Деаэратор, На какой высоте размещать? |
|
|
|
4.11.2007, 15:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 13.11.2005
Из: г. Минск
Пользователь №: 1498
|
Не могу найти методику определения высоты площадки для размещения деаэратора (ДА-5/8).
|
|
|
|
|
5.11.2007, 18:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 23.10.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12241
|
А никакой методики и не надо. Высота установки деаэратора определяется необходимым давлением на всасе питательных насосов или бустерных если они есть. Кроме того если на деаэраторе стоит не пружынный предохранительный клапан а типа гидрозатвора то эта штука тоже достьаточно длинныя по высоте что ограничивает минимальную высоту. Ну и еще если уж подымать деаэратор то желательно что-бы апод ним был проход так как площадь достточно большая. Конечно желательно что-бы эта высота была по-больше. Я не встречал что-бы деаэратор был ниже 3 м.
|
|
|
|
|
6.11.2007, 15:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 19.12.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1743
|
Можно установить и на нулевой отметке, но при этом необходимо применить специальные насосы.
|
|
|
|
|
6.11.2007, 15:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271
|
Цитата(boiler @ 6.11.2007, 15:10) [snapback]186046[/snapback] Можно установить и на нулевой отметке, но при этом необходимо применить специальные насосы. Сказали А, теперь говорите Б, то есть марки и ТТХ таких насосов
|
|
|
|
|
6.11.2007, 20:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 7.5.2007
Из: Беларусь - г.Гомель
Пользователь №: 7693
|
Виталик, ты ж вроде насосы Grundfos туда ставить собирался, их методика тебе не подходит? Кстати по поводу гидрозатвора - деаэраторы ДА только в реконструкциях встречала, там естественно по типовому и есть гидрозатворы, а вариант обвязки без гидрозатвора на ДА существует?
Zeman, а кто эти ТТХ производит?
|
|
|
|
|
7.11.2007, 10:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 19.12.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1743
|
Существуют и уже работают на объектах, не только за бугром но и у нас
|
|
|
|
|
7.11.2007, 11:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271
|
Цитата(simtimoxel @ 6.11.2007, 20:55) [snapback]186303[/snapback] Zeman, а кто эти ТТХ производит? ТТХ - это тактико-технические характеристики Я как раз их и не знаю - это boiler знает, но молчит, как партизан
|
|
|
|
|
7.11.2007, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 23.10.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12241
|
Если сами пока не знаете, то смело этот вопрос с высотой установки деаэратора задавайте поставщику оборудования. Это ответсвенный вопрос. Производитель котлов в принципе должен поставлять и питательные насосы и конечно же должен знать (и сообщить вам) подпор насосов и соответсвенно высоту установки деаэраторного бака.
Или расскажите свою ситуацию, может вам не правильно советуют.
Подробности в студию.
|
|
|
|
|
7.11.2007, 14:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 7.5.2007
Из: Беларусь - г.Гомель
Пользователь №: 7693
|
Пишу как заинтересованное лицо - котельную под нас проектируют, если можно так выразиться. Уставнавливается два котла ДСЕ-2,5, смысл в том что площадку которые обычно ставят на похожие Бийские котлы это в районе 6-8 метров ставить просто нет возможности, сама котельная высотой около 4,5м, да и генпланчик не из лучших, вопрос состоит в том какую минимальную высоту можно задать, а вот марку питатьльных насосов подсказать не могу, надо подождать пока сам автор темы появиться boiler, ты про какие насосы говорил-то?
|
|
|
|
|
10.11.2007, 18:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 23.10.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12241
|
Мало информации. Вдоль деаєратора должна быть площадка обслуживания и на самом деаэраторе тоже площадка для облуживания арматуры, головки и т.д. Над площадкой до строительной конструкции должно быть минимум 2 м. Следовательно если вы ограничены высотой здания то деаэратор должен быть на нулевой отметке, что не есть хорошо для питательных насосов. Если вы строите новое здание то просто в ячейке деаэратора высота здания будет выше чем все остальное здание. Ну в принципе и в существующем здании можно убрать существующую крышу и зделать в месте деаэратор авыше кровлю. Покажите свои разрезы здания.
р.с. С такими котлами не знаком, да и не понял причем тут генплан.
|
|
|
|
|
11.11.2007, 12:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 7.5.2007
Из: Беларусь - г.Гомель
Пользователь №: 7693
|
Генплан притом что деаэратор будет стоять на площадке около котельной, а не в здании, и не очень хочется, чтобы все это сооружение выглядело как установка вакуумного деаэратора. Конечно проще всего поставить его на площадку высотой около 6 метров и не напрягаться, но видок будет своеобразный.
|
|
|
|
|
11.11.2007, 13:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 244
Регистрация: 25.2.2007
Из: planet Earth
Пользователь №: 6239
|
Установка щелевого деаэратора избавит от проблем высоты установки и сэкономит пар. http://www.kwark.ru/?section=equipment&...=show&id=13а это теория атмосферного деаэратора: Деаэраторный бак атмосферного деаэратора устанавливается на 7—8 м выше оси питательного насоса. Защита деаэратора от чрезмерного повышения давления пара осуществляется двумя предохранительными клапанами 7, которые выпускают излишний пар в атмосферу при увеличении давления более 3 м вод. ст. сверх нормального. Гидравлический затвор 6 предохраняет деаэратор от смятия в случае возникновения в нем разрежения и от переполнения и разрыва его давлением изнутри, если не сработает предохранительный клапан. Длина петли гидравлического затвора составляет обычно 3,5—4 м, а диаметр трубы 79 мм у деаэратора производительностью 25 т/ч и 100 мм у деаэраторов производительностью 75—100 т/ч. Бак деаэратора должен быть снабжен водоуказательным стеклом с тремя кранами.
|
|
|
|
|
11.11.2007, 16:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 23.10.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12241
|
Недавно наткнулся на сайт в котором очень сильно их ругали... У этих деаэраторов есть конечно право на жизнь но в опреденном сегменте. Их нельзя использовать как 100 % замену класическим атмосферным деаэраторам. На этом форуме есть люди которые имеют опыт проектирования, наладки или еще лучше эксплуатации деаэраторов "Кварк" , "Авакс" и аналогичных?
|
|
|
|
|
12.11.2007, 11:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271
|
Еще дополнительный вопрос - за рубежом есть аналоги Кварков, Аваксов и прочая? Что напрягает, эти чудо-девайсы были разработаны в эпоху накопления первичного капитала. Вернее использованы конечно идеи, возникшие в эпоху соцреализма, но тогда эти идеи были отодвинуты, как бесперспективные. Серьезные институты ими не занимались, а внедрялось такое оборудование под лозунгом - за пять копеек, но лучше чем было. Тоже слышал нелицеприятные мнения о кварках - типа для экспертизы поставили, чтобы деаэратор не требовали, а количество кислорода на прежнем уровне осталось. Можете считать меня западнопоклонником, но имхо проверить бы не мешало, какое оборудование для деаэрации, кроме атмосферных и вакуумных деаэраторов используют Там.
Сообщение отредактировал zeman - 12.11.2007, 11:29
|
|
|
|
|
12.11.2007, 14:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 19.12.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1743
|
Лично с щелевыми деаэраторами не сталкивался, но могу предложить почитать один из отзывов. Вакуумная деаэрация воды для систем теплоснабжения Доктор техн. наук, профессор В.И. Шарапов Ульяновский государственный технический университет
|
|
|
|
|
12.11.2007, 21:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 7.5.2007
Из: Беларусь - г.Гомель
Пользователь №: 7693
|
В прошлом году была на семенаре, который беларуское представительство Viessmann организовывало специально для проектировщиков, работающих с их оборудованием, так вот там поднимался вопрос о щелевых и вакуумных деаэраторах и их наладчики сказали что уже лет 10 как отказались от этих деаэраторов в пользу атмосферных, у тех фирм что нам предлагали поставить не было ниодного щелевого или вакуумного.
А по поводу атмосферных, посчитали, с определенной погрешностью, 3,5м высота площадки (насосы CR-5)
|
|
|
|
|
13.11.2007, 0:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271
|
Ну насчет вакуумного они погорячились конечно. На западе их применяют, я где то читал в интернете.
|
|
|
|
|
13.11.2007, 19:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
|
Минимальная высота расположения деаэратора (независимо от его конструкции) определяется условиями перекачки воды и кавитационным запасом конкретного насоса. Для подбора насоса и затем для ответа на вопрос какая минимальная высота необходимо: - температура воды - минимальный и максимальный уровень в деаэраторе - подача (м3/ч) - напор или противодавление в (м)
Давайте данные помогу посчитать
|
|
|
|
|
13.11.2007, 22:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 7.5.2007
Из: Беларусь - г.Гомель
Пользователь №: 7693
|
а если не посчитать, а поделиться как. Просто не будешь же каждый раз просить, совсем уж не серьезно?
Но буду благодарна даже если просто этот случай (проверю свои расчеты): температура 102-104С подача 5 - м3/ч напор создаваемый насосом 90м.вод.ст. с min и maх в деаэраторе - сложнее, боюсь дам не верные сведения, а dvital так и не появляется.
|
|
|
|
|
14.11.2007, 13:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 23.10.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12241
|
Без данных по насосу невозможно сказать. У каждого насоса свои характеристики. Какой тип питательного насоса? Какой у него подпор при даной температуре?
|
|
|
|
|
14.11.2007, 15:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 19.12.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1743
|
Часто после расчета высоты размещения деаэратора ( с обычными питательными насосами) оказывается что его не возможно разместить на определенной высоте по причине высоты перекрытий самого помещения. Для выполнения условий для работы насоса можно также применить углубленный приямок для насосов. (Не забыть поставить дренажный насос !) Часто после расчета высоты размещения деаэратора ( с обычными питательными насосами) оказывается что его не возможно разместить на определенной высоте по причине высоты перекрытий самого помещения. Для выполнения условий для работы насоса можно также применить углубленный приямок для насосов. (Не забыть поставить дренажный насос !)
|
|
|
|
|
19.11.2007, 7:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
|
Цитата(simtimoxel @ 14.11.2007, 1:50) [snapback]189403[/snapback] а если не посчитать, а поделиться как. Просто не будешь же каждый раз просить, совсем уж не серьезно?
Но буду благодарна даже если просто этот случай (проверю свои расчеты): температура 102-104С подача 5 - м3/ч напор создаваемый насосом 90м.вод.ст. с min и maх в деаэраторе - сложнее, боюсь дам не верные сведения, а dvital так и не появляется. Для заданных параметров я подобрал насос MVI 412. NPSH этого насоса в рабочей точке равен 1 м. Парциальное давление паров воды при температуре 104 градуса - 11,6 метра. Атмосферное давление принимаем 10 метров, Сопротивление трубопроводов от деаэратора до насоса - 1,5 м. 0,5 м - величина запаса учитывающая изменения атмосферного давления и ошибки в расчете сопротивления H= 10 - 1 - 11,6 - 1,5 - 0,5 = -4,6 м . Деаэратор необходимо разместить на такой высоте, чтобы разность уровней между жидкостью в жеаэраторе и осью насоса была больше 4,6 метров. Если в расчете напора (90м) были допущены ошибки и насос выйдет на большую производительность при меньшем противодавлении, то для данного насоса NPSH может достигнуть 5м и тогда при пересчете по вышеуказаннолй формуле получим цифру 8,6 м. Если расчет был точен, и по разным причинам невозможно поднять на 4,6 метра, то некоторые производители насосов имеют вариант небольшого байпаса на насосе для создания ему бескавитационных условий работы.
Сообщение отредактировал Насосник - 19.11.2007, 7:29
|
|
|
|
|
19.11.2007, 20:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 7.5.2007
Из: Беларусь - г.Гомель
Пользователь №: 7693
|
Огромное спасибо, в своих расчетах я забыла что парциальное давление пара при температуре 104 градуса 11,6м, и приняла 10м, слава богу площадку переделать не поздно. Правда потеря в трубопроводах от деаэратора до насоса равная 1,5м вам не кажется слишком большой?
|
|
|
|
|
20.11.2007, 14:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
|
Цитата(simtimoxel @ 19.11.2007, 23:36) [snapback]191716[/snapback] Огромное спасибо, в своих расчетах я забыла что парциальное давление пара при температуре 104 градуса 11,6м, и приняла 10м, слава богу площадку переделать не поздно. Правда потеря в трубопроводах от деаэратора до насоса равная 1,5м вам не кажется слишком большой? Я цифру взял наугад. Думаю для Вашего конкретного случая Вы ее сосчитаете без труда.
|
|
|
|
Гость_Северчанин_*
|
30.11.2007, 14:08
|
Guest Forum
|
Эксплуатирем пару КВАРКов на 6т/ч. Заявленную концентрацию кислорода (<20 мкг/л) они обеспечивают. Большего и не требуется.
|
|
|
|
|
30.11.2007, 22:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 7.5.2007
Из: Беларусь - г.Гомель
Пользователь №: 7693
|
По поводу КВАРКов - а кто делал наладку, производители?
|
|
|
|
Гость_Северчанин_*
|
2.12.2007, 17:39
|
Guest Forum
|
С КВАРКами сами разбирались. Помимо щелевых деаэраторов пользуем ППВСы (подогреватель паро-водяной струйный). ППВС догревает воду от 60-65 до 104°С. Температуру рулим регулированием подачи пара (регулирующий вентиль к приводом МЭО:). Мозгует над процессом контроллер ТКМ410 от Текона. Пар довольно-таки корявый (давление гуляет от 3,5-4,5 атм, температура 140-150°С, плюс конденсата много), но 104°С, плюс-минус 0,5°С удержать удается перед деаэратором. Регулирование по отклонению, длительность импульсов на привод пропорциональна производной температуры. От первоначального проекта осталось только крупное железо, до работоспособного состояния сами додумывали и доделывали.
|
|
|
|
Гость_Деаэратор_*
|
31.12.2007, 22:35
|
Guest Forum
|
H= 10 - 1 - 11,6 - 1,5 - 0,5 = -4,6 м . Деаэратор необходимо разместить на такой высоте, чтобы разность уровней между жидкостью в жеаэраторе и осью насоса
В приведенной формуле ошибка: 10 - это неправильно, это в принципе абсолютное атмосферное давление. Реально в деаэраторе избыточное давление мин. 0,2 бар. Поэтому нужно ок. 12 м. Сопротивление на всасе очень велико. Нормально до 0,5 м. Если еще и насос взять с низким НПСШ, например 0,5 м и учесть, что температура воды в баке запаса деаэрированной воды не 104,7оС, то можно выйти на результат: 1,2 -1,6 м это высота столба жидкости над штуцером насоса. В деаэраторе есть также всегда какой-то уровень, поэтому деаэратор можно поставить на отметке 1-1,2 м. Но осторожно (!) нужно учитывать еще кое-что...
|
|
|
|
|
17.1.2008, 13:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
|
Цитата(Деаэратор @ 1.1.2008, 1:35) [snapback]207126[/snapback] H= 10 - 1 - 11,6 - 1,5 - 0,5 = -4,6 м . Деаэратор необходимо разместить на такой высоте, чтобы разность уровней между жидкостью в жеаэраторе и осью насоса
В приведенной формуле ошибка: 10 - это неправильно, это в принципе абсолютное атмосферное давление. Реально в деаэраторе избыточное давление мин. 0,2 бар. Поэтому нужно ок. 12 м. Сопротивление на всасе очень велико. Нормально до 0,5 м. Если еще и насос взять с низким НПСШ, например 0,5 м и учесть, что температура воды в баке запаса деаэрированной воды не 104,7оС, то можно выйти на результат: 1,2 -1,6 м это высота столба жидкости над штуцером насоса. В деаэраторе есть также всегда какой-то уровень, поэтому деаэратор можно поставить на отметке 1-1,2 м. Но осторожно (!) нужно учитывать еще кое-что... 1. А потом (перед грозой) доказывать, что снижение атмосферного давления ниже 760 мм рт.ст. это неправильно 2. Насос с NPSH 0,5 м и ниже вероятнее всего будет низконапорным или с рабочей точкой в леваой части кривой - выйдет из строя не из-за кавитации, а по другой причине.
|
|
|
|
|
18.4.2008, 13:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73
|
Впринципе действительно достаточно и 2-х м высоты, только если используешь ДА с гидрозатвором, то может не хватить высоты для установки гидрозатвора.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)