> проктирование КСД
frosteR
сообщение 16.4.2017, 23:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161



Доброго времени!
Интересует методика расчета КСД(камеры статического давления). Суть затеи - собираюсь подключить 10 решеток последовательно без возможности индивидуального регулирования расхода к воздуховоду. Длинна участка - 9м .Единственный метод - подключение в воздуховод, давление в котором по всему объему постоянно или отклонение не значительно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 21.5.2017, 13:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2533
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Здравствуйте!
Даже если Вы все верно рассчитаете, монтажники смонтируют так, как им удобно.
Поэтому, лучше заложить клапана расхода воздуха на каждую решетку (например, у Русклимата, к решеткам с маркировкой 1WA может идти клапан расхода D), и отбалансировать степень открытия при пусконаладочных работах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 4.5.2024, 17:48