Группирование точечных вентвыходов |
|
|
|
24.5.2017, 6:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.5.2010
Пользователь №: 58636
|
Нужна помощь в следующем вопросе. Нами смонтированы на крыше частного дома теплоизолированные вентвыходы(6шт-вентиляция и 1шт-фановый канализации). Объект сдан, прошла зима, летом заказчик присылает фото(см.приложение) с вентвыходами и обвиняет нас в некачественном монтаже, повлекшем полное обмерзание льдом свесов карниза крыши. Выслали протокол разногласий(см.приложение) - проигнорировал. Объяснения про завихрения ветром снега вокруг вентвыходов и малую (но достаточную) теплоизоляцию самих выходов его не удовлетворили. Осенью он нанял экспертизу(см.приложение) - обвинила меня в неправильном решении (нужно было делать утепленную общую шахту). Весной заказчик на меня подал в суд - оплатить все расходы на изготовление шахты и ремонт крыши. Так неужели действительно нельзя располагать группой вентвыходы заводского изготовления? Внутри дома все нормально, конденсат ни по потолку, ни из вентрешеток не течет.
|
|
|
|
|
24.5.2017, 6:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32791
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
вы монтировали по его заданию или проекту? В проекте была ТИ в вентзазоре?
|
|
|
|
|
24.5.2017, 8:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.5.2010
Пользователь №: 58636
|
проект не заказывали, выполняли своими силами, но мы уже на нескольких объектах использовали такое группирование, может количество вентвыходов в группе было по-меньше, но нареканий никогда не было.
|
|
|
|
|
24.5.2017, 9:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 525
Регистрация: 15.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 460
|
Цитата(serg-barannikov @ 24.5.2017, 6:04) Объект сдан, прошла зима, летом заказчик присылает фото(см.приложение) с вентвыходами и обвиняет нас в некачественном монтаже, повлекшем полное обмерзание льдом свесов карниза крыши. Опа-ньки. А он может показать такое же фото, но с обмерзанием свесов? Обратите внимание, что если вина Ваша, то обмерзание свесов должна быть в непосредственной близости к вентвыходам. Если же обмерзание по всем свесам, то причина совсем в другом. У нас сейчас такой объект в работе. Произошло тоже самое: тоже 6 вентвыходов, но распределенных по всей крыше; на крыше зимой была наледь толщиной 0,5 м монолитного льда. Сорвало два ряда снегозадержателей и желоба, порвав вертикальные фальцы. Кровля полностью к пределке. Но к нам никаких претензий. Т.к. причина не в этом. Цитата(serg-barannikov @ 24.5.2017, 6:04) Осенью он нанял экспертизу(см.приложение) - обвинила меня в неправильном решении (нужно было делать утепленную общую шахту). Экспертиза не может просто написать : я так думаю. Она должна сослаться на что-то. Обратитесь за поддержкой к производителю выходов. Цитата(serg-barannikov @ 24.5.2017, 6:04) Так неужели действительно нельзя располагать группой вентвыходы заводского изготовления? Чушь это. Даже если предположить, что Вы криво поставили вынтвыходы, и неаккуратно прошли пароизоляцию (что встречается повсеместно), то последствия были бы другими: накапливание влаги в пироге кровли, но никак не обмерзание свесов.
|
|
|
|
|
24.5.2017, 12:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395
|
Очередная иллюстрация к варианту работы не по проекту а по понятиям. Вопрос в данном случае не технический а юридический. 1. Та писулька которая во вложении, официальным документом не является, просите официальный акт заключения экспертизы! 2. Нужно смотреть текст вашего договора с приложениями. Вы несете ответственность за те обязательства которые прописаны в договоре. Если в договоре у вас прописано типа сделать хорошо, то хорошо это понятие растяжимое. Если есть конкретика и вы обязательства не исполнили, будете нести ответственность. 3. на фотке не видно где и как произошло обмерзание. Часто обмерзание свесов, сосульки и т.п. это следствие неправильного устройства кровли - или недостаточная теплоизоляция или отсутствие вентиляции подкровельного пространства. В этом году в московском регионе была такая погода зимой, которая ярко проявила эти недостатки. У нас тоже был такой объект, нас вызывали на разборки, в результате заказчик перекладывал всю кровлю. Мы использовали изолированные проходы Vilpe, с ними ни разу таких проблем не было. Нет никаких обязательных требований объединять в общую шахту.
P.S. Посмотрел еще раз фотку. Вопрос: вы тот проем который прорезали в утеплителе и в который вставляли проходы, потом заделали утеплителем вокруг трубы или оставили пустым? Если вы не заполнили этот проем утеплителем, это может быть причиной теплопотерь через этот проем.
Сообщение отредактировал WAKO - 24.5.2017, 12:36
|
|
|
|
|
24.5.2017, 12:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3502
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
о каком обмерзании речь?на фото видно что наоборот оттаивание снега возле шахт. Цитата(serg-barannikov @ 24.5.2017, 6:04) Осенью он нанял экспертизу(см.приложение) - обвинила меня в неправильном решении (нужно было делать утепленную общую шахту). а какие то аргументы есть у экспертизы почему так надо делать?может они ссылаются что в учебникахх об этом пишут или на типовые альбомы производителей вентиляционных выходов? или мнение экспертизы - это аксиома? а то я так тоже могу выступить экспертом и сказать что нужно было кровлю навозом обмазать в 5 см и тогда все будет хорошо ,а вентиляция она от лукавого и от нее нужно избавляться!
Сообщение отредактировал Composter - 24.5.2017, 12:43
|
|
|
|
|
24.5.2017, 12:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395
|
Цитата(Composter @ 24.5.2017, 12:40) а какие то аргументы есть у экспертизы почему так надо делать? или мнение экспертизы - это аксиома? а то я так тоже могу выступить экспертом и сказать что нужно было кровлю навозом обмазать в 5 см и тогда все будет хорошо ,а вентиляция она от лукавого и от нее нужно избавляться! а я как эксперт не согласен, чистого навоза в 5 см недостаточно, нужно в навоз подмешать солому в пропорции 2:1. Цитата(Composter @ 24.5.2017, 12:40) о каком обмерзании речь?на фото видно что наоборот оттаивание снега возле шахт. Да такое возможно: при небольшом морозе снег оттаивает вокруг прохода, вода под снегом стекает по кровле вниз, выходит из под снега на водосточный желоб и там намерзает.
Сообщение отредактировал WAKO - 24.5.2017, 12:50
|
|
|
|
|
24.5.2017, 13:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.5.2010
Пользователь №: 58636
|
Блин, забыл, как цитаты вставлять, чтобы пояснить по-конкретнее. Помогите советом.
|
|
|
|
|
24.5.2017, 13:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395
|
Цитата(serg-barannikov @ 24.5.2017, 13:17) Блин, забыл, как цитаты вставлять, чтобы пояснить по-конкретнее. Помогите советом.
______.jpg ( 104,89 килобайт )
Кол-во скачиваний: 5
|
|
|
|
|
24.5.2017, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.5.2010
Пользователь №: 58636
|
Спасибо. Ну я так словами. Спасибо за отклики. Вокруг вентвыходов всё заделано минватой и пароизоляция подклеена, мы не первый год уже ставим эти элементы. Нарушения сразу бы привели к конденсату на пароизоляции со стороны помещения (ван.комната). По поводу обмерзания свесов. Летом заказчик прислал только фото вентвыходов и всё, остальное с его слов. Но я знаю, что оно у него есть. Дело в том, что этот дом мы отделывали 2 зимы и за это время он не раз вызывал крышников по этой беде (обмерзание свесов), т.к. крыша имеет сложную конфигурацию, они постоянно ему добавляли точечные вентиля в районе коньков. Кроме того, в результате неграмотной эксплуатации бревенчатого дома (на крыльце под балконом стояли вертикальные столбы-бревна на опорных столиках, которые он не регулировал) в результате неравномерной осадки стен выгнуло дугой именно скат, на котором и располагаются вентвыходы и по его словам обмерзает карниз. Но фото этого факта в экспертизе нет. Записали с его слов.
|
|
|
|
|
24.5.2017, 14:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3502
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
ну если от вентиляции то должна быть проталина от нее вниз, не по вайфаю же вода течет к карнизу. объединять в одну шахту-это полный бред. возможно утеплителя не хватает на индивидуальные выходы.
еще конечно нужно кровлю смотреть, вдруг там есть места без утеплителя либо с очень тонким, и прям под ними стоит прибор отопления
|
|
|
|
|
24.5.2017, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.5.2010
Пользователь №: 58636
|
Ну а всё-таки, возможно выдувание снега вокруг труб венвыходов и ранее вытаивание снега (всё-таки теплоизоляция - 25мм изолон - мала в вентвыходе) как на фото в весенней время, вокруг деревьев по весне ведь также.
|
|
|
|
|
24.5.2017, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3502
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
в весенее время даже без вентиляции такое возможно.
чтобы была наледь чтобы заказчик пожаловался, там должно постоянно течь и в снегу должна быть нормальяная сосуля
|
|
|
|
|
24.5.2017, 14:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
|
Имхо эти выходы не могут быть причиной обледенения свесов. Если дело в них, то поднявшись на крышу можно было бы легко в этом убедиться - от огололвков до карниза были бы замёрзшие (или мокрые) подтёки. Да и то сомнительно - сколько того снега вокруг выходов чтобы обледенить свесы, вода вполне могла бы просто и не успеть дойти до края, т.к. по дороге бы замёрзла. Короче, разводит вас хозяин.
|
|
|
|
|
24.5.2017, 14:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395
|
Цитата(Composter @ 24.5.2017, 14:07) ну если от вентиляции то должна быть проталина от нее вниз, не по вайфаю же вода течет к карнизу. Нет, проталины вниз не происходит, намокает и течет слой снега соприкасающийся с поверхностью кровли, в сильный мороз снег промерзает до крыши, но в небольшой мороз снег выполняет роль теплоизолятора и вода стекает по кровле под снегом. Конечно некоторое поддтаивание происходит, но восполняется свежим снегом или наметом, за счет ветра поверхность снега выравнивается. Это не теория, я с этим сталкивался на практике, а в эту зиму было много снега и это проявилось особенно отчетливо. Цитата(serg-barannikov @ 24.5.2017, 14:13) Ну а всё-таки, возможно выдувание снега вокруг труб венвыходов и ранее вытаивание снега (всё-таки теплоизоляция - 25мм изолон - мала в вентвыходе) как на фото в весенней время, вокруг деревьев по весне ведь также. Практически всегда вокруг вентвыходов происходит выдувание снега, если конечно есть ветер. Цитата(Composter @ 24.5.2017, 14:07) объединять в одну шахту-это полный бред. согласен на 100%
|
|
|
|
|
24.5.2017, 14:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.5.2010
Пользователь №: 58636
|
А ведь действительно - куда девается вода от постоянно всю зиму таявшего снега вокруг вентвыходов - не испаряется же она? Всё-таки уверен, фото он сделал весной (меня не вызывал на якобы дефект), а фото вентвыходов прислал летом для разборок, а судимся мы с ним по этому дому (отказывался оплачивать работы - теперь должен) уже 2 года.
|
|
|
|
|
24.5.2017, 14:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395
|
Цитата(Giedi Prime @ 24.5.2017, 14:29) Короче, разводит вас хозяин. +100500
|
|
|
|
|
24.5.2017, 14:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.5.2010
Пользователь №: 58636
|
Wako, спасибо за разъяснения. Никак не могу в интернете найти информацию по групповому размещению вентвыходов, возможно, итак очевидно, что можно, главное, промежутки между ними грамотно теплоизолировать, но это само собой разумеющееся.
Сообщение отредактировал serg-barannikov - 24.5.2017, 14:46
|
|
|
|
|
24.5.2017, 14:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570
|
Цитата повлекшем полное обмерзание льдом свесов карниза крыши. Обмерзание только ниже места установки вент. выходов или же по всей крыше ? Если по всей крыше, то вероятно неправильно смонтированная кровля без вент зазора. Такое бывает, когда покрытие кровли вплотную примыкает к стропилам с мембраной без контрбруса, отвечающего за вент. зазор. В этом случае обмерзает вся поверхность кровли и с грохотом обваливается при оттаивании на солнце.
|
|
|
|
|
24.5.2017, 14:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3502
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
Цитата(serg-barannikov @ 24.5.2017, 14:43) Никак не могу в интернете найти информацию по групповому размещению вентвыходов, и не увидете , для крупных зданий таких проблем нет. единственное где может быть инфа это альбомы решений от изготовителей вент выходов , например технониколь либо что то подобное
Сообщение отредактировал Composter - 24.5.2017, 14:57
|
|
|
|
|
24.5.2017, 16:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395
|
Цитата(serg-barannikov @ 24.5.2017, 14:41) А ведь действительно - куда девается вода от постоянно всю зиму таявшего снега вокруг вентвыходов - не испаряется же она? Всё-таки уверен, фото он сделал весной (меня не вызывал на якобы дефект), а фото вентвыходов прислал летом для разборок, а судимся мы с ним по этому дому (отказывался оплачивать работы - теперь должен) уже 2 года. Требуйте от заказчика официальные документы экспертизы, а не филькину грамоту, фото свесов, квалифицированное обоснование претензии. Мы в последнее время для страховки стали ставить различные блокировки которые снимаем после окончательного расчета с клиентом. Например на контроллер ставим запароленный вход и блокировку по дате.
Сообщение отредактировал WAKO - 24.5.2017, 16:08
|
|
|
|
|
|