цитата(zeman @ 29.12.2019, 19:04) *
Маша, не слушайте этих ретроградов. Ставьте задачу разработчику АС, это его забота сделать так, чтобы не забыли включить и чтобы лампочка аварии загорелась, если вдруг кабель "сгорит".

Тогда надо добавить датчик температуры и контроллер с СМС оповещением который будет включать обогрев😁👍
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 29.12.2019, 20:11
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Замерзнет обязательно. Но это не самое страшное. Хуже всего, что замерзший лед порвет тупиковый участок трубопровода воздушника. А когда чуть потеплеет - то туда пойдет вода и для ликвидации уже нужно будет останавливать теплосеть.
Насчет ретроградов - если у эксплуатации нет опыта работы со спутниками, то заморозят обязательно. В нашей отрасли достаточно труб с обогревом, персонал бдит и то периодически случается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 29.12.2019, 20:14
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(zeman @ 29.12.2019, 19:04) *
если вдруг кабель "сгорит".

То указанный узел замерзнет, с лампочкой, с СМС - оповещением, очень быстро замерзнет, и ни кто не успеет ничего с ним сделать. Генерал, видимо забыл, как по эстафете передается информация.
1. Оператор позвонит диспетчеру;
2. Диспетчер (а на дворе ночь и Новый год, мороз -25, как обычно) попытается найти кого-нибудь;
3. Нашедшийся, припол.., прибыв на место доложит диспетчеру, что греющему кабелю кирдык;
4. Диспетчер скажет: - Вах! Надо срочно заменить!
5. Пока суть да дело, полдюймовой трубке тоже придет кирдык.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maria999u
сообщение 9.1.2020, 15:57
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 1.8.2017
Из: Беларусь
Пользователь №: 325784



Цитата(dmchehow @ 29.12.2019, 19:09) *
Тогда надо добавить датчик температуры и контроллер с СМС оповещением который будет включать обогрев����



Цитата(Twonk @ 29.12.2019, 20:11) *
Замерзнет обязательно. Но это не самое страшное. Хуже всего, что замерзший лед порвет тупиковый участок трубопровода воздушника. А когда чуть потеплеет - то туда пойдет вода и для ликвидации уже нужно будет останавливать теплосеть.



Цитата(Галиев @ 29.12.2019, 20:14) *
То указанный узел замерзнет, с лампочкой, с СМС - оповещением, очень быстро замерзнет, и ни кто не успеет ничего с ним сделать. Генерал, видимо забыл, как по эстафете передается информация.


Какая животрепещущая тема, а казалось мне такой простой laugh.gif
А чего никто не предлагает заменить этот элемент с ручным воздушником на автоматический выпуск воздуха???

Сообщение отредактировал Maria999u - 9.1.2020, 15:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 9.1.2020, 16:25
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(Maria999u @ 9.1.2020, 15:57) *
А чего никто не предлагает заменить этот элемент с ручным воздушником на автоматический выпуск воздуха???

Может из-за того, что для обслуживания автоматического воздухоудалителя необходимо построить площадку с лестницей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 9.1.2020, 16:29
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(zeman @ 9.1.2020, 16:25) *
Может из-за того, что для обслуживания автоматического воздухоудалителя необходимо построить площадку с лестницей?

Нет. При заполнении сети воздух будет выходить из автоматического воздухоотводчика примерно 5016 часов. А потом он забьется букашками и перестанет работать, в лучшем случае будет травить воду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 9.1.2020, 17:13
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 32815
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Maria999u @ 9.1.2020, 15:57) *
А чего никто не предлагает заменить этот элемент с ручным воздушником на автоматический выпуск воздуха???

а вы такой знаете с Т рабочей реальной до 150?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azmt
сообщение 10.1.2020, 13:18
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 471
Регистрация: 6.3.2009
Из: г. Уфа
Пользователь №: 30140



Посмотрите чертеж НТС 62-91-69 (Нормали тепловых сетей). Делается перемычка для циркуляции, чтобы не замерзло.

Сообщение отредактировал azmt - 10.1.2020, 13:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 10.1.2020, 13:26
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(zeman @ 9.1.2020, 16:25) *
Может из-за того, что для обслуживания автоматического воздухоудалителя необходимо построить площадку с лестницей?

Кстати. А почему нельзя применить приставную, носимую алюминиевую лестницу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 10.1.2020, 15:33
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(azmt @ 10.1.2020, 13:18) *
Посмотрите чертеж НТС 62-91-69 (Нормали тепловых сетей). Делается перемычка для циркуляции, чтобы не замерзло.

bestbook.gif clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 10.1.2020, 16:06
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(azmt @ 10.1.2020, 13:18) *
Посмотрите чертеж НТС 62-91-69 (Нормали тепловых сетей). Делается перемычка для циркуляции, чтобы не замерзло.

Посмотрите, на какой высоте будет расположена запорная арматура для управления удалением воздуха, включая Вашу перемычку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azmt
сообщение 10.1.2020, 18:17
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 471
Регистрация: 6.3.2009
Из: г. Уфа
Пользователь №: 30140



Не понял в чем сложность. Делается почти как по чертежу в сообщении №1, но будет два крана и две врезки. На высоте доступной для обслуживания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 10.1.2020, 18:30
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Если будет 2 одинаковых опуска с прямой и с обратки, и свободные концы соединить для циркуляции, а уже с соединения сделать спускник, тогда не замерзнет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 10.1.2020, 18:31
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Перемычку предлагаете между подачей и обраткой? Мне бы Ваш вариант на картинке глянуть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 10.1.2020, 18:35
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 32815
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(azmt @ 10.1.2020, 18:17) *
Не понял в чем сложность. Делается почти как по чертежу в сообщении №1, но будет два крана и две врезки. На высоте доступной для обслуживания.

и при этом на высоте недоступной для несанкционированного доступа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azmt
сообщение 10.1.2020, 18:41
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 471
Регистрация: 6.3.2009
Из: г. Уфа
Пользователь №: 30140



Цитата(Галиев @ 10.1.2020, 19:31) *
Перемычку предлагаете между подачей и обраткой? Мне бы Ваш вариант на картинке глянуть.

Нет, в ту же трубу. Байпас наверное было правильно написать smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 10.1.2020, 19:02
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Цитата(Галиев @ 10.1.2020, 20:31) *
Перемычку предлагаете между подачей и обраткой? Мне бы Ваш вариант на картинке глянуть.

Не мой вариант - это предложение azmt. Я лишь выразил вербально, так скать. Вот рисунок идеи.

Еще в эксплуатации будучи нам проектировщики тоже такие перемычки делали для исключения замерзания немного в других применениях, но примерно похоже. Дополнительно они еще шайбу ставили (вроде 2 мм) для сокращения паразитного перетока

Сообщение отредактировал Twonk - 10.1.2020, 19:02
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2_drainage_points.png ( 45,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 10.1.2020, 19:04
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Twonk @ 10.1.2020, 19:02) *
Не мой вариант - это предложение azmt. Я лишь выразил вербально, так скать. Вот рисунок идеи.

Еще в эксплуатации будучи нам проектировщики тоже такие перемычки делали для исключения замерзания немного в других применениях, но примерно похоже. Дополнительно они еще шайбу ставили (вроде 2 мм) для сокращения паразитного перетока

Верное решение, арматуру на спуск воздуха врезать перед кранами на опусках, что бы можно было перекрыв трубу организовать сброс с верхних точек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 10.1.2020, 19:12
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 32815
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Twonk @ 10.1.2020, 19:02) *
Не мой вариант - это предложение azmt. Я лишь выразил вербально, так скать. Вот рисунок идеи.

Еще в эксплуатации будучи нам проектировщики тоже такие перемычки делали для исключения замерзания немного в других применениях, но примерно похоже. Дополнительно они еще шайбу ставили (вроде 2 мм) для сокращения паразитного перетока

если вариант "междусобойчика", то красным обозначенное пройдет. Если пойдет официально обозначенным в чертеже, то РТН и Экспертизу не пройдет. Кран красный уберете, то потянет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 10.1.2020, 19:16
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(azmt @ 10.1.2020, 18:41) *
Нет, в ту же трубу. Байпас наверное было правильно написать smile.gif

Неверное решение.
Сделав петлю (Нестерова) ниже трубопровода собственно теплотрассы, такая "сопля" повиснет до отметки 1.600, вода в ней остынет и замерзнет. Так как естественной циркуляции в ней не будет, "мешок" в нижней точке. Нарисуйте сперва эту трубу и сами поймете.

Цитата(инж323 @ 10.1.2020, 19:12) *
если вариант "междусобойчика", то красным обозначенное пройдет. Если пойдет официально обозначенным в чертеже, то РТН и Экспертизу не пройдет. Кран красный уберете, то потянет.

Ну, может кран нарисовать меньшего диаметра, например на пол дюйма, глядишь и прокатит. А то на наших сетях при надземном исполнении этого добра висит немеряно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >