Вот такая проблема.
Имеется двухконтурный чиллер с фанкойлами. На второй год работы появились гидроудары в системе холодоснабжения.
Было несколько предположений:
1. Цирк. насосы - в норме.
2. Воздух. В норме.
Не должно быть. Воздушники установлены. Система работает больше месяца.
3. Расширительный бак.
60л. Давление 1,5 атм.
4. 3х ходовые клапаны.
Самое интересное. На некоторых фанкойлах при ручной регулировке 3х клапанов появлялись гидроудары. 3х ходовые удалили, подсоединили напрямую - шум пропал. Но всё же гидроудары еще появляются. До предполагаемых фанкойлов по определенным причинам добраться очень тяжело.
Вопрос к спецам.
в инструкции на привод
http://www.reginproducts.se/Images/Original/195179_1_555.pdfсказано что привод
должен быть установлен СВЕРХУ ИЛИ СБОКУ(максимум 85град). В нашем случае все стоят сбоку под углом 90град. Так ли категорична именно такая установка привода? К чему это может привести кроме сбора конденсата в крышке привода? Могло ли это стать причиной неплотного закрытия 3х клапанов и, как следствие, гидроударов.
Заранее спасибо.