> Группирование точечных вентвыходов
serg-barannikov
сообщение 24.5.2017, 6:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.5.2010
Пользователь №: 58636



Нужна помощь в следующем вопросе.
Нами смонтированы на крыше частного дома теплоизолированные вентвыходы(6шт-вентиляция и 1шт-фановый канализации). Объект сдан, прошла зима, летом заказчик присылает фото(см.приложение) с вентвыходами и обвиняет нас в некачественном монтаже, повлекшем полное обмерзание льдом свесов карниза крыши. Выслали протокол разногласий(см.приложение) - проигнорировал. Объяснения про завихрения ветром снега вокруг вентвыходов и малую (но достаточную) теплоизоляцию самих выходов его не удовлетворили. Осенью он нанял экспертизу(см.приложение) - обвинила меня в неправильном решении (нужно было делать утепленную общую шахту). Весной заказчик на меня подал в суд - оплатить все расходы на изготовление шахты и ремонт крыши.
Так неужели действительно нельзя располагать группой вентвыходы заводского изготовления?
Внутри дома все нормально, конденсат ни по потолку, ни из вентрешеток не течет.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_2873.JPG ( 827,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Прикрепленный файл  ______________________.doc ( 26,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Прикрепленный файл  _______________________.doc ( 47,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 24.5.2017, 6:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 32791
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032





вы монтировали по его заданию или проекту? В проекте была ТИ в вентзазоре?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serg-barannikov
сообщение 24.5.2017, 8:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.5.2010
Пользователь №: 58636



проект не заказывали, выполняли своими силами, но мы уже на нескольких объектах использовали такое группирование, может количество вентвыходов в группе было по-меньше, но нареканий никогда не было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trubo4ist
сообщение 24.5.2017, 9:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 525
Регистрация: 15.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 460



Цитата(serg-barannikov @ 24.5.2017, 6:04) *
Объект сдан, прошла зима, летом заказчик присылает фото(см.приложение) с вентвыходами и обвиняет нас в некачественном монтаже, повлекшем полное обмерзание льдом свесов карниза крыши.
Опа-ньки. А он может показать такое же фото, но с обмерзанием свесов? Обратите внимание, что если вина Ваша, то обмерзание свесов должна быть в непосредственной близости к вентвыходам. Если же обмерзание по всем свесам, то причина совсем в другом.
У нас сейчас такой объект в работе. Произошло тоже самое: тоже 6 вентвыходов, но распределенных по всей крыше; на крыше зимой была наледь толщиной 0,5 м монолитного льда. Сорвало два ряда снегозадержателей и желоба, порвав вертикальные фальцы. Кровля полностью к пределке.
Но к нам никаких претензий. Т.к. причина не в этом.
Цитата(serg-barannikov @ 24.5.2017, 6:04) *
Осенью он нанял экспертизу(см.приложение) - обвинила меня в неправильном решении (нужно было делать утепленную общую шахту).
Экспертиза не может просто написать : я так думаю. Она должна сослаться на что-то.
Обратитесь за поддержкой к производителю выходов.

Цитата(serg-barannikov @ 24.5.2017, 6:04) *
Так неужели действительно нельзя располагать группой вентвыходы заводского изготовления?
Чушь это.
Даже если предположить, что Вы криво поставили вынтвыходы, и неаккуратно прошли пароизоляцию (что встречается повсеместно), то последствия были бы другими: накапливание влаги в пироге кровли, но никак не обмерзание свесов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 24.5.2017, 12:22
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Очередная иллюстрация к варианту работы не по проекту а по понятиям.
Вопрос в данном случае не технический а юридический.
1. Та писулька которая во вложении, официальным документом не является, просите официальный акт заключения экспертизы!
2. Нужно смотреть текст вашего договора с приложениями. Вы несете ответственность за те обязательства которые прописаны в договоре. Если в договоре у вас прописано типа сделать хорошо, то хорошо это понятие растяжимое. Если есть конкретика и вы обязательства не исполнили, будете нести ответственность.
3. на фотке не видно где и как произошло обмерзание. Часто обмерзание свесов, сосульки и т.п. это следствие неправильного устройства кровли - или недостаточная теплоизоляция или отсутствие вентиляции подкровельного пространства. В этом году в московском регионе была такая погода зимой, которая ярко проявила эти недостатки. У нас тоже был такой объект, нас вызывали на разборки, в результате заказчик перекладывал всю кровлю.
Мы использовали изолированные проходы Vilpe, с ними ни разу таких проблем не было. Нет никаких обязательных требований объединять в общую шахту.

P.S. Посмотрел еще раз фотку. Вопрос: вы тот проем который прорезали в утеплителе и в который вставляли проходы, потом заделали утеплителем вокруг трубы или оставили пустым? Если вы не заполнили этот проем утеплителем, это может быть причиной теплопотерь через этот проем.


Сообщение отредактировал WAKO - 24.5.2017, 12:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 24.5.2017, 12:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3502
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



о каком обмерзании речь?на фото видно что наоборот оттаивание снега возле шахт.
Цитата(serg-barannikov @ 24.5.2017, 6:04) *
Осенью он нанял экспертизу(см.приложение) - обвинила меня в неправильном решении (нужно было делать утепленную общую шахту).

а какие то аргументы есть у экспертизы почему так надо делать?может они ссылаются что в учебникахх об этом пишут или на типовые альбомы производителей вентиляционных выходов? или мнение экспертизы - это аксиома? а то я так тоже могу выступить экспертом и сказать что нужно было кровлю навозом обмазать в 5 см и тогда все будет хорошо ,а вентиляция она от лукавого и от нее нужно избавляться! biggrin.gif

Сообщение отредактировал Composter - 24.5.2017, 12:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 24.5.2017, 12:49
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Цитата(Composter @ 24.5.2017, 12:40) *
а какие то аргументы есть у экспертизы почему так надо делать? или мнение экспертизы - это аксиома? а то я так тоже могу выступить экспертом и сказать что нужно было кровлю навозом обмазать в 5 см и тогда все будет хорошо ,а вентиляция она от лукавого и от нее нужно избавляться! biggrin.gif

а я как эксперт не согласен, чистого навоза в 5 см недостаточно, нужно в навоз подмешать солому в пропорции 2:1.
biggrin.gif

Цитата(Composter @ 24.5.2017, 12:40) *
о каком обмерзании речь?на фото видно что наоборот оттаивание снега возле шахт.

Да такое возможно:
при небольшом морозе снег оттаивает вокруг прохода, вода под снегом стекает по кровле вниз, выходит из под снега на водосточный желоб и там намерзает.

Сообщение отредактировал WAKO - 24.5.2017, 12:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serg-barannikov
сообщение 24.5.2017, 13:17
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.5.2010
Пользователь №: 58636



Блин, забыл, как цитаты вставлять, чтобы пояснить по-конкретнее. Помогите советом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 24.5.2017, 13:25
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Цитата(serg-barannikov @ 24.5.2017, 13:17) *
Блин, забыл, как цитаты вставлять, чтобы пояснить по-конкретнее. Помогите советом.
Прикрепленный файл  ______.jpg ( 104,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serg-barannikov
сообщение 24.5.2017, 13:41
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.5.2010
Пользователь №: 58636



Спасибо. Ну я так словами.
Спасибо за отклики. Вокруг вентвыходов всё заделано минватой и пароизоляция подклеена, мы не первый год уже ставим эти элементы. Нарушения сразу бы привели к конденсату на пароизоляции со стороны помещения (ван.комната).
По поводу обмерзания свесов. Летом заказчик прислал только фото вентвыходов и всё, остальное с его слов. Но я знаю, что оно у него есть. Дело в том, что этот дом мы отделывали 2 зимы и за это время он не раз вызывал крышников по этой беде (обмерзание свесов), т.к. крыша имеет сложную конфигурацию, они постоянно ему добавляли точечные вентиля в районе коньков. Кроме того, в результате неграмотной эксплуатации бревенчатого дома (на крыльце под балконом стояли вертикальные столбы-бревна на опорных столиках, которые он не регулировал) в результате неравномерной осадки стен выгнуло дугой именно скат, на котором и располагаются вентвыходы и по его словам обмерзает карниз. Но фото этого факта в экспертизе нет. Записали с его слов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 24.5.2017, 14:07
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3502
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



ну если от вентиляции то должна быть проталина от нее вниз, не по вайфаю же вода течет к карнизу.
объединять в одну шахту-это полный бред.
возможно утеплителя не хватает на индивидуальные выходы.

еще конечно нужно кровлю смотреть, вдруг там есть места без утеплителя либо с очень тонким, и прям под ними стоит прибор отопления
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serg-barannikov
сообщение 24.5.2017, 14:13
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.5.2010
Пользователь №: 58636



Ну а всё-таки, возможно выдувание снега вокруг труб венвыходов и ранее вытаивание снега (всё-таки теплоизоляция - 25мм изолон - мала в вентвыходе) как на фото в весенней время, вокруг деревьев по весне ведь также.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 24.5.2017, 14:22
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3502
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



в весенее время даже без вентиляции такое возможно.

чтобы была наледь чтобы заказчик пожаловался, там должно постоянно течь и в снегу должна быть нормальяная сосуля
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 24.5.2017, 14:29
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Имхо эти выходы не могут быть причиной обледенения свесов. Если дело в них, то поднявшись на крышу можно было бы легко в этом убедиться - от огололвков до карниза были бы замёрзшие (или мокрые) подтёки. Да и то сомнительно - сколько того снега вокруг выходов чтобы обледенить свесы, вода вполне могла бы просто и не успеть дойти до края, т.к. по дороге бы замёрзла.
Короче, разводит вас хозяин.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 24.5.2017, 14:40
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Цитата(Composter @ 24.5.2017, 14:07) *
ну если от вентиляции то должна быть проталина от нее вниз, не по вайфаю же вода течет к карнизу.

Нет, проталины вниз не происходит, намокает и течет слой снега соприкасающийся с поверхностью кровли, в сильный мороз снег промерзает до крыши, но в небольшой мороз снег выполняет роль теплоизолятора и вода стекает по кровле под снегом. Конечно некоторое поддтаивание происходит, но восполняется свежим снегом или наметом, за счет ветра поверхность снега выравнивается. Это не теория, я с этим сталкивался на практике, а в эту зиму было много снега и это проявилось особенно отчетливо.

Цитата(serg-barannikov @ 24.5.2017, 14:13) *
Ну а всё-таки, возможно выдувание снега вокруг труб венвыходов и ранее вытаивание снега (всё-таки теплоизоляция - 25мм изолон - мала в вентвыходе) как на фото в весенней время, вокруг деревьев по весне ведь также.

Практически всегда вокруг вентвыходов происходит выдувание снега, если конечно есть ветер.

Цитата(Composter @ 24.5.2017, 14:07) *
объединять в одну шахту-это полный бред.

согласен на 100%
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serg-barannikov
сообщение 24.5.2017, 14:41
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.5.2010
Пользователь №: 58636



А ведь действительно - куда девается вода от постоянно всю зиму таявшего снега вокруг вентвыходов - не испаряется же она?
Всё-таки уверен, фото он сделал весной (меня не вызывал на якобы дефект), а фото вентвыходов прислал летом для разборок, а судимся мы с ним по этому дому (отказывался оплачивать работы - теперь должен) уже 2 года.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 24.5.2017, 14:41
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Цитата(Giedi Prime @ 24.5.2017, 14:29) *
Короче, разводит вас хозяин.

+100500
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serg-barannikov
сообщение 24.5.2017, 14:43
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.5.2010
Пользователь №: 58636



Wako, спасибо за разъяснения.
Никак не могу в интернете найти информацию по групповому размещению вентвыходов, возможно, итак очевидно, что можно, главное, промежутки между ними грамотно теплоизолировать, но это само собой разумеющееся.


Сообщение отредактировал serg-barannikov - 24.5.2017, 14:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 24.5.2017, 14:51
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
повлекшем полное обмерзание льдом свесов карниза крыши.

Обмерзание только ниже места установки вент. выходов или же по всей крыше ?
Если по всей крыше, то вероятно неправильно смонтированная кровля без вент зазора. Такое бывает, когда покрытие кровли вплотную примыкает к стропилам с мембраной без контрбруса, отвечающего за вент. зазор. В этом случае обмерзает вся поверхность кровли и с грохотом обваливается при оттаивании на солнце.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 24.5.2017, 14:53
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 3502
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(serg-barannikov @ 24.5.2017, 14:43) *
Никак не могу в интернете найти информацию по групповому размещению вентвыходов,

и не увидете , для крупных зданий таких проблем нет.
единственное где может быть инфа это альбомы решений от изготовителей вент выходов , например технониколь либо что то подобное

Сообщение отредактировал Composter - 24.5.2017, 14:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 24.5.2017, 16:07
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Цитата(serg-barannikov @ 24.5.2017, 14:41) *
А ведь действительно - куда девается вода от постоянно всю зиму таявшего снега вокруг вентвыходов - не испаряется же она?
Всё-таки уверен, фото он сделал весной (меня не вызывал на якобы дефект), а фото вентвыходов прислал летом для разборок, а судимся мы с ним по этому дому (отказывался оплачивать работы - теперь должен) уже 2 года.

Требуйте от заказчика официальные документы экспертизы, а не филькину грамоту, фото свесов, квалифицированное обоснование претензии.
Мы в последнее время для страховки стали ставить различные блокировки которые снимаем после окончательного расчета с клиентом. Например на контроллер ставим запароленный вход и блокировку по дате.

Сообщение отредактировал WAKO - 24.5.2017, 16:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 1:55