> Автоматическое регулирование ГВС. ОВЕН, Автоматическое регулирование ГВС. ОВЕН
modin73
сообщение 27.10.2020, 14:46
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 11.8.2016
Из: Балаково
Пользователь №: 302899



Добрый день! Помогите подобрать оптимальный прибор ОВЕН для регулировки ГВС.

Сейчас имеем: ТРМ12, термометр на ГВС, исполнительный механизм - электропривод затвора, который стоит на прямой воде теплосистемы. Контролируемый параметр - температура ГВС (уставка 56 условно!). НО необходимо контролировать и температуру обратной воды теплосистемы (45 условно!)

Пример: Температура уставка на ОВЕНЕ ТРМ 12 - 56. Температура теплосистемы прямая -70, обратная - 50, температура ХВС - 15, ГВС 60. Электрозатвор ТС закрыт
Открывается разбор ГВС и мы получаем температура ТС 70/45 и воды 15/55, электрозатвор ТС открывается, идет подогрев. Вдруг резко прекращается водоразбор, Мы получаем: температура ТС 70/70 и воды 15/55, электрозатвор ТС открыт, подача ГВС прекращена, а обратная вода ТС перегретая. Расход энергии ТС, платим денежку, банкрот

Нужно ставить второй термометр на обратную воду ТС и при достижении Уставки №2 (50) прибор должен подавать сигнал на закрытие затвора ТС. Логический прибор один, термометра 2, уставки 2, затвор 1

Рассматриваю ОВЕН 2ТРМ0 но в назначении сказано: Измеритель 2ТРМ0 предназначен для измерения температуры теплоносителей и различных сред в холодильной технике, сушильных шкафах, печах различного назначения и другом технологическом оборудовании, а также для измерения других физических параметров (веса, давления, влажности и т. п.).

А мне нужно 2 температуры

За ранее спасибо за консультацию

PS: обращался в ОВЕН, посоветовали ТРМ232М контроллер для отопления и ГВС с управлением насосами. Зачем?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Овен_12_ГВС.jpg ( 54,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pkl58
сообщение 27.10.2020, 15:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 26.1.2012
Пользователь №: 137659



Цитата(modin73 @ 27.10.2020, 14:46) *
: Измеритель 2ТРМ0 предназначен для измерения температуры теплоносителей и различных сред в холодильной технике, сушильных шкафах, печах различного назначения и другом

PS: обращался в ОВЕН, посоветовали ТРМ232М контроллер для отопления и ГВС с управлением насосами. Зачем?

2ТРМ0 не имеет регулятора. Овен правильно вам посоветовал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 27.10.2020, 17:04
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11106
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




ТРМ32 - очень хороший ПИД-регулятор, благодаря его параметру S:

Прикрепленный файл  параметр_S.gif ( 40,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 27.10.2020, 17:20
Сообщение #4


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



А что, привод затвора при прекращении водоразбора на ГВС обратно не закрывается? И почему, когда нет водоразбора, горячая все равно 55? Она нагреется выше, вплоть до ровно 70, если поток остановить совсем.
Вы тепловой баланс учитывайте, он переменный. При росте расхода нагреваемой воды снижается еë выходная температура, опускается ниже уставки, эту ситуацию видит контроллер и подает сигнал на открытие клапана. Частота и длительность этих сигналов по идее, должны зависеть от величины отклонения. Не знаю, как это у обсуждаемых овенов, но в теории так, чем быстрее и глубже проваливается температура, тем чаще и интенсивнее должен дергаться регулирующий клапан теплоносителя на подогрев на открытие. И с остановом то же, зеркальная картина: поток воды уменьшился, температура по физике прет вверх, становится выше уставки, и схема отрабатывает регулирующим органом обратно, т.е. на закрытие. Никаких 70/70 на греющей стороне при этом быть не должно, даже если работает только ГВС, а уж в связке с отоплением перегреть обратку - это пилотаж.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Banned
сообщение 27.10.2020, 21:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539



modin73, хоть расшибись, но двумя регуляторами через один ИМ регулировать не получится. На один ИМ, один регулятор. Надо два, тогда последовательно. А лучше придавливать циркуляцию, чтоб обратку не грело.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
modin73
сообщение 28.10.2020, 9:02
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 11.8.2016
Из: Балаково
Пользователь №: 302899



Цитата(Машинист @ 27.10.2020, 18:20) *
А что, привод затвора при прекращении водоразбора на ГВС обратно не закрывается? И почему, когда нет водоразбора, горячая все равно 55? Она нагреется выше, вплоть до ровно 70, если поток остановить совсем.
Вы тепловой баланс учитывайте, он переменный. При росте расхода нагреваемой воды снижается еë выходная температура, опускается ниже уставки, эту ситуацию видит контроллер и подает сигнал на открытие клапана. Частота и длительность этих сигналов по идее, должны зависеть от величины отклонения. Не знаю, как это у обсуждаемых овенов, но в теории так, чем быстрее и глубже проваливается температура, тем чаще и интенсивнее должен дергаться регулирующий клапан теплоносителя на подогрев на открытие. И с остановом то же, зеркальная картина: поток воды уменьшился, температура по физике прет вверх, становится выше уставки, и схема отрабатывает регулирующим органом обратно, т.е. на закрытие. Никаких 70/70 на греющей стороне при этом быть не должно, даже если работает только ГВС, а уж в связке с отоплением перегреть обратку - это пилотаж.

Конечно пилотаж. Приходится придавливать отопление. А зачем мне холодная батарея. И вы не до поняли. Когда происходит резкое падение температуры ГВС при открытии множества потребителей, естественно ОВЕН быстрей реагирует, но представьте себе одновременно закрывают все свои краны, температура на ГВС в трубе осталась ниже уставке, затвор открыт и повышается температура обратки, вплоть до 70 и закроется он при повышении температуры, а это возможно если произойдет движение ГВС, то есть кто то откроет кран. Тогда все работает. А представьте ситуацию когда это произошло ночью, все спят, вода никому не нужна. Всю ночь происходит расход ТС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ттехник
сообщение 2.4.2022, 21:38
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 14.5.2015
Из: СПб
Пользователь №: 267691



В данном случае проблема не в контроллере, а в мощности теплообменника. Если у Вас, как на рисунке, действительно рециркуляция ГВС не домешивается в ХВС и , действительно Тхвс = 15С. то контроллер тут и при чем, более того, ТРМ 12 отлично отрабатывает по ГВС. Надо послать данные теплообменника на завод-изготовитель и попросить пересчитать его мощность на требуемые условия, а потом докупить пластины + уплотнения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ттехник
сообщение 4.4.2022, 14:04
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 14.5.2015
Из: СПб
Пользователь №: 267691



Перечитал. Понял, что это не схема, применяемая в МКД и, что дал вредный совет. А для чего служит такая установка. И насколько я знаю работу узлов учета тепловой энергии, а теплоснабжающая скорее всего по ним видит превышение обратки, они показывают среднечасовую температуру обратки. поэтому что значит " ... Вдруг резко прекращается водоразбор, Мы получаем: температура ТС 70/70 и воды 15/55, электрозатвор ТС открыт, подача ГВС прекращена, а обратная вода ТС перегретая ..."?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения