Desigo Xworks, какой блок использовать??? |
|
|
|
27.12.2011, 5:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 14.12.2011
Пользователь №: 133190
|
Здорова товарищи! значить ситуация такая: программировал pixel на SMLogix. там был хороший блок ^D. Который выполнял след. функцию: При появлении сигнала на входе передавал логическую единицу на выход и она там сохранялась даже после исчезновения сигнала на входе., т.е сохранялся сигнал на выходе, до тех пор пока не пришлем очередной сигнал на вход чтоб сбросить сигнал на выходе. Так вот вопрос таков! если на подобии этого блока в DESIGO XWORKS -->CFC ? Не могу найти. если есть дай те пожалуйста название????спасибо.
|
|
|
|
|
29.12.2011, 15:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796
|
Для чего это нужно?Фиксировать аварию?
|
|
|
|
|
5.1.2012, 17:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 19.10.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1367
|
Есть такой блок Вам нужен обычный триггерRS_FF Попробуйте его Пин S устанавливает состояние выхода в 1, пин R сбрасывает в ноль
|
|
|
|
|
10.1.2012, 9:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149
|
Цитата(Кошоков Александр @ 5.1.2012, 18:54) Есть такой блок Вам нужен обычный триггерRS_FF Попробуйте его Пин S устанавливает состояние выхода в 1, пин R сбрасывает в ноль Не совсем то, человеку нужен блок, который управляет выходом с одного входа. Для этого нужен DTRIGGER , у которого есть входы S,R,D,C. Вход С используется для управления выходом, а на вход D через блок НЕ(NOT) нужно подать сигнал с выхода триггера. Тогда схема будет удовлетворять требованиям топикстартера. Правда не знаю, как этот блок называется в Xworks, но думаю он там точно есть, т.к. это стандартные элементы логики.
|
|
|
|
|
10.1.2012, 11:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 14.12.2011
Пользователь №: 133190
|
Спасибо что откликнулись, очень вам благодарен. Разобрался! Это я решал проблему с открытием клапана на 100% и вызова аварии. т.е сигнал надо было удержать, чтоб он не пропадал., а пропадал по достижении например уставки. А решил это путем закольцовывания сигнала.
|
|
|
|
|
24.1.2012, 15:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 14.12.2011
Пользователь №: 133190
|
Здраствуйте. у меня возникла, помогите пжлста! После того как я сделал Functions->node setup->search all->configurate, т.е отконфигурировал найденный контроллер. Перешол в раздел CFC. -->откомпилировал программу(compile-->entire program-->start) (0 шибок)--->затем когда начинаю загружать программу (download) после нажатия кнопки старт вылазиет какое сообщение.??? (Warning7197 Last.............????......)можно дальше нажать да\нет и опять старт. Что делать понять не могу.?
|
|
|
|
|
25.1.2012, 16:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 14.12.2011
Пользователь №: 133190
|
Коллеги помогите решить проблему! При загрузки программы на контроллер PXC100D выскакивает сообщение (Warning 7197: Last load aborted; complete reloading recommended!). --->start-----> info 7237: The automation station will be cleared and reset for complete load! Do you want to contine? ----->Да(Рис1)----->Нет (Рис2). Не заливается программа!ПОМОГИТЕ!Заранее спасибо.
Прикрепленные файлы
___1.JPG ( 26,74 килобайт )
Кол-во скачиваний: 68
___2.JPG ( 33,63 килобайт )
Кол-во скачиваний: 59
|
|
|
|
|
25.1.2012, 18:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77347
|
перелей фирмваре и все дела
|
|
|
|
|
26.1.2012, 7:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 14.12.2011
Пользователь №: 133190
|
Цитата(Rapid @ 25.1.2012, 20:37) перелей фирмваре и все дела а как перелить firmware?
|
|
|
|
|
26.1.2012, 15:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 14.12.2011
Пользователь №: 133190
|
Добрый вечер! Возник следующий вопрос! Как перелить firmware? (xworks plus 4.10).Спасибо.
|
|
|
|
|
30.1.2012, 6:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 14.12.2011
Пользователь №: 133190
|
Всем привет! Ребята Есть ли версии Firmware по свежее? и где можно ее достать? У меня щас PXC_MOD.D V4.00.080.dwz. спасибо.
|
|
|
|
|
30.1.2012, 7:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 14.12.2011
Пользователь №: 133190
|
Цитата(vasil_kps @ 30.1.2012, 8:23) Всем привет! Ребята Есть ли версии Firmware по свежее? и где можно ее достать? У меня щас PXC_MOD.D V4.00.080.dwz. спасибо. Производитель Siemens. Контроллер PXC100D. Моя прошивка DESIGO Firmware V4.10--->025_PXC00...D_ PXC100...D_ PXC200...D--->PXC_MOD.D V4.00.080.dwz. Прошил контроллер версией прошивки PXC_MOD.D V4.00.080.dwz а программа как не заливалась на контроллер так и не заливается выдает то же сообщение(Warning 7197: Last load aborted; complete reloading recommended!). --->start-----> info 7237: The automation station will be cleared and reset for complete load! Do you want to contine? ) Вот думаю может надо прошить еще свежее версией??? и если она вообще? или можно как нибудь по другому решить данную проблему?
|
|
|
|
|
30.1.2012, 8:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 402
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138
|
Цитата(vasil_kps @ 30.1.2012, 10:50) Производитель Siemens. Контроллер PXC100D. Моя прошивка DESIGO Firmware V4.10--->025_PXC00...D_ PXC100...D_ PXC200...D--->PXC_MOD.D V4.00.080.dwz.
Прошил контроллер версией прошивки PXC_MOD.D V4.00.080.dwz а программа как не заливалась на контроллер так и не заливается выдает то же сообщение(Warning 7197: Last load aborted; complete reloading recommended!). --->start----->
info 7237: The automation station will be cleared and reset for complete load! Do you want to contine? )
Вот думаю может надо прошить еще свежее версией??? и если она вообще? или можно как нибудь по другому решить данную проблему? Дело не в прошивке, разве не сталкивались с неисправными мозгами в контроолере. Отправьте его обратно продавцу, а не занимайтесь изобретательством велосипеда!
|
|
|
|
|
30.1.2012, 8:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 14.12.2011
Пользователь №: 133190
|
Цитата(alsz @ 30.1.2012, 10:18) Дело не в прошивке, разве не сталкивались с неисправными мозгами в контроолере. Отправьте его обратно продавцу, а не занимайтесь изобретательством велосипеда! Дело в том что я начал работать в этой области недавно. Поэтому не хватает навыков и практики. Спасибо за совет, так и сделаю.
|
|
|
|
|
1.2.2012, 19:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 12.12.2008
Пользователь №: 26642
|
Есть у новой серии такие глюки. Попробуйте сделать контроллеру deconfigure и повторите все шаги заново. Конфигурация-->компиляция-->Заливка программы.
К тому же на скриншотах обозначена причина сбоя - User has interrupted S7 Code Loader - что означает то что загрузка была прервана принудительно (например случайно нажали энтер на клавиатуре).
Сообщение отредактировал IPlohoy - 1.2.2012, 19:26
|
|
|
|
|
2.2.2012, 5:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 14.12.2011
Пользователь №: 133190
|
Цитата(IPlohoy @ 1.2.2012, 21:22) Есть у новой серии такие глюки. Попробуйте сделать контроллеру deconfigure и повторите все шаги заново. Конфигурация-->компиляция-->Заливка программы.
К тому же на скриншотах обозначена причина сбоя - User has interrupted S7 Code Loader - что означает то что загрузка была прервана принудительно (например случайно нажали энтер на клавиатуре). Пробывал делать deconfigure не помогло! да я уже их сдал обратно поставщику, жду новое оборудование. Но все ровно спасибо за совет.
|
|
|
|
|
8.2.2012, 12:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 14.12.2011
Пользователь №: 133190
|
Добрый день! отдал значит я те контроллеры поставщику , пришли новые 2 шт. (siemens PXC100.D) Залил туда frimware V4.00.080. все ок! При конфигурации все прошло хорошо. пред последней колонке Application loaded (вроде так называлась) стоит False. так должно быть? Дальше откомпилировал без ошибок и когда начал загружать программу опять таже ошибка!(приложение рис1) что делать незнаю??? ну не могут же в этих контроллерах опять быть проблемы с мозгами, и опять возвращать поставщику.
Прикрепленные файлы
___1.JPG ( 20,47 килобайт )
Кол-во скачиваний: 36
|
|
|
|
|
8.2.2012, 12:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 402
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138
|
Цитата(vasil_kps @ 8.2.2012, 15:27) что делать незнаю??? ну не могут же в этих контроллерах опять быть проблемы с мозгами, и опять возвращать поставщику. Иногда бывают целые партии и серии в браке, чем контроллер отличается от машины, да ничем, люди делают не марсиане. А вы уверены что Вам новые пришли?))) Самый распространенный случай переправить их обратно. Я обычно незаметно маркирую то что отправляю))) Почитайт закон о защите прав потребителей и Вам все станет ясно! ВЫ потребитель продукции и делайте так, чтоб эти неграмотные торгаши спикулянты у Вас в ногах валялись, а не наоброт)
|
|
|
|
|
9.2.2012, 6:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 14.12.2011
Пользователь №: 133190
|
И еще вчера обнаружил что id на корпусе контроллера не совпадает с id который определяется при конфигурации. Похоже микроплату от одного контроллера засунули в корпус от другого! мне кажется это серьезная причина чтоб сдать их обратно им! как думаете???
|
|
|
|
|
9.2.2012, 9:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 402
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138
|
ИМХО сдавайте этот брак обратно, а на форуме обнародуйте ИМЯ продавца. Страна должна знать своих ГЕРОЕВ.
|
|
|
|
|
17.2.2012, 8:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 14.12.2011
Пользователь №: 133190
|
Контроллера рабочие 100%. когда отправлял контроллеры поставщику попросил, чтоб они попробывали залить программу на контроллер.все умпешно залили и прислали мне. поставил на объект все работает на ура. Но вот надо было внести кое какие изменения в проект. и при заливке на контроллер программы, опять вылазиет сообщение ( Download IOC File->Failed) . и после этого слетел весь проект. в чем дело не понятно???????спасибо.
|
|
|
|
|
17.2.2012, 12:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 402
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138
|
Цитата(vasil_kps @ 17.2.2012, 11:04) Контроллера рабочие 100%. Но вот надо было внести кое какие изменения в проект. и при заливке на контроллер программы, опять вылазиет сообщение ( Download IOC File->Failed) . и после этого слетел весь проект. Так дело было не в бабине!!!!Цитата(vasil_kps @ 17.2.2012, 11:04) в чем дело не понятно??????? А дело в том что прежде чем приступать к программированию контроллеров известного бренда нужно пройти обучение. Как сказано в Заветах Ильича: во-первых — учиться, во-вторых — учиться и в-третьих — учиться и затем проверять то, чтобы наука у нас не оставалась мёртвой буквой или модной фразой
Я так понимаю что Вы на этом решили сэкономить!!! И начали парить тут всем мозги про нерабочие контроллеры. Наберут по объявлению не пойми кого и начинают строить автоматизированные системы. Жду с нетерпением когда в этой отрасли начнут появляться гости из средней азии)))
|
|
|
|
|
17.2.2012, 13:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 14.12.2011
Пользователь №: 133190
|
нет действительно 2 первых контроллера были не рабочие! они проверили их и заменили на 2 навых контроллера. но не совсем новых 1 после ремонта, а второй как бы новый. но залить в них не получается. а они как то влили в них, чтоб доказать что все хорошо., чтоб новые не давать. но у меня остается таже проблема.(( может быть проблема с картой ECHELON?или с кабелем? до этих контроллеров все было хорошо прошивал и прошивал их без всяких проблем.
|
|
|
|
|
17.2.2012, 20:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77347
|
Xworks Plus надеюсь?
|
|
|
|
|
18.2.2012, 16:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 29.12.2006
Пользователь №: 5384
|
Цитата(vasil_kps @ 25.1.2012, 16:39) Коллеги помогите решить проблему! При загрузки программы на контроллер PXC100D выскакивает сообщение (Warning 7197: Last load aborted; complete reloading recommended!). --->start-----> info 7237: The automation station will be cleared and reset for complete load! Do you want to contine? ----->Да(Рис1)----->Нет (Рис2). Не заливается программа!ПОМОГИТЕ!Заранее спасибо. здравсвуйте, была у меня такая проблема (то есть такое сообщение) - решилось так. В XWorks имеется некий перечень так называемых составных блоков (AUXILARY, PLANT ... и т.д.) данные элементы необходимы для построения: - во первых - иерархических структур в программе - во вторых - реализации собственных логически-завершенных алгоритмов внутри блока В общем для реализации составных блоков я выбрал элемент типа AUXILARY ну и на плодил их в программе, да и с уровнями вложений. По ходу все было не плохо, но программа расширялась и в один прекрасный момент при загрузке компилятор выдал Ваше сообщение. переделал программу - вместо AUXILARY подставил элементы типа PLANT (каждый плант со своим уникальным имя+номер) - загрузка произошла успешно. Еще один интересный момент - XWORKS, как и STEP 7 отлично поддерживает среду SCL, на которой можно раализовать алгоритмы самой разной сложности, а потом добавлять данные алгоритмы в SFC редактор в виде функциональных блоков - так программа получается намного компактней, чем городить кучу родных блоко библиотеки XWORKS.
|
|
|
|
|
25.6.2013, 9:57
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 24.6.2013
Пользователь №: 196915
|
Контроллер PXC100D. Моя прошивка DESIGO Firmware V5.0--->025_PXC00...D_ PXC100...D_ PXC200...D--->PXC_MOD.D V4.00.080.dwz.
Прошил контроллер версией прошивки PXC_MOD.D V4.00.080.dwz а программа как не заливалась на контроллер так и не заливается выдает ошибку по BACNET, не конектится
Контроллер PXC100D. Моя прошивка DESIGO Firmware V5.0--->025_PXC00...D_ PXC100...D_ PXC200...D--->PXC_MOD.D V4.00.080.dwz.
Прошил контроллер версией прошивки PXC_MOD.D V4.00.080.dwz а программа как не заливалась на контроллер так и не заливается выдает ошибку по BACNET, не конфигурируется
|
|
|
|
|
26.6.2013, 11:04
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 10.12.2009
Пользователь №: 42180
|
Цитата(syrzhaninov @ 25.6.2013, 9:57) Контроллер PXC100D. Моя прошивка DESIGO Firmware V5.0--->025_PXC00...D_ PXC100...D_ PXC200...D--->PXC_MOD.D V4.00.080.dwz.
Прошил контроллер версией прошивки PXC_MOD.D V4.00.080.dwz а программа как не заливалась на контроллер так и не заливается выдает ошибку по BACNET, не конектится
Контроллер PXC100D. Моя прошивка DESIGO Firmware V5.0--->025_PXC00...D_ PXC100...D_ PXC200...D--->PXC_MOD.D V4.00.080.dwz.
Прошил контроллер версией прошивки PXC_MOD.D V4.00.080.dwz а программа как не заливалась на контроллер так и не заливается выдает ошибку по BACNET, не конфигурируется Попробовать прошить контроллер firmware версией V.5 (например FW_PXC00...D_PXC50...D_PXC100...D _PXC200...D_V5.00.032.dwz) или создавая проект указать, что он для контроллера с firmware версией V.4 . Программа для версии контроллера firmware V5 не совместима для контроллером с firmware версией V.4.
|
|
|
|
|
2.9.2013, 7:53
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 2.3.2009
Пользователь №: 29890
|
Здравствуйте! Подскажите как импортировать чарты из Disigo Xworks 2.37 в 4.0 Заранее спасибо!
|
|
|
|