Объединение приточной системы для категорий В3, В4, Д, Кто как понимает СП 60 |
|
|
|
26.9.2016, 10:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011
|
Здравствуйте! Объект - блочная кустовая насосная (БКНС), категория насосного зала - В3, категории аппаратного блока - Д, электрощитовой - Д, венткамера приточная - Д. Когда завод прислал рабочую конструкторскую документацию (РКД), мы попросили сделать расчет категорий помещений аппаратного блока и электрощитовой, так как у нас в институте по расчетам категория Д на эти помещения никогда не получается - минимум В4, максимум - В2. Короче, чаще все ж выплывает категория В4. Что я и приняла себе "галочкой" до полноценного расчета заводом. А завод начал давить на то, что увеличение категории ведет к пересмотру вентоборудования и, как следствие, увеличению стоимости БКНС. Смотрю в СП 60, и не слишком понятны несколько пунктов, надеюсь меня кто-нибудь поправит. Итак: п 7.2.3 Системы вентиляции следует предусматривать общими в пределах одного пожарного отсека: д) производственных одной из категорий В1, В2, В3, В4, Г, Д или складов категории Д.
Мои догадки: Объединять можно только все системы для В1, либо для В2, либо для всех складов Д и т.д., вообщем по этому пункту производство В3 и производство В4 объединять нельзя. Это так?
п.7.2.3 ж) производственных категорий А, Б, В1, В2, В3, В4 в любых сочетаниях или складов категорий А, Б, В1, В3, и В4 в любых сочетаниях общей площадью не более 1100 м2, размещенных в отдельном одноэтажном здании с дверями из каждого помещения только наружу;
Мои догадки: Здесь до конца понять не могу - речь идет об объединении производства и складов? Т.е. Производство В3 и склад В4 можно объединить, а производство В3 и производство В4 - нельзя? Прошу помочь разьяснить.
п.7.2.4 г) В одну систему в одном пожотсеке допускается объединять ...к производству категории А, Б , а также категориии В1, В2, или В3 - производственные любых категорий , кроме Г, ...... ... при условии установки противопож клапана.
Мои догадки: Производство В3 и производство В4 объединить можно, но надо на входе в эти помещения установить противопож клапан. Это так?
Сообщение отредактировал marysiy - 26.9.2016, 11:02
|
|
|
|
|
26.9.2016, 11:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
вот здесь хорошо показано
Сообщение отредактировал Composter - 26.9.2016, 11:50
Прикрепленные файлы
3333.pdf ( 46,51 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1151
|
|
|
|
|
26.9.2016, 12:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570
|
Цитата вот здесь хорошо показано показано, но без учета п. 6.10 в) СП7.13330.
|
|
|
|
|
26.9.2016, 12:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(marysiy @ 26.9.2016, 10:56) ...Мои догадки...: Удивляет, что Вы даже по однозначным формулировкам норм строите догадки! Вероятно, Вам нужно внимательно читать, что написано 1. Вы процитировали подпункт г) п. 7.2.3, почему-то переименовав его в подпункт д) Цитата 7.2.3 Системы вентиляции следует предусматривать общими для размещенных в пределах одного пожарного отсека следующих групп помещений:
г) производственных одной из категорий В1, В2, В3, В4, Г, Д или складов категории В4;
д) производственных категорий В1, В2 и В3 в любых сочетаниях; О чём там можно гадать, если указано на объединение помещений только одной (одинаковой для нескольких помещений) категории? 2. По п. 7.2.3 ж) тоже не может быть разночтений - там чётко указано, что объединять можно только произв. помещения перечисленных категорий или только склады перечисленных категорий Цитата 7.2.3 Системы вентиляции следует предусматривать общими для размещенных в пределах одного пожарного отсека следующих групп помещений:
ж) производственных категорий А, Б, В1, В2, В3 и В4 в любых сочетаниях или складов категорий А, Б, В1, В2, В3 и В4 в любых сочетаниях общей площадью не более 1100 м2, размещенных в отдельном одноэтажном здании с дверями из каждого помещения только наружу; 3. Цитата(marysiy @ 26.9.2016, 10:56) п.7.2.4 г) В одну систему в одном пожотсеке допускается объединять ...к производству категории А, Б , а также категориии В1, В2, или В3 - производственные любых категорий , кроме Г, ...... ... при условии установки противопож клапана.
Мои догадки: Производство В3 и производство В4 объединить можно, но надо на входе в эти помещения установить противопож клапан. Это так? Вероятно, прежде, чем строить догадки, следует прочесть этот пункт до конца Цитата 7.2.4 ... Группы помещений по а, б, в или г допускается объединять в одну систему при условии установки противопожарного нормально открытого клапана на сборном воздуховоде присоединяемой группы помещений.
К основной группе помещений следует относить группы помещений, общая площадь которых больше общей площади присоединяемых помещений. Общая площадь присоединяемых помещений должна быть не более 300 м2. Цитата(Wiz @ 26.9.2016, 12:05) показано, но без учета п. 6.10 в) СП7.13330. Этот пункт, конечно, тоже нужно выполнять, но он не имеет никакого отношения к вопросу объединения в одну вентсистему помещений разных кат. по пож. опасности. А на привЕденной картинке иллюстрируется только возможность объединения.
|
|
|
|
|
26.9.2016, 15:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011
|
Понятно. Спасибо.
|
|
|
|
|
18.9.2020, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 10.8.2020
Пользователь №: 380413
|
Добрый день. Чтобы не создаватл новой темы , пишу тут. Ситуация следующая. Двух этажное здание: -на первом этаже расположена ПВК, аппаратная №1 категория В4 -на втором этаже расположена операторная категория В3, комната приема пищи категория Д, аппарнатная №2. Можно объеденить все помещения в одну приточную систему?
1)Согласно пункту 7.2.4в СП 60.13330.2016, при установке клапанов огнез. 2)Апаратаную №1,№2 и комнату приема пищи в одну систему, согласно пункта 7.2.4 б СП 60.13330.2016. Для операторной другая система.
|
|
|
|
|
12.2.2021, 11:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 16.4.2012
Пользователь №: 147665
|
Добрый день! Тоже чтобы не создавать новую тему спрошу здесь. В СП 60.13330.2016 изм.1 в п.7.2.4 б и в убрали категорию Д. Может ли быть это ошибкой. А если сознательно, то по какой логике это сделано. Кто как думает?
цитата: СП 60.13330.2016
7.2.4 В одну систему вентиляции следует объединять следующие группы помещений, присоединяя к основной группе другие помещения:
а) к жилым - административно-бытовые и общественные (с учетом требований соответствующих нормативных документов);
б) к общественным (кроме помещений с массовым пребыванием людей) - административно-бытовые или производственные категорий В4 ,Г и Д;
в) к производственным категорий В1, В2, В3, В4 , Г и Д - административно-бытовые и общественные (кроме помещений с массовым пребыванием людей);
СП 60.13330.2016 изм.1
7.2.4 В одну систему вентиляции следует объединять следующие группы помещений, присоединяя к основной группе другие помещения:
а) к жилым - административно-бытовые и общественные (с учетом требований соответствующих нормативных документов);
б) к общественным (кроме помещений с массовым пребыванием людей) - административно-бытовые или производственные категорий В4 и Г;
в) к производственным категорий В1, В2, В3, В4 и Г - административно-бытовые и общественные (кроме помещений с массовым пребыванием людей);
Сообщение отредактировал SARATOV - 12.2.2021, 11:43
|
|
|
|
|
12.2.2021, 14:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
СП 6013330.2016 Цитата 7.2.3 Системы вентиляции следует предусматривать общими для размещенных в пределах одного пожарного отсека следующих групп помещений: ... б) общественных, административно-бытовых и производственных категории Д (в любых сочетаниях);
|
|
|
|
|
12.2.2021, 16:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 16.4.2012
Пользователь №: 147665
|
Цитата 7.2.3 Системы вентиляции следует предусматривать общими для размещенных в пределах одного пожарного отсека следующих групп помещений: ... б) общественных, административно-бытовых и производственных категории Д (в любых сочетаниях); Это да... Я говорю если к группе производственных пом. присоединяется общественные. В группе производственных присутствует категория В4 и Д Короче прикладываю иллюстрацию
Прикрепленные файлы
Пример.pdf ( 96,09 килобайт )
Кол-во скачиваний: 240
|
|
|
|
|
12.2.2021, 16:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(SARATOV @ 12.2.2021, 16:08) Я говорю если к группе производственных пом. присоединяется общественные. В группе производственных присутствует категория В4 и Д Цитата 7.2.3 Системы вентиляции следует предусматривать общими для размещенных в пределах одного пожарного отсека следующих групп помещений: к) производственных категорий В4, Г и Д и складов категорий В4 и Д (в любых сочетаниях) при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов на воздуховодах, обслуживающих помещения и склады категории В4. 7.2.4 В одну систему вентиляции следует объединять следующие группы помещений, присоединяя к основной группе другие помещения:
б) к общественным (кроме помещений с массовым пребыванием людей) - административно-бытовые или производственные категорий В4 и Г;
в) к производственным категорий В1, В2, В3, В4 и Г - административно-бытовые и общественные (кроме помещений с массовым пребыванием людей); По п. 7.2.3 б) можно объединять обществ, адм-быт и кат. Д. По п. 7.2.3 к) можно объединять кат. Д и кат. В4, но с пп-клапаном. По п. 7.2.4 б) можно объединять обществ. и кат. В4, но с клапаном. Так что мешает Вам построить свою систему (обществ.+кат. Д)+ кат. В4 с клапаном?
|
|
|
|
|
30.11.2022, 16:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 584
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838
|
как правильно понимать союзы в этих пунктах
7.2.3
а) ; б) ; в) ; г) ; и) ; - вроде бы все просто
д) производственных категорий В1, В2 и В3 и В4 в любых сочетаниях при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов на сборном воздуховоде каждого объединяемого общей системой вентиляции помещения;
в этом пункте союзы И вместо запятых? и имеется в виду запись как в пункте г - В1, В2, В3, В4? зачем тогда 2 "И"?
е) складских одной из категорий А, Б, В1, В2 или В3, размещенных не более чем на трех (раздельно или последовательно расположенных) этажах;
в этом пункте союз ИЛИ объединяет В2 и В3? или это тоже запятая и читать как г - А, Б, В1, В2, В3? тогда почему "или"?
ж) производственных категорий А, Б, В1, В2, В3 и В4 в любых сочетаниях или складских категорий А, Б, В1, В2, В3 и В4 в любых сочетаниях общей площадью не более 1100 м2, размещенных в отдельном одноэтажном здании с дверями из каждого помещения только наружу;
в этом пункте союзы И вместо запятых? и имеется в виду запись как в пункте г - А, Б, В1, В2, В3, В4?
к) производственных категорий В4, Г и Д и складских категорий В4 и Д (в любых сочетаниях) при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов на воздуховодах, обслуживающих помещения и склады категории В4.
в этом пункте союз И вместо запятой?
7.2.4
а) ; в); - вроде бы все просто б) к производственным категорий А, Б (кроме систем, указанных в 7.2.13), а также категорий В1, В2 или В3 - производственные (в том числе складские) любых категорий, кроме Г. Производственные помещения категорий А и Б следует относить к основным помещениям;
в этом пункте союз ИЛИ вместо запятой? тогда почему "или"?
|
|
|
|
|
15.6.2023, 10:32
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 3.10.2011
Пользователь №: 123920
|
Добрый день, в продолжении темы п.7.2.3 и 7.2.4, прошу Вас помочь, подвал производственного здания, размещены гардеробные, комната приема пищи без категории и производственная часть категории В3, можноли без противопожарных клапанов выполнить общую общеообменную вентиляцию, если нет то согласно какого пункта. Спасибо.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама