> ИБП, вентиляция ИБП 3МВт
SP_
сообщение 26.9.2017, 16:18
Сообщение #1


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



Добрый день! Помогите пожалуйста как охладить помещение бесперебойников по 300кВа 10шт. Тепловыделения каждого 17.6кВт. Площадь помещения 50м2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 26.9.2017, 16:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Как как. Кондиционерами. Вы хотите, чтобы мы тут за вас посчитали и подобрали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 26.9.2017, 16:45
Сообщение #3


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Автономные системы П и В для этого помещения, производительность - на разбавление теплопритоков, приток-без нагрева, сблокировать с работой ИБП. И я бы еще сблокировала с датчиком температуры в помещении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 26.9.2017, 16:48
Сообщение #4


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



ast, спасибо, а делали что подобное ? вопрос возникает всвязи с тем что помещение 50м2, а воздуховоды ф1500, может быть есть какое то красивое (простое и дешевое) решение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 26.9.2017, 16:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Ставим мощные кондиционеры. Вентиляция только если нужен подпор в помещении и для проветривания. Иначе да, двухметровые воздуховоды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 26.9.2017, 17:10
Сообщение #6


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



У меня было пом. ИБП, но не очень большие тепловыделения и я обошлась приточно-вытяжной вентиляцией. Если у вас много кВт тепла, то надо подключать кондюки. По-другому тепло не сбросить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 26.9.2017, 18:01
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



ast, а летом то что делать одной вентиляцией?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 26.9.2017, 19:31
Сообщение #8


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Composter @ 26.9.2017, 22:01) *
ast, а летом то что делать одной вентиляцией?

все зависит от ТЗ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 27.9.2017, 7:37
Сообщение #9


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



ТЗ нет, но есть инструкция на оборудование, там четко сказано что температура не должна превышать +25 никогда, иначе падает емкость батарей и срок службы. Охлаждение воздуха необходимо полюбому.

Предварительное решение сделать всё на осевых вентиляторах с рециркуляцией и форкамерой в качестве смесительной камеры и водяной теплообменик от чиллера. Сегодня буду выбирать оборудование и устанавливать в венткамеру, она малюсенькая.

Необъходимо 50000м3/ч воздуха и темпеарутра подачи +15, оно снимет 176кВт тепла. При температурах ниже +15 на улице бесплатное охлаждение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 28.9.2017, 7:53
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Цитата(SP_ @ 27.9.2017, 7:37) *
Необъходимо 50000м3/ч воздуха и темпеарутра подачи +15, оно снимет 176кВт тепла. При температурах ниже +15 на улице бесплатное охлаждение.

я себе представляю эту раздачу 50 000 кубов на 50 м2... как по мне кондюки с зимним комплектом вам в помощь ....

Цитата(zenat @ 28.9.2017, 7:51) *
я себе представляю эту раздачу 50 000 кубов на 50 м2... как по мне кондюки с зимним комплектом вам в помощь ....

и чем будете греть когда будет -20..... вы ж не сможете подать воздух такой температуры....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 28.9.2017, 9:04
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Цитата(SP_ @ 27.9.2017, 7:37) *
форкамерой в качестве смесительной камеры и водяной теплообменик от чиллера.
Необходимо 50000м3/ч...

Еще проблема будет подобрать фильтры на такое количество воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 4:30