> Проблема чтения Siemens ММ 420
Ivan Markov52
сообщение 10.12.2018, 15:49
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 7.12.2018
Пользователь №: 352590



Доброго времени суток!
Приветствую участников форума!
Пожалуйста, подскажите (неопытному юноше) решение по проблеме:
надо списать показания с частотника ММ420. Вообще их несколько в системе и управляются они с общего контроллера и панели Simatic (параметры Р 1000=5, Р 0700=5 на самом ММ). Использую Moxa UPORT 1150I и переходник тоже Moxa MINI DB9F-TO-TB (клеммы Rx), к ММ подключаюсь через 14 и 15 клеммы. Далее проверяю порт в Компьютере и скорость. Starter и Drive Monitor не видят частотник.
Заранее спасибо.
И, sorry тем, кого побеспокоил в личку...3 дня ждал тут регистрации..

Сообщение отредактировал Ivan Markov52 - 10.12.2018, 15:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 10.12.2018, 17:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1312
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



А как у вас подключен контроллер к ПЧ?
Если у вас уже подключена панель для управления , то несложно дописать в панели программу для опроса регистров ПЧ.
А для программирования и диагностики ПЧ через Монитор нужен адаптер-панель, идет вместо панели оператора ПЧ с разъемом для коннекта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan Markov52
сообщение 10.12.2018, 21:42
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 7.12.2018
Пользователь №: 352590



Спасибо, Павел!
Эээ, посмотрел - от клемм ММ №№7 и 8 (цифровой вход 3 и выход +24В по мануалу, вдобавок от клеммы 7 перемычка на клемму 9 - выход 0В)идёт кабель, куда приходит, пока сложно посмотреть без разбора кабель-каналов. Детально посмотрю позже, как подключён контроллер к ПЧ (не думал, что это может понадобиться, когда хочешь поколдовать только с ПЧ).

По поводу дописать программу для опроса регистров - это же profibus, разве он не делает это постоянно? или это нужно указать где-то отдельно?

Уточните, пжлста, что за адаптер-панель? Это опция Siemens?

Вообще думал как из отдельно стоящего ПЧ взять и скопировать его настройки в отдельный файл в ноутбук (как у Danfoss), такая стоит задача..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 11.12.2018, 6:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Павел имел ввиду, что если ПЧ управляется по уже имеющейся цифровой коммуникации, то можно модернизировать программу в ЦПУ до уровня , когда через неё можно будет менять параметры, а не только текущие величины задания и управления. А в вашем случае, даже если вы проследить, куда именно идут проводники управления это ничего не даст. Раз это проводники с дискретных входов-выходов, то понятно, что ПЧ управляется через них, а не по шине.
Так же вам надо проверить параметры коммуникации в ПЧ, верность выбранного типа интерфейса (232 , 485 2-х или 4-х проводной) верно ли выбраны клеммы для использования на адаптере и.д.

Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 11.12.2018, 6:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan Markov52
сообщение 11.12.2018, 9:00
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 7.12.2018
Пользователь №: 352590



Спасибо, mr_Frodo64!
Проверю ещё раз. Вроде всё как надо сделал.
А где проверить верность выбранного интерфейса? (в Starter указан 485 протокол, где указать 2 или 4 провода, в самом ММ?) я что же, снова инструкцию по диагонали читал sad.gif ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 11.12.2018, 11:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Кстати, непонятно так же откуда информация про клеммы 14 и 15? Я всегда думал, что это 29 (+) и 30(-). 14 и 15 - это датчик температуры обмоток электродвигателя.
По поводу типа 485 - это вам надо инструкцию по моксе читать, где переключается тип. Скажу по секрету в диспетчере устройств в свойствах интерфейса адаптера мокса, а так же в свойствах того СОМ порта, который к ней относится (выбран) выбирается скорость и пр. параметры (четность, и пр.)
Так же необходимо стартеру в Set PG/PC interface указать интерфейс, через который вы хотите его заставить общаться с ПЧ и указать соответствующие настройки. (PC COM-port USS) тип подключения - DEVICE, обязательно проверьте фазировку + /- сигнала с моксы к соответствующей клемме ПЧ (с 3 клеммы на 29 и 4 на 30). Рекомендую проверить скорость обмена в ПЧ ( р2010 - важно) и адрес (р2011-чтоб знать)

Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 11.12.2018, 11:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan Markov52
сообщение 11.12.2018, 12:04
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 7.12.2018
Пользователь №: 352590



Вооот!)

14 P+ RS485-соединение
15 P- RS485-соединение
это из мануала ММ420 ( у 440 - да, 29 и 30 клеммы)

Фактически всё проделывал, кроме проверки параметров р2010, р2011...

Спасибо, mr_Frodo64! Сделаю по возможности и отпишусь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 11.12.2018, 12:15
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



хм... пустил по ложному следу... ах, я проказник )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kold
сообщение 12.12.2018, 15:33
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 13.4.2016
Из: СПб
Пользователь №: 294955



В настройках MOXA и свойствах порта установили, что обмен данными происходит по RS485 2-х проводной схеме и скорость обмена данными?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 12.12.2018, 21:59
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Цитата(kold @ 12.12.2018, 16:33) *
В настройках MOXA и свойствах порта установили, что обмен данными происходит по RS485 2-х проводной схеме и скорость обмена данными?

уважаемый, не теряйте нить повествования... вроде тема не так велика для этого...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan Markov52
сообщение 13.12.2018, 16:52
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 7.12.2018
Пользователь №: 352590



Выбор порта и Свойства порта - да.
А вот по поводу количества проводов для RS-485 пока не было возможности. (погряз в Altivare - ошибка обрыв 3 фаз на ЭД)
Обязательно буду пробовать Siemens, но пока нужно тут разобраться. Если есть мысли на этот счёт, буду им оч рад!)
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 13.12.2018, 16:59
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1312
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



У Альтиваров стоит на входе трансформатор , как бы правильно сказать, когда ток течет по всем трем фазам то сумма токов равна нулю, типа датчик суммы токов, он заведен на плату силового процессора, а что там дальше не могу сказать. Может датчик сдох, а может и процессор.

Сообщение отредактировал Pawel - 13.12.2018, 17:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan Markov52
сообщение 14.12.2018, 8:12
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 7.12.2018
Пользователь №: 352590



Pawel, спасибо!
Оч ценное замечание! Я вот думал в сторону платы (цепей) управления..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan Markov52
сообщение 1.2.2019, 23:29
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 7.12.2018
Пользователь №: 352590



Доброго времени суток!
С ММ420 получилось с помощью адаптер-панели - оказалось, эта панель с октября 2017 не выпускается и не очень-то её и найдешь. Связь по RS-232.
А вот с ММ440 сложнее. Видит только с клемм (29 и 30) и по RS-485 (пришлось разорвать цепочку кабелей связи по Profibus). Вопрос теперь уже, собственно, такой - если использовать адаптер-панель и переходник RS-232 на RS-485, увидит ли ПК частотник ?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 3.2.2019, 23:27
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Может проще всё-таки подключаться через s7 соединение по profibus?

Если на морде ПЧ висит модуль интерфейса профибас, то никакой другой связи не будет, кроме как через тот самый адаптер. Но при этом вы увидите только один-единственный ПЧ, который подключен в данный момент. А если подключаться через сеть S7, то есть "риск", что через стартер сможете подключиться ко всем ПЧ "висящим" на шине профибас. Чувствуете разницу?
Ну да... единственный и главный минус - иметь адаптер profibus, ну или MPI, ну или любой другой доступный интерфейс ПЛК, через который можно будет достучаться через ПЛК к шине профибас, а собственно и к ПЧ.

Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 3.2.2019, 23:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения