Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Объем ХВС на нужды ГВС, как рассчитать
Leshij
сообщение 22.6.2021, 16:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 15.12.2006
Пользователь №: 5212



Коллеги, только становлюсь на скользкую тропу проектирования перехода на закрытую ГВС, и соответственно установки теплообменников. Посему возникают вопросы.

Имея опыт пусконаладки регулятора ГВС столкнулся с таким моментом, как вероятность нехватки объема/давления подачи ХВ после переходе на закрытую ГВС. Это сказывалось в постоянных скачках температуры в смесителях у потребителей.
Отсюда и возник вопрос:
как решается и прописывается этот момент в проекте? Нужно делать какой-то запрос в водоканал?
каким образом в проекте провести проверку этого условия, что после установки теплообменника ГВС, холодной воды хватит всем, и не будет никаких просадок в подаче?

Сообщение отредактировал Leshij - 22.6.2021, 16:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 22.6.2021, 19:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1229
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Необходимо расчитать суммарный объём холодной воды на объект с учётом воды в том числе и на горячее водоснабжение . Скорей всего придётся менять диаметр водосчётчика в водомерном узле , у нас при максимальном расходе воды на дом не более 20 КРа . Чертите схему с выбором диаметров трубопроводов по направлениям и функциям , если необходимо. Затем , исходя
из тепловой нагрузки на нагрев (она у вас имеется ) и заданных по документам параметрам теплосети выбираете теплообменник с расчётом , чтобы сопротивление во вторичном контуре при максимальном расходе не превышало (у нас 50 КРа) определённого значения .Запас по мощности теплообменника от расчётного 15 процентов (у нас).
А дальше гидравлический расчёт систем исходя из минимального располагаемого давления воды на вводе в дом и далее с расчётом обеспечения минимальных располагаемых давлений воды у самых дальних потребителей на их водоразборных приборах (есть таблицы) и уточняете диаметры по участкам .Это касается как разводки подач как горячей воды так и холодной , далее расчёт потерь тепла непосредственно системой и далее расчёт расхода на компенсацию потерь тепла стстемой ГВС.Исходя из этого подбираете диаметры циркуляционного трубопровода для подбора циркуляционного насоса ГВС.
Если располагаемого минимального давления на вводе в дом не достаточно и не возможно компенсировать потери давления диаметрами труб и оборудованием , рассмотрите вопрос об установке повысительного насоса на вводе в дом.
В водоканал идти придётся и в теплосснабжающую организацию тоже. Проект надо будет согласовывать а до проекта получать техусловия для проектирования .Унас так.

Сообщение отредактировал svoroponov - 22.6.2021, 19:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения