Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Узел прохода воздуховода и трубопровода через внутренние стены и перекрытия
sasm
сообщение 8.9.2014, 13:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 2.10.2009
Пользователь №: 39187



Всем привет! Тут строители просят внести в проект (стадия Р) узлы проходов воздуховодов/трубопроводов теплоснабжения через перекрытия и перегородки.
Вопрос: это входит в рабочую документацию? никогда такого не делал. И у кого есть, поделитесь пожалйста данными чертежами!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 8.9.2014, 14:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



трубопроводы ходят через внутренние перегородки через гильзы из труб соответствующего диаметра, о чем д.б. запись одной строкой в пояснительной записке. С в- водами - в зависимости от наличия ОЗК. Через кровлю есть стандартный узел прохода. В спецификации пишете - узел прохода через кровлю по ОСТ..., ну, и какие там у Вас ОСТы, ГОСТы, ДБНы и т.д.
Ну, а если что-то необычное (ну, заказчик захотел) - отдельным листом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasm
сообщение 9.9.2014, 21:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 2.10.2009
Пользователь №: 39187



Все вышесказанное уже было написано в проекте. Хотят еще и чертежи заполучить. Я так понимаю, что в рабочку входят не стандартные узлы, а у меня стандартные. Что касается узлов прохода через кровлю - тут вопросов не задают. Им видетели непонятно как через стены и перекрытия будут проходить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 9.9.2014, 22:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12238
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(sasm @ 9.9.2014, 21:11) *
Все вышесказанное уже было написано в проекте. Хотят еще и чертежи заполучить. Я так понимаю, что в рабочку входят не стандартные узлы, а у меня стандартные. Что касается узлов прохода через кровлю - тут вопросов не задают. Им видетели непонятно как через стены и перекрытия будут проходить.

Уточните, пожалуйста, были ли выданы Вами при проектировании ОВ задания для АР и КЖ на отверстия в перекрытиях, стенах, перегородках для прокладки воздуховодов и трубопроводов ОВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasm
сообщение 10.9.2014, 18:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 2.10.2009
Пользователь №: 39187



Нет. Такого задания выдано не было. Но тут дело не в задании, а в самом чертеже узла прохода. Задание - это привязка отверстия и его размер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 10.9.2014, 19:04
Сообщение #6


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43820
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(sasm @ 10.9.2014, 19:51) *
Нет. Такого задания выдано не было. Но тут дело не в задании, а в самом чертеже узла прохода. Задание - это привязка отверстия и его размер.

Нарисуйте узел и приложите.
С меня потребовал такой узел Госстройнадзор в обязательном порядке при проведении авторского надзора.
Проще приложить было чем права качать, может и в вашем случае так же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 10.9.2014, 19:24
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12238
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(sasm @ 10.9.2014, 18:51) *
Нет. Такого задания выдано не было. Но тут дело не в задании, а в самом чертеже узла прохода. Задание - это привязка отверстия и его размер.

Нет и не может быть для обычного здания (если у Вас не убежище или АЭС) таких узлов прохода. Согласно нормам:
1. для трубопроводов - СНиП 41-01-2003, п. 6.4.5 Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов.

Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует предусматривать негорючими или горючими Г1 материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости ограждений.

2. для воздуховодов - СП 7.13130.2013, п. 6.23. Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия зданий (в том числе в кожухах и шахтах) следует уплотнять негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции

И всё - нет примыкания к конструкциям стен, перегородок, перекрытий (т.е. узлов), есть отверстия, которые после прокладки заделывают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 10.9.2014, 19:32
Сообщение #8


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43820
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(ИОВ @ 10.9.2014, 20:24) *
Нет и не может быть для обычного здания (если у Вас не убежище или АЭС) таких узлов прохода. Согласно нормам:
1. для трубопроводов - СНиП 41-01-2003, п. 6.4.5 Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов.

Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует предусматривать негорючими или горючими Г1 материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости ограждений.

2. для воздуховодов - СП 7.13130.2013, п. 6.23. Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия зданий (в том числе в кожухах и шахтах) следует уплотнять негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции

И всё - нет примыкания к конструкциям стен, перегородок, перекрытий (т.е. узлов), есть отверстия, которые после прокладки заделывают.

Может.
Начертил узел - вот и появился узел.
Когда получил замечание матерился, но мне проще было дать задание проектировщику вычертить и вставить в проект.
так как при проявлении издишней принципиальности, получил бы в ответ такую же излишнию принципиальность.
Но у каждого свой путь.
Финиш правда один - пенсия. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 10.9.2014, 22:27
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 32808
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(sasm @ 8.9.2014, 14:24) *
Всем привет! Тут строители просят внести в проект (стадия Р) узлы проходов воздуховодов/трубопроводов теплоснабжения через перекрытия и перегородки.
Вопрос: это входит в рабочую документацию? никогда такого не делал. И у кого есть, поделитесь пожалйста данными чертежами!

найдите нужный в типовых проектах и впишите этот лист из типового в ссылочные документы. Не забудьте учесть в спецификации те объемы, указанные в типовушке.Можете и привязать типовой к проекту(пририсовав штамп привязки)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrs_Smith
сообщение 6.7.2017, 16:12
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 7.10.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861



Добрый день!
Прочитала тему. Проблема описана совсем моя, но подходящее решение так и не было найдено. Может быть кто-то все же знает?
Проектировщики строители (сидим в одном кабинете) спрашивают, кто и чем будет заделывать отверстия в покрытии-перекрытии-стенах после монтажа воздуховодов. Думают, что мне нужно это указать в своем разделе, заложить материал в спецификации, может быть предусмотреть какие-то узлы.

Задание на отверстия я выдавала. Но говорят, вот строители придут, вырежут отверстие, уйдут, придут монтажники ОВ, смонтируют, а дальше? Кто придет и что будет делать? Я должна знать и все предусмотреть.

Я в глаза не видела той заделки. На объектах бывать не приходилось. Что я могу заложить - не понятно. Никакой информации кроме пункта в СП 7.13130 нет. Никаких типовых узлов нет.

Ссылаются на то, что вот у ВК, например, узлы есть. А почему у меня нет. Те же "трубы".

Покрытие из сэндвич-панелей. Предлагают для круглых воздуховодов заложить проход, ну такой, который на мягкой кровле ставят, который срезается до необходимого диаметра. Про прямоугольные говорят делать круглыми...

По объекту, который сейчас строится-монтируется пришел вопрос от монтажной организации: "не указаны узлы проходов воздуховодов через стеновые панели, внутренние стены и перегородки, прошу дать пояснения".
Наверное потому и из-за нынешнего проекта переживания.
Узлы крепления воздуховодов уже приходится мне разрисовывать. Но узлы прохода через все перегородки..

Может быть кто-то подскажет, как выполняют заделку отверстий и кто должен закладывать на это материалы? Ну или как отбиться от этого всего
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 6.7.2017, 16:16
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Серия 5,904-45 узлы прохода.
Да через кровлю лучше круглые. Прямоугольные самопалы вечно текут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrs_Smith
сообщение 6.7.2017, 16:28
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 7.10.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861



В данной серии указаны только узлы прохода через покрытие. Но и оно мне не подходит, т.к. у нас покрытие из сэндвич-панелей. По идее у производителей панелей должны быть эти узлы, даже какой-то я вроде бы видела. Но опять же вопрос: материал на выполнение узла должен быть заложен в разделе ОВ? Что, серьезно?
И меня волнуют отверстия не только в покрытии, но и во всем остальном.

Ну вот не получается круглый. Воздуховод выходит 600х1000. Круглый не проходит в металлическом каркасе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 6.7.2017, 16:40
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Узел прохода по серии 5,904 я в свою спецуху включаю.

Если прямоугольный воздуховод то лучше делать в строительном исполнении. То есть вы пишите задание строителям и они уже там сами с этим разбираются. И соответсвенно у них в спецухах вся эта байда.

Ну типа кирпичный домик они там поставят, сверху зонт прилепят. Ну или накроют плитой сверху а выброс в бок. Вариантов вагон.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 6.7.2017, 23:07
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 12238
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Mrs_Smith @ 6.7.2017, 16:12) *
Покрытие из сэндвич-панелей. Предлагают для круглых воздуховодов заложить проход, ну такой, который на мягкой кровле ставят, который срезается до необходимого диаметра. Про прямоугольные говорят делать круглыми...

По объекту, который сейчас строится-монтируется пришел вопрос от монтажной организации: "не указаны узлы проходов воздуховодов через стеновые панели, внутренние стены и перегородки, прошу дать пояснения".

Для таких покрытий есть серия стальных стаканов. Для этих стаканов можно применять обычные типовые узлы прохода по уже указанной серии 5.904-45. Проектировщик ОВ должен выдать задание на нужный ему стальной стакан разработчикам раздела КМ с указанием нагрузки на стакан. Довольно часто в последнее время КМ-щики не применяют серию, а разрабатывают свои чертежи - поэтому я указываю в задании серию 1.494-24, в. 2/90 как аналог.
Для прохода прмоуг. воздуховодов через метап. покрытие точно также задаём уже прямоуг. стаканы разработчикам КМ - но тут нет типовых узлов прохода, поэтому фартуки придётся разрабатывать Вам в Вашем разделе ОВ (бывает КМ-щики разрабатывают фартук и мы прикладываем их чертежи в свой раздел). Но заделка на прямоугольных сложнее в исполнении и, как заметил ув. Амиго, они довольно часто текут.
Для нар. стен из сэндвич-панелей заделку отверстий не выполнить. И круглые отверстия тоже плохо резать с точки зрения закрытия потом начинки сэндвича. Мы обычно задаём прямоуг. отверстия по размеру установки ж.р. А если нужно пройти сквозь такую стену транзитом, то выполняем переходы с круглого сечения на прямоугольное и прямоуг. стороны перехода крепим к обрамляющей рамке проёма в сэндвиче. При этом, конечно, в АР или КМ предусматриваются обрамления проёмов с закрытием всех потрохов порезанного сэндвича.

Отверстия во внутр. перекрытиях и перегородках заделываются обычно по соответствующим указаниям архитекторов в ОД. А проводятся эти работы строителями после окончания прокладки воздуховодов и перед началом выполнения отделочных работ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrs_Smith
сообщение 7.7.2017, 8:00
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 7.10.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861



Спасибо большое, ИОВ!

А подскажите еще, пожалуйста, насчет этих узлов прохода (вроде бы master flash называются). Строители упорно настаивают на их применении. Круглые воздуховоды, выходящие через покрытие, у меня небольшие - d125-315. Крепятся они к элементам мет. каркаса под самим покрытием. Можно ли в таком случае применять таки устройства, или все же лучше задавать стакан и узел прохода?

И еще, советовались с ОВшником, работавшим здесь ранее, который "и проектирует и монтирует". Он сказал, что отверстия после прохода через перекрытие они заделывают монтажной пеной и чем-то (я еще не изучала), называющимся "Стоп огонь". Ну и мне, соответственно, предлагают предусмотреть эти материалы в своем разделе. Можете это прокомментировать, пожалуйста?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 7.7.2017, 8:50
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 12238
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Mrs_Smith @ 7.7.2017, 8:00) *
А подскажите еще, пожалуйста, насчет этих узлов прохода (вроде бы master flash называются). Строители упорно настаивают на их применении. Круглые воздуховоды, выходящие через покрытие, у меня небольшие - d125-315. Крепятся они к элементам мет. каркаса под самим покрытием. Можно ли в таком случае применять таки устройства, или все же лучше задавать стакан и узел прохода?

Как понимаю, у Вас производственное здание на промплощадке - я не считаю возможным применение master flash в этом случае.
У Вас маленькие диаметры проходов через кровлю - почему тогда именно через кровлю выбросы делаете, а не в нар. стену под покрытием? Что за выбросы? МО?
Для d250-315, по-моему, лучше задавать стакан 400 и типовой УП применять можно. А маленькие диаметры я предпочитаю выводить через нар. стену в промке и даже в обществ. зданиях из сэндвичей. То, что вижу чужое в натуре - выполнено, практически, с таким же подходом.
Про заделки в перекрытии - не подскажу, не было у меня таких прецедентов - всегда у АР это было. Как понимаю, очень редко такие требования к ОВ-шникам предъявляют - вон ув. Vano в посте 8 писАл о разовом случае в своей практике.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrs_Smith
сообщение 7.7.2017, 8:57
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 7.10.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861



А как вы крепите воздуховод к стене из сэндвича? Хомут и шпилька насквозь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 7.7.2017, 9:41
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 12238
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Какой воздуховод вы имеете в виду - вдоль нар. стены или проходящий сквозь стену?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrs_Smith
сообщение 7.7.2017, 10:09
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 7.10.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861



Тот, что выходит наружу через сэндвич и идет по стене.
Для другого здания искала способы крепления к таким стенам - не нашла. Там воздуховод начинался от наружной стены (в стене решетка) и шел вверх метра 1,5. Там решили сделать два опорных уголка, на которые ложится отвод и повыше хомут и шпилька насквозь. Тут так же поступать, только шпилек с хомутами больше, поскольку длина воздуховодов будет больше? Какие-то системы я могу до кровли не тащить, это ведь не обязательно, если выброс например из душа/су и нет ни окон ни приемных отверстий? Но какие-то ВЕ не будут работать, если не будут достаточно длинными.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 7.7.2017, 10:45
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 12238
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Mrs_Smith @ 7.7.2017, 10:09) *
Тот, что выходит наружу через сэндвич и идет по стене.
Для другого здания искала способы крепления к таким стенам - не нашла. Там воздуховод начинался от наружной стены (в стене решетка) и шел вверх метра 1,5. Там решили сделать два опорных уголка, на которые ложится отвод и повыше хомут и шпилька насквозь. Тут так же поступать, только шпилек с хомутами больше, поскольку длина воздуховодов будет больше? Какие-то системы я могу до кровли не тащить, это ведь не обязательно, если выброс например из душа/су и нет ни окон ни приемных отверстий? Но какие-то ВЕ не будут работать, если не будут достаточно длинными.

К сэндвичу вообще ничего крепить нельзя! - нарушение целостности профлиста и ТИ чреваты замоканием ТИ и потерей ограждающими конструкциями расчётных теплозащитных свойств. Задают для КМ закладные в местах расположения колонн и фахверков и прогоны для последующего крепления воздуховодов. При необходимости одновременного пропуска нескольких воздуховодов по вертикали их стягивают в общее место и задают КМ-щикам мачту для крепления с указанием нагрузок от воздуховодов и шагом креплений по вертикали.
Полагаю, нужно говорить не о длине тракта ВЕ, а о располагаемом давлении, потерях давления в системе и соблюдении указаний п. 7.1.10 СП 60. Хотя для ВЕ всегда предпочтительнее верт. выброс. Но стОит задуматься, на сколько осмыслен в свете общих затрат отказ от маленького выт. канального вентилятора (с гарантированной вентиляцией в любой период года) в пользу дорогостоящих узлов прохода в покрытии, да ещё и с перспективой частых протечек.
А отдельные небольшие непроизводственные выбросы при механике можно предусматривать в нар. стены под покрытием и не выводить выше кровли.

Сообщение отредактировал ИОВ - 7.7.2017, 10:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrs_Smith
сообщение 7.7.2017, 10:53
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 7.10.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861



Именно из-за необходимого располагаемого давления системам ВЕ нужна несколько большая длина (то есть высота). Их так же есть возможность вывести через стену (обслуживаемые помещения - у наружных стен) и вести по фасаду. Тоже не до кровли, конечно.
ОГРОМНОЕ вам спасибо! Наверное еще вернусь. Вопросами закидывают ежечасно smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 7.7.2017, 10:54
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



По узлам прохода через кровлю из сэндвич-панелей есть решения у Технониколь, а также узлы и стаканы можно посмотреть в каталоге "Тайра".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 7.7.2017, 11:02
Сообщение #23


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43820
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Wiz @ 7.7.2017, 10:54) *
По узлам прохода через кровлю из сэндвич-панелей есть решения у Технониколь, а также узлы и стаканы можно посмотреть в каталоге "Тайра".

Но это уже узлы относятся к разделам АР и КМ.
Нужно с ними идти к смежникам, а не самому в ОВ применять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 7.7.2017, 11:11
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Но это уже узлы относятся к разделам АР и КМ.
Нужно с ними идти к смежникам, а не самому в ОВ применять.

Это тонкая грань, за которую перечисленные смежники стараются не заступать. Максимум, что они согласны сделать это отверстие в кровле и если нужно усиление из профиля в месте установки узла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrs_Smith
сообщение 7.7.2017, 11:31
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 7.10.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861



Wiz, о да. Похоже, мне и монтажную пену и прочие материалы для заделки отверстий в перегородках придется закладывать. Электрикам уже приходится это делать для своих коммуникаций.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 7.7.2017, 11:47
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 12238
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Wiz @ 7.7.2017, 11:11) *
Это тонкая грань, за которую перечисленные смежники стараются не заступать. Максимум, что они согласны сделать это отверстие в кровле и если нужно усиление из профиля в месте установки узла.

Нормальные КМ-щики абсолютно адекватно реагируют на соответствующие задания ОВ-шников - у меня ещё ни разу не было отказов, при том с совершенно разными проектными конторами.
У Технониколь эти узлы разработаны для применения в КМ.
А вот цитата из каталога Тайра
Цитата
Опорным кольцом узел прохода опирается на монтажный стакан или на кровлю. Опорное кольцо имеет форму квадрата с
усеченными углами с присоединительными отверстиями для крепления к монтажным стаканам СТУМ или к стаканам по серии 1.494-24.

Так и я про ту же серию - см. в посте 14. Но эти стаканы и вся конструкция для их установки, как справедливо заметил и Vano
Цитата
...относятся к разделам АР и КМ


Цитата(Mrs_Smith @ 7.7.2017, 11:31) *
Похоже, мне и монтажную пену и прочие материалы для заделки отверстий в перегородках придется закладывать. Электрикам уже приходится это делать для своих коммуникаций.

Интересно, а на этом объекте есть вменямые ГИП/ГАП, которые понимают, что у семи нянек по заделке отверстий на этом объекте всё будет течь и продуваться в разных местах?

Цитата(Mrs_Smith @ 7.7.2017, 10:53) *
...ВЕ ... Их так же есть возможность вывести через стену (обслуживаемые помещения - у наружных стен) и вести по фасаду. Тоже не до кровли, конечно.

А тогда расскажите мне:
- что будет с этой ВЕ в периоды, когда это будет наветренный фасад?
- можно ли учитывать в расчёте ВЕ участки, проходящие снаружи здания? Какая в них будет температура якобы вытяжного воздуха?

Сообщение отредактировал ИОВ - 7.7.2017, 11:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 7.7.2017, 12:26
Сообщение #27


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43820
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Wiz @ 7.7.2017, 11:11) *
Это тонкая грань, за которую перечисленные смежники стараются не заступать. Максимум, что они согласны сделать это отверстие в кровле и если нужно усиление из профиля в месте установки узла.

У именно Технониколя упор на узлы сопряжения гидроизоляции кровли с вертикальными конструкция при проходе через покрытия.
Там несколько слоев и прижимные планки и выкружки- как раз тема АР эти узелки. А КМ то, о чем вы пишите.

Цитата(Mrs_Smith @ 7.7.2017, 11:31) *
Wiz, о да. Похоже, мне и монтажную пену и прочие материалы для заделки отверстий в перегородках придется закладывать. Электрикам уже приходится это делать для своих коммуникаций.

Я бы пену вообще не закладывал.
У нас везде в рекомендациях и нормах исторически заделка материалами НГ.
(Огнестойкая монтажная пена премиум-класса
Высококачественная противопожарная монтажная пена Fome Flex Fire Block
Однокомпонентная полиуретановая пена для профессионального применения с монтажными пистолетами в помещениях и зданиях с повышенными требованиями огнестойкости.
Группа горючести - Г1.
)

Сообщение отредактировал Vano - 7.7.2017, 12:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrs_Smith
сообщение 7.7.2017, 12:41
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 7.10.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861



ИОВ, да, с ВЕ тогда нехорошо выходит. Подумаю. Спасибо

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrs_Smith
сообщение 28.9.2017, 9:27
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 7.10.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861



Добрый день. Снова всплыл вопрос с заделкой мест прохода воздуховодов. От заказчика пришло письмо с требованием заложить материалы для заделки отверстий. И опять я ищу способы заделки и не могу найти. Может быть кому-то приходилось этим заниматься? Помогите, пожалуйста.
Нужно заделать отверстия в перегородках и перекрытиях. Перегородки кирпичные толщиной 120 мм. Перекрытия ж/б толщиной 250 мм. Отверстия давала диаметр/сторона+100 мм.
Строители сказали, что требований по огнестойкости к пересекаемым конструкциям нет (категории помещений не выше В4). То есть просто нужно заделать в соответствии с СП 73 негорючими материалами. Последующую отделку я возьму у строителей из ведомости. Нужно придумать чем непосредственно заполнить отверстие.
Единственное что, есть еще помещения аккумуляторных батарей. Они тоже категории В4, но там наверное тоже будут свои особенности заделки.

А я буду продолжать искать. Про пену, спасибо Vano, стала смотреть информацию о горючести, наткнулась на такое:
"Хочу обратить внимание на практически повсеместное применение строительными организациями в местах прохода инженерных коммуникаций через противопожарные преграды так называемых «огнеупорных» или «противопожарных» монтажных пен. Проведенными испытаниями в Лаборатории огневых испытаний нашего учреждения установлено, что практически все применяемые монтажные пены, в том числе «огнеупорные» и «противопожарные» являются горючими, и их нельзя применять в случаях, когда в нормативных документах или проектной документации содержится требование о заделке мест прохода инженерных коммуникаций негорючими материалами. Также их нельзя применять в целях обеспечения предела огнестойкости узлов пересечения строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости кабелями, трубопроводами или воздуховодами. Косвенным доказательством «бесполезности» применения данных монтажных пен в целях обеспечения пожарной безопасности является их сертификация в добровольной системе сертификации. Тогда как конструкции заполнения проемов в противопожарных преградах, кабельных проходок, кабельных коробов, каналов и труб из полимерных материалов для прокладки кабелей, герметичных кабельных вводов подлежат подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности по схемам обязательного подтверждения соответствия требованиям пожарной безопасности".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 28.9.2017, 9:52
Сообщение #30


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43820
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



ИМХО примените минвату Роквула для уплотнения проходов только именно ту, что применяется для огнезащиты воздуховодов и конструкций - сверху отделка штукатуркой и шпаклевкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 16:40