Разница между приведенными и фактическими потерями теплоты с уходящими газами |
|
|
|
23.4.2020, 19:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 19.2.2020
Пользователь №: 373334
|
Здравствуйте. Вопрос следующий: в чем разница между приведенными и фактическими потерями теплоты с уходящими газами q2 ? Буду благодарен за ответ. С уважением, студент.
|
|
|
|
|
23.4.2020, 22:07
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11116
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Mikhail96 @ 23.4.2020, 19:34) Вопрос следующий: в чем разница между приведенными и фактическими потерями теплоты с уходящими газами q2 ? А к чему их привели?
|
|
|
|
|
23.4.2020, 22:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 19.2.2020
Пользователь №: 373334
|
Цитата(tiptop @ 23.4.2020, 22:07) А к чему их привели? К номинальному расходу воды через котел и температуре на входе в котел. Зачем?
Сообщение отредактировал Mikhail96 - 23.4.2020, 22:27
|
|
|
|
|
23.4.2020, 22:32
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11116
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Mikhail96 @ 23.4.2020, 19:34) в чем разница между приведенными и фактическими потерями теплоты с уходящими газами q2 ? Цитата(tiptop @ 23.4.2020, 22:07) А к чему их привели? Цитата(Mikhail96 @ 23.4.2020, 22:26) К номинальному расходу воды через котел и температуре на входе в котел. Любопытно... Как же это выглядит? "Киловатты" делят на "тонны в час"?
|
|
|
|
|
23.4.2020, 22:57
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11116
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
В общем, я не знаю, что это такое: Цитата(Mikhail96 @ 23.4.2020, 19:34) приведенными потерями теплоты с уходящими газами q2 ...Но известно, что есть зависимость температуры уходящих газов от температуры воды в котле: Температура уходящих газов и температура входящей воды в котел
|
|
|
|
|
23.4.2020, 23:42
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11116
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
|
|
|
|
|
24.4.2020, 16:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(Mikhail96 @ 23.4.2020, 19:34) Здравствуйте. Вопрос следующий: в чем разница между приведенными и фактическими потерями теплоты с уходящими газами q2 ? Буду благодарен за ответ. С уважением, студент. Вы не могли бы свой вопрос озвучить полностью, а не выдернув фразу о приведенных потерях из контекста? Скорее всего, ТС пытается сравнить Гкал/ч фактических потерь тепла в уходящих газах, с q2, что есть проценты потерь от внесенного тепла в топку.
|
|
|
|
|
25.4.2020, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 19.2.2020
Пользователь №: 373334
|
Цитата(tiptop @ 23.4.2020, 22:57) В общем, я не знаю, что это такое: ...Но известно, что есть зависимость температуры уходящих газов от температуры воды в котле: Температура уходящих газов и температура входящей воды в котел Да, действительно. Сначала неточно написал. В расчете: 1. Есть температура уходящих газов фактическая - tух.ф. 2. Определяют поправку dt (как - не нашел в отчете ни рисунка, ни номограммы), для температуры воды на входе 70 ° и номинальномого расхода. 3. Получают tух = tух.ф. + dt 4. Пересчитывают q2 по формуле, подставляя в нее tух, а не tух.ф. и получают q2 привед.
Сообщение отредактировал Mikhail96 - 25.4.2020, 14:36
|
|
|
|
|
25.4.2020, 16:27
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11116
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Mikhail96 @ 25.4.2020, 14:35) В расчете: 1. Есть температура уходящих газов фактическая - tух.ф. 2. Определяют поправку dt (как - не нашел в отчете ни рисунка, ни номограммы), для температуры воды на входе 70 ° и номинальномого расхода. 3. Получают tух = tух.ф. + dt 4. Пересчитывают q2 по формуле, подставляя в нее tух, а не tух.ф. и получают q2 привед. Любопытно... Это какие-то наладчики так делают? Для какого котла?
|
|
|
|
|
25.4.2020, 16:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 19.2.2020
Пользователь №: 373334
|
Цитата(tiptop @ 25.4.2020, 16:27) Любопытно... Это какие-то наладчики так делают? Для какого котла? КВГМ-20. Зачем нужно приводить q2?
|
|
|
|
|
25.4.2020, 17:05
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11116
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Mikhail96 @ 25.4.2020, 14:35) В расчете: 1. Есть температура уходящих газов фактическая - tух.ф. 2. Определяют поправку dt (как - не нашел в отчете ни рисунка, ни номограммы), для температуры воды на входе 70 ° и номинальномого расхода. 3. Получают tух = tух.ф. + dt 4. Пересчитывают q2 по формуле, подставляя в нее tух, а не tух.ф. и получают q2 привед. Цитата(Mikhail96 @ 25.4.2020, 16:50) КВГМ-20. Зачем нужно приводить q2? Предполагаю, что по какой-то причине наладчики проводили испытания котла при таких режимах, которые нельзя внести в режимную карту, в частности, при недопустимо низкой температуре воды на входе котла. Для того, чтобы выкрутиться из этой ситуации, они придумали такое "приведение температуры уходящих газов". То есть в режимной карте окажутся приписки: некие придуманные температуры уходящих газов и, соответственно, q2.
|
|
|
|
|
29.11.2020, 18:49
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103608
|
Господа, наткнулся в инструкции к горелке Weishaupt на такую формулу расчета потерь с уходящими газами:
FireShot_Capture_016______www.weishaupt.ru.png ( 152,42 килобайт )
Кол-во скачиваний: 4. Разница с расчетом по Равичу составляет 20% в меньшую сторону. Предлагаю подискутировать на эту тему.
|
|
|
|
|
29.11.2020, 20:42
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11116
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(vertum @ 29.11.2020, 18:49) Господа, наткнулся в инструкции к горелке Weishaupt на такую формулу расчета потерь с уходящими газами:
FireShot_Capture_016______www.weishaupt.ru.png ( 152,42 килобайт )
Кол-во скачиваний: 4. Разница с расчетом по Равичу составляет 20% в меньшую сторону. Предлагаю подискутировать на эту тему. А что? Мне нравится. Давно уже вызывал недоумение тот факт, что при пусконаладке на природном газе, например, жаротрубно-дымогарных котлов Турботерм их КПД по Равичу на номинальной теплопроизводительности не дотягивает пару процентов до паспортных 92.
Сообщение отредактировал tiptop - 29.11.2020, 20:53
|
|
|
|
|
30.11.2020, 7:57
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103608
|
Непонятно только как получены коэффициенты А2 и В и что они характеризуют? Аналог величины Z по Равичу?
Сообщение отредактировал vertum - 30.11.2020, 7:58
|
|
|
|
|
30.11.2020, 8:29
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11116
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(vertum @ 29.11.2020, 18:49) Господа, наткнулся в инструкции к горелке Weishaupt на такую формулу расчета потерь с уходящими газами:
FireShot_Capture_016______www.weishaupt.ru.png ( 152,42 килобайт )
Кол-во скачиваний: 4. Это та же формула Зигерта, "переделанная" с углекислого газа на кислород. Для российского природного газа: 0,66/(21–O 2) приблизительно равно 0,37/(11,8*(1–O 2/21))
Сообщение отредактировал tiptop - 30.11.2020, 8:32
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|