Цитата(Дима1973 @ 31.3.2018, 5:10)
Иногда полезно сомневаться в собственных знаниях и копать поглубже. Особенно если хочешь кого то поучать. Этот чиллер - York Ycal или Ycas. А на фото - ЭРВ. (EEV). Такое вот старое, необычное на вид, но ЭРВ. С пилотом. Тема обсуждалась на одном уважаемом иностранном форуме еще в 2011 году. А ТС можно было на Millenium увидеть степень открытия EEV и понять что это никакое не ТРВ. Соленоид выполняет также функцию защиты. Вот цитата из описания - The Pilot Solenoid is also used as a low superheat safety device when EEV is selected as the expansion valve type, for YCAL units only. While the system is running and not in a pumpdown mode the Pilot Solenoid will close if the suction superheat falls below 4.0º F. The Pilot Solenoid will open again when the superheat rises above 7.0º F. Внешний вид можно увидеть тут
York_EEVИМХО:Не совсем соглашусь, по факту это именно Терморегулирующий вентиль, исключительно потому что разница между ЭРВ и ТРВ в том, что ЭРВ использует не термобалон и пружину с уравнительной линией, а электронные датчики температуры и давления соответственно.
Если перевести чуть более внимательно текст, то в инструкции написано :Данный соленоид(пилотный) используется в качестве защиты от низкого перегрева в том случае, если в менюшке выбран EEV(ЭРВ) в качестве расширительного вентиля. и ни слова о том что это ЭРВ. Ну а далее просто описание принципа работы, закрытие при 4 и открытие при 7, а в нормальном режиме он просто открыт и регулирование осуществляется ТРВшкой.