> Справедлива ли методика?, Определение расхода через насос по перепаду давлений на нем
Vrvkrd
сообщение 28.11.2022, 21:47
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.11.2022
Пользователь №: 411401



Хотел бы вынести один вопрос на общее обсуждение.
Так вот, вероятно, многие здесь знакомы с методикой определения расхода жидкости через насос путем замера перепада давления непосредственно перед насосом и сразу после него. В результате, полученую величину разницы давлений мы подставляем в график напорно-расходной характеристики этого насоса и по нему же выходим на расход жидкости через этот насос.
Этот график, как правило, составлялся производителем для воды.

Так вот возник вопрос, будет ли справедлива эта методика ЕСЛИ вместо воды мы будем перекачивать этиленгликоль?

Мнения разделились. Одни утверждают что да, будет справедлива, т. к. насосу не важно что качать и это просто отразиться на величине перепада давления, который так же можно подставить в график насоса и получить соответствующиб величину расхода.

Другие же, утверждают что использовать график составленный для воды перекачивая этиленгликоль нельзя.
А как думаете Вы?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mad Dog
сообщение 29.11.2022, 4:39
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 10.12.2017
Пользователь №: 333374



по плотности практически не отличимы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.11.2022, 8:55
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Vrvkrd @ 28.11.2022, 21:47) *
Этот график, как правило, составлялся производителем для воды.

Так вот возник вопрос, будет ли справедлива эта методика ЕСЛИ вместо воды мы будем перекачивать этиленгликоль?

Мнения разделились. Одни утверждают что да, будет справедлива, т. к. насосу не важно что качать и это просто отразиться на величине перепада давления, который так же можно подставить в график насоса и получить соответствующиб величину расхода.

Другие же, утверждают что использовать график составленный для воды перекачивая этиленгликоль нельзя.
А как думаете Вы?

Можно говорить "неважно" о чём угодно, если приемлема будет любая погрешность. Строго говоря, характеристика насоса зависит от того, какую жидкость он перекачивает. А отражает она перепад полного давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vrvkrd
сообщение 29.11.2022, 13:32
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.11.2022
Пользователь №: 411401



Возникает вопрос, перепад полного давления для одного и того же насоса будет одинаковым для всех типов жидкостей или все же будет разным ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 29.11.2022, 13:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1229
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Теоретически различие есть исходя из плотности. Практически - различия нет, плотности очень близки. А вообще для вашей оценки надо исходить из концентрации этиленгликоля в растворе ,от которой и зависит плотность раствора и далее производительность насоса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.11.2022, 17:39
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Vrvkrd @ 29.11.2022, 13:32) *
Возникает вопрос, перепад полного давления для одного и того же насоса будет одинаковым для всех типов жидкостей или все же будет разным ?


Цитата(tiptop @ 29.11.2022, 8:55) *
характеристика насоса зависит от того, какую жидкость он перекачивает.

...С какой плотностью и с какой вязкостью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 29.11.2022, 18:22
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 32804
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Сдается мне господа, что эта тема есть результат приближения срока сдачи расчетки в рамках предмета "насосы и вентиляторы" или Гидравлика, хотя скорее насосы все таки.
Автор, откройте любой учебник по насосам( их тут полно в хранилище) и вы сами перепрочтете про это, ибо тема даже не для Песочницы.
А так вам верно написали- и от вязкости и от плотности зависит и косвенно от Т среды( ибо и вязкость и плотность от неё тоже зависят), степень зависимости чуть разная и размер влияния на Р полное тоже, но зависит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vrvkrd
сообщение 29.11.2022, 19:09
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.11.2022
Пользователь №: 411401





Попробую основной вопрос переформулировать.

Имеем центрабежный насос для перекачки воды. А так же имеем к этому насосу график напорно-расходной характеристики.

Устанавливаем наш центрабежный насос в сеть с водой , запускаем его в работу и закрываем после него вентиль. Что мы видим?
Стрелка взмыла и упёрлась в верхнее значение напорной характеристики , примим его значение равное например 50м.в.ст.
Фиксируем эту цифру.

Далее, этот же центробежный насос мы устанавливаем в сеть не с водой, а с этиленгликолем. Запускаем в работу, а далее так же, закрываем вентиль после него. Вопрос : какое значение мы увидим на манометре ? Такое же какое оно было на воде 50 м.в.ст. ? Или уже какое иное?

Сообщение отредактировал Vrvkrd - 29.11.2022, 19:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 29.11.2022, 20:17
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Ответ: если перекачивать бензин, показания манометра составят 0,75 от показаний воды, т.к. плотность бензина 750 кг/м3.
Этиленгликоль вроде плотнее воды, значит наоборот
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vrvkrd
сообщение 29.11.2022, 20:39
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.11.2022
Пользователь №: 411401



Но,ведь получается что при закрытии задвижки , мы ни чего не перекачиваем!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.11.2022, 20:56
Сообщение #11


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Vrvkrd @ 29.11.2022, 19:09) *
Стрелка взмыла и упёрлась в верхнее значение напорной характеристики , примим его значение равное например 50м.в.ст.
Фиксируем эту цифру.

Далее, этот же центробежный насос мы устанавливаем в сеть не с водой, а с этиленгликолем.

Представьте себе, что насос заполнен не этиленгликолем, а воздухом. Как в этом случае "взмоет" стрелка манометра? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vrvkrd
сообщение 29.11.2022, 21:19
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.11.2022
Пользователь №: 411401



Пример с воздухом вероятно не совсем корректен, воздух сжимаем, а жидкость нет .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 29.11.2022, 21:32
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Цитата(tiptop @ 29.11.2022, 20:56) *
Представьте себе, что насос заполнен не этиленгликолем, а воздухом. Как в этом случае "взмоет" стрелка манометра? rolleyes.gif

Устройства для перекачки газов называются компрессоры. У центробежных компрессоров ситуация аналогична - при увеличении молекулярной массы газа (следовательно и плотности) давление нагнетания повышается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vrvkrd
сообщение 29.11.2022, 21:45
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.11.2022
Пользователь №: 411401



И все же, интересует сравнение воды и этиленгликоля. На практике , на сколько изменится напор насоса при закрытой задвижке при работе на воде и при работе на этиленгликоле?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 29.11.2022, 21:51
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Какая плотность раствора ДЭГ в условиях перекачки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 29.11.2022, 22:16
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Цитата(T-rex @ 29.11.2022, 21:51) *
Какая плотность раствора ДЭГ в условиях перекачки?

Вернее МЭГ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vrvkrd
сообщение 29.11.2022, 22:19
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.11.2022
Пользователь №: 411401



30% этиленгликоль при температуре 20С Цельсия имеет плотность 1,038. Вода, при той же температуре будет иметь плотность около 998.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 29.11.2022, 22:37
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Ну вот. А дальше формула товарища Паскаля:
P=ro*g*H
Как отметили во втором посте, плотность практически одинаковая, значит и давление почти одинаковое будет. Большинство манометров измеряют давление в кГс/см2, а значит для воды 50 м столба манометр покажет:
P= 998*9,8*50/101325/1,033=4,67 кГс/см2
И для раствора МЭГ
P= 1038*9,8*50/101325/1,033= 4,86 кГс/см2

А то что насос поднимет на одинаковую высоту и воду и МЭГ примите как данность
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vrvkrd
сообщение 29.11.2022, 22:58
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.11.2022
Пользователь №: 411401



Вот! Далее предлагаю вернуться к рассмотрению режима работы с открытыми задвижками.
На работающем насосе , заменяем перепад давления жидкостей, в нашем случаи воды и этиленгликоля. Будет ли наблюдаться разница в дельтах давлений обоих жидкостей?
В динамике , в расчеты , как я понимаю должна добавиться ещё и вязкость.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.11.2022, 6:25
Сообщение #20


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(T-rex @ 29.11.2022, 22:37) *
насос поднимет на одинаковую высоту и воду и МЭГ

Не понял... unsure.gif
Что такое МЭГ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 30.11.2022, 9:53
Сообщение #21


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(tiptop @ 30.11.2022, 7:25) *
Не понял... unsure.gif
Что такое МЭГ?


Моноэтиленгликоль.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vrvkrd
сообщение 30.11.2022, 10:02
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.11.2022
Пользователь №: 411401



Цитата(Vrvkrd @ 29.11.2022, 22:58) *
Вот! Далее предлагаю вернуться к рассмотрению режима работы с открытыми задвижками.
На работающем насосе , заменяем перепад давления жидкостей, в нашем случаи воды и этиленгликоля. Будет ли наблюдаться разница в дельтах давлений обоих жидкостей?
В динамике , в расчеты , как я понимаю должна добавиться ещё и вязкость.

Хотел бы уточнить , производим замер перепада давления не во все гидравлической системы , а непосредственно до и после включенного в работу насоса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 30.11.2022, 12:42
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 645
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



зайдите на grundfos product selection . com (не сочтите за рекламу, поставки в РФ прекращены). Там когда задаются рабочие точки насоса можно указать тип перекачиваемой жидкости, кажется, даже плотность вручную можно ввести.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vrvkrd
сообщение 30.11.2022, 14:02
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.11.2022
Пользователь №: 411401



Цитата(GreyBrain @ 30.11.2022, 12:42) *
зайдите на grundfos product selection . com (не сочтите за рекламу, поставки в РФ прекращены). Там когда задаются рабочие точки насоса можно указать тип перекачиваемой жидкости, кажется, даже плотность вручную можно ввести.

Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения