Добрый день, автоматизирую свою работу в ревит, делаю набор УГО и встал вот такой вопрос

1 Вопрос по исполнительным механизмам, есть ли какие то ГОСТ, СТО или иные нормы на термостатические приводы электротремические приводы? Или правильнее относить термостатические приводы к мембранным. Или все же обозначать как буква Т в круге?
Прикрепленный файл  Исп.мех.JPG ( 47,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22


2 Что имеется ввиду под этим УГО клапан терморегулирующий? Клапан с термостатическим приводом из первого вопроса, тогда почему он идет как клапан, привод и клапан все же разные вещи? Или же это вот такие термостатические клапана (и подобные аналоги для водоснабжения) лист 62 в каталоге https://www.duim24.ru/bitrix/tools/ajax_fil...p?file=23411856

Прикрепленный файл  Клапан_терморегулирующие.JPG ( 14,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15


И возможно кто то подскажет и выложит зарубежные документы аналогичные нашим, что бы посмотреть как обозначают за рубежом.

• ГОСТ 21.205-2016 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
• ГОСТ 21.206-2012 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ
• ГОСТ 21.208-2013 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах
• ГОСТ 21.606-2016 ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ КОТЕЛЬНЫХ
• ГОСТ 21.609-2014 ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
• ГОСТ 21.408-2013 ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
• ГОСТ 2.782-96 ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ Машины гидравлические и пневматические
• СТО НП "АВОК" 1.05-2006 УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ В ПРОЕКТАХ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА И ТЕПЛОХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ

Сообщение отредактировал cpt - 10.7.2020, 11:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 10.7.2020, 13:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Вверху управляющая часть
Внизу исполнительный механизм
Изделие=верх+низ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 11.7.2020, 5:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Вопрос немного в другом. Какое правильное УГО для термостатического и электротермического привода? Что такое терморегулирующий клапан?
Клапан с электромеханическим приводом
Прикрепленный файл  ЭМех.JPG ( 30,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3

Клапан с электромагнитным приводом
Прикрепленный файл  ЭМагн.JPG ( 29,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4

Клапан с электротермическим приводом
Прикрепленный файл  ЭТерм.JPG ( 30,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3

Клапан с термостатическим приводом
Прикрепленный файл  Термост.JPG ( 30,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3

Клапан терморегулирующий
Прикрепленный файл  Терморег.JPG ( 30,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2


Сообщение отредактировал cpt - 11.7.2020, 6:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 22.7.2020, 20:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



в принципе ГОСТ СПДС не запрещает использование собственных УГО, главное в общих данных привести свою таблицу УГО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 23.7.2020, 0:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2725
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Мне тоже кажется что тема УГО термостатических и термоэлектрических приводов нормально не раскрыта. Термостатические вроде как есть в ГОСТ 21.205-2016 в виде бантика, или трилистника с двумя вертикальными палками, а вот как нарисовать термоэлектрическую головку, как сильфонную по идее, но в ней спираль обозначить? Но это уже не ГОСТовское будет обозначение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 23.7.2020, 8:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Кажется немного разобрался, термостатические и электротермические приводы по конструкции являются сильфонными, надо будет только еще обозначение выносного капиляра придумать для термостатических.
Прикрепленный файл  Сильфон.JPG ( 11,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  С1.JPG ( 66,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  С2.JPG ( 41,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3


Возьму для элеткротермических левое обозначение, для термостатических правое так думаю в самый раз будет. (ну для меня по крайней мере)

Осталось разобраться с тем что такое терморегулирующий клапан, возможно подразумевалась готовая сборка термостатического привода и клапана и для него такое обозначение
Я пока склоняюсь к применению это УГО на неразборный клапан с термостатическим приводом типа клапанов AVTB и ESBE VTA 522.

У honeywell нашел вот такое описание , но думаю такое корректно только для неразборного оборудования.
Прикрепленный файл  ТС.JPG ( 85,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9


Сообщение отредактировал cpt - 23.7.2020, 8:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tonybreez
сообщение 8.9.2023, 14:38
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 12.1.2015
Пользователь №: 256039



Цитата(cpt @ 10.7.2020, 10:53) *
Добрый день, автоматизирую свою работу в ревит, делаю набор УГО и встал вот такой вопрос

В итоге удалось автоматизировать свою работу? Сейчас, так же как и ТС в 2020году, занимаюсь созданием УГО на основе семейств элементов узлов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения