vasil_kps
сообщение 27.12.2011, 5:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 14.12.2011
Пользователь №: 133190



Здорова товарищи! значить ситуация такая: программировал pixel на SMLogix. там был хороший блок ^D. Который выполнял след. функцию: При появлении сигнала на входе передавал логическую единицу на выход и она там сохранялась даже после исчезновения сигнала на входе., т.е сохранялся сигнал на выходе, до тех пор пока не пришлем очередной сигнал на вход чтоб сбросить сигнал на выходе.
Так вот вопрос таков! если на подобии этого блока в DESIGO XWORKS -->CFC ? Не могу найти. если есть дай те пожалуйста название????спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigezmund
сообщение 29.12.2011, 15:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796



Для чего это нужно?Фиксировать аварию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кошоков Александ...
сообщение 5.1.2012, 17:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 19.10.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1367



Есть такой блок
Вам нужен обычный триггерRS_FF
Попробуйте его
Пин S устанавливает состояние выхода в 1, пин R сбрасывает в ноль
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 10.1.2012, 9:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(Кошоков Александр @ 5.1.2012, 18:54) *
Есть такой блок
Вам нужен обычный триггерRS_FF
Попробуйте его
Пин S устанавливает состояние выхода в 1, пин R сбрасывает в ноль

Не совсем то, человеку нужен блок, который управляет выходом с одного входа. Для этого нужен DTRIGGER , у которого есть входы S,R,D,C. Вход С используется для управления выходом, а на вход D через блок НЕ(NOT) нужно подать сигнал с выхода триггера. Тогда схема будет удовлетворять требованиям топикстартера.
Правда не знаю, как этот блок называется в Xworks, но думаю он там точно есть, т.к. это стандартные элементы логики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vasil_kps
сообщение 10.1.2012, 11:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 14.12.2011
Пользователь №: 133190



Спасибо что откликнулись, очень вам благодарен. Разобрался! Это я решал проблему с открытием клапана на 100% и вызова аварии. т.е сигнал надо было удержать, чтоб он не пропадал., а пропадал по достижении например уставки. А решил это путем закольцовывания сигнала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vasil_kps
сообщение 24.1.2012, 15:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 14.12.2011
Пользователь №: 133190



Здраствуйте. у меня возникла, помогите пжлста!
После того как я сделал Functions->node setup->search all->configurate, т.е отконфигурировал найденный контроллер. Перешол в раздел CFC. -->откомпилировал программу(compile-->entire program-->start) (0 шибок)--->затем когда начинаю загружать программу (download) после нажатия кнопки старт вылазиет какое сообщение.??? (Warning7197 Last.............????......)можно дальше нажать да\нет и опять старт. Что делать понять не могу.?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vasil_kps
сообщение 25.1.2012, 16:39
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 14.12.2011
Пользователь №: 133190



Коллеги помогите решить проблему! При загрузки программы на контроллер PXC100D выскакивает сообщение (Warning 7197: Last load aborted; complete reloading recommended!). --->start-----> info 7237: The automation station will be cleared and reset for complete load! Do you want to contine? ----->Да(Рис1)----->Нет (Рис2). Не заливается программа!ПОМОГИТЕ!Заранее спасибо.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___1.JPG ( 26,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
Прикрепленный файл  ___2.JPG ( 33,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rapid
сообщение 25.1.2012, 18:37
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77347



перелей фирмваре и все дела
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vasil_kps
сообщение 26.1.2012, 7:30
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 14.12.2011
Пользователь №: 133190



Цитата(Rapid @ 25.1.2012, 20:37) *
перелей фирмваре и все дела


а как перелить firmware?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vasil_kps
сообщение 26.1.2012, 15:09
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 14.12.2011
Пользователь №: 133190



Добрый вечер! Возник следующий вопрос! Как перелить firmware? (xworks plus 4.10).Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SauliusS
сообщение 26.1.2012, 17:33
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 10.12.2009
Пользователь №: 42180



Прикрепленный файл  CM110626en_01__PXC68k_PXG_PXX_EN_Draft.doc ( 2,71 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 300

Прикрепленный файл  CM110626en_01__PXM20_EN_Draft.doc ( 1,07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 179
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vasil_kps
сообщение 27.1.2012, 6:35
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 14.12.2011
Пользователь №: 133190



Цитата(SauliusS @ 26.1.2012, 19:33) *
Прикрепленный файл  CM110626en_01__PXC68k_PXG_PXX_EN_Draft.doc ( 2,71 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 300

Прикрепленный файл  CM110626en_01__PXM20_EN_Draft.doc ( 1,07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 179

Спасибо)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vasil_kps
сообщение 30.1.2012, 6:23
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 14.12.2011
Пользователь №: 133190



Всем привет! Ребята Есть ли версии Firmware по свежее? и где можно ее достать? У меня щас PXC_MOD.D V4.00.080.dwz. спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vasil_kps
сообщение 30.1.2012, 7:50
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 14.12.2011
Пользователь №: 133190



Цитата(vasil_kps @ 30.1.2012, 8:23) *
Всем привет! Ребята Есть ли версии Firmware по свежее? и где можно ее достать? У меня щас PXC_MOD.D V4.00.080.dwz. спасибо.


Производитель Siemens. Контроллер PXC100D. Моя прошивка DESIGO Firmware V4.10--->025_PXC00...D_ PXC100...D_ PXC200...D--->PXC_MOD.D V4.00.080.dwz.

Прошил контроллер версией прошивки PXC_MOD.D V4.00.080.dwz а программа как не заливалась на контроллер так и не заливается выдает то же сообщение(Warning 7197: Last load aborted; complete reloading recommended!). --->start----->

info 7237: The automation station will be cleared and reset for complete load! Do you want to contine? )

Вот думаю может надо прошить еще свежее версией??? и если она вообще? или можно как нибудь по другому решить данную проблему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alsz
сообщение 30.1.2012, 8:18
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 402
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138



Цитата(vasil_kps @ 30.1.2012, 10:50) *
Производитель Siemens. Контроллер PXC100D. Моя прошивка DESIGO Firmware V4.10--->025_PXC00...D_ PXC100...D_ PXC200...D--->PXC_MOD.D V4.00.080.dwz.

Прошил контроллер версией прошивки PXC_MOD.D V4.00.080.dwz а программа как не заливалась на контроллер так и не заливается выдает то же сообщение(Warning 7197: Last load aborted; complete reloading recommended!). --->start----->

info 7237: The automation station will be cleared and reset for complete load! Do you want to contine? )

Вот думаю может надо прошить еще свежее версией??? и если она вообще? или можно как нибудь по другому решить данную проблему?


Дело не в прошивке, разве не сталкивались с неисправными мозгами в контроолере. Отправьте его обратно продавцу, а не занимайтесь изобретательством велосипеда!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vasil_kps
сообщение 30.1.2012, 8:36
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 14.12.2011
Пользователь №: 133190



Цитата(alsz @ 30.1.2012, 10:18) *
Дело не в прошивке, разве не сталкивались с неисправными мозгами в контроолере. Отправьте его обратно продавцу, а не занимайтесь изобретательством велосипеда!

Дело в том что я начал работать в этой области недавно. Поэтому не хватает навыков и практики. Спасибо за совет, так и сделаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IPlohoy
сообщение 1.2.2012, 19:22
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 12.12.2008
Пользователь №: 26642



Есть у новой серии такие глюки. Попробуйте сделать контроллеру deconfigure и повторите все шаги заново. Конфигурация-->компиляция-->Заливка программы.

К тому же на скриншотах обозначена причина сбоя - User has interrupted S7 Code Loader - что означает то что загрузка была прервана принудительно (например случайно нажали энтер на клавиатуре).

Сообщение отредактировал IPlohoy - 1.2.2012, 19:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vasil_kps
сообщение 2.2.2012, 5:50
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 14.12.2011
Пользователь №: 133190



Цитата(IPlohoy @ 1.2.2012, 21:22) *
Есть у новой серии такие глюки. Попробуйте сделать контроллеру deconfigure и повторите все шаги заново. Конфигурация-->компиляция-->Заливка программы.

К тому же на скриншотах обозначена причина сбоя - User has interrupted S7 Code Loader - что означает то что загрузка была прервана принудительно (например случайно нажали энтер на клавиатуре).


Пробывал делать deconfigure не помогло! да я уже их сдал обратно поставщику, жду новое оборудование. Но все ровно спасибо за совет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vasil_kps
сообщение 8.2.2012, 12:27
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 14.12.2011
Пользователь №: 133190



Добрый день! отдал значит я те контроллеры поставщику , пришли новые 2 шт. (siemens PXC100.D)
Залил туда frimware V4.00.080. все ок! При конфигурации все прошло хорошо. пред последней колонке Application loaded (вроде так называлась) стоит False. так должно быть?
Дальше откомпилировал без ошибок и когда начал загружать программу опять таже ошибка!(приложение рис1)
что делать незнаю??? ну не могут же в этих контроллерах опять быть проблемы с мозгами, и опять возвращать поставщику.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___1.JPG ( 20,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alsz
сообщение 8.2.2012, 12:49
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 402
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138



Цитата(vasil_kps @ 8.2.2012, 15:27) *
что делать незнаю??? ну не могут же в этих контроллерах опять быть проблемы с мозгами, и опять возвращать поставщику.

Иногда бывают целые партии и серии в браке, чем контроллер отличается от машины, да ничем, люди делают не марсиане.
А вы уверены что Вам новые пришли?))) Самый распространенный случай переправить их обратно. Я обычно незаметно маркирую то что отправляю)))
Почитайт закон о защите прав потребителей и Вам все станет ясно!
ВЫ потребитель продукции и делайте так, чтоб эти неграмотные торгаши спикулянты у Вас в ногах валялись, а не наоброт)

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vasil_kps
сообщение 9.2.2012, 6:33
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 14.12.2011
Пользователь №: 133190



И еще вчера обнаружил что id на корпусе контроллера не совпадает с id который определяется при конфигурации. Похоже микроплату от одного контроллера засунули в корпус от другого! мне кажется это серьезная причина чтоб сдать их обратно им! как думаете???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alsz
сообщение 9.2.2012, 9:11
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 402
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138



ИМХО сдавайте этот брак обратно, а на форуме обнародуйте ИМЯ продавца. Страна должна знать своих ГЕРОЕВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vasil_kps
сообщение 17.2.2012, 8:04
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 14.12.2011
Пользователь №: 133190



Контроллера рабочие 100%. когда отправлял контроллеры поставщику попросил, чтоб они попробывали залить программу на контроллер.все умпешно залили и прислали мне. поставил на объект все работает на ура. Но вот надо было внести кое какие изменения в проект. и при заливке на контроллер программы, опять вылазиет сообщение ( Download IOC File->Failed) . и после этого слетел весь проект. в чем дело не понятно???????спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alsz
сообщение 17.2.2012, 12:35
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 402
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138



Цитата(vasil_kps @ 17.2.2012, 11:04) *
Контроллера рабочие 100%. Но вот надо было внести кое какие изменения в проект. и при заливке на контроллер программы, опять вылазиет сообщение ( Download IOC File->Failed) . и после этого слетел весь проект.


Так дело было не в бабине!!!!

Цитата(vasil_kps @ 17.2.2012, 11:04) *
в чем дело не понятно???????

А дело в том что прежде чем приступать к программированию контроллеров известного бренда нужно пройти обучение.
Как сказано в Заветах Ильича:

во-первых — учиться, во-вторых — учиться и в-третьих — учиться и затем проверять то, чтобы наука у нас не оставалась мёртвой буквой или модной фразой


Я так понимаю что Вы на этом решили сэкономить!!!
И начали парить тут всем мозги про нерабочие контроллеры.
Наберут по объявлению не пойми кого и начинают строить автоматизированные системы.
Жду с нетерпением когда в этой отрасли начнут появляться гости из средней азии)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vasil_kps
сообщение 17.2.2012, 13:42
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 14.12.2011
Пользователь №: 133190



нет действительно 2 первых контроллера были не рабочие! они проверили их и заменили на 2 навых контроллера. но не совсем новых 1 после ремонта, а второй как бы новый. но залить в них не получается. а они как то влили в них, чтоб доказать что все хорошо., чтоб новые не давать. но у меня остается таже проблема.(( может быть проблема с картой ECHELON?или с кабелем? до этих контроллеров все было хорошо прошивал и прошивал их без всяких проблем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rapid
сообщение 17.2.2012, 20:43
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77347



Xworks Plus надеюсь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sasha_24
сообщение 18.2.2012, 16:24
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 29.12.2006
Пользователь №: 5384



Цитата(vasil_kps @ 25.1.2012, 16:39) *
Коллеги помогите решить проблему! При загрузки программы на контроллер PXC100D выскакивает сообщение (Warning 7197: Last load aborted; complete reloading recommended!). --->start-----> info 7237: The automation station will be cleared and reset for complete load! Do you want to contine? ----->Да(Рис1)----->Нет (Рис2). Не заливается программа!ПОМОГИТЕ!Заранее спасибо.


здравсвуйте,
была у меня такая проблема (то есть такое сообщение) - решилось так.

В XWorks имеется некий перечень так называемых составных блоков (AUXILARY, PLANT ... и т.д.)
данные элементы необходимы для построения:
- во первых - иерархических структур в программе
- во вторых - реализации собственных логически-завершенных алгоритмов внутри блока

В общем для реализации составных блоков я выбрал элемент типа AUXILARY ну и на плодил их в программе, да и с уровнями вложений. По ходу все было не плохо, но программа расширялась и в один прекрасный момент при загрузке компилятор выдал Ваше сообщение.
переделал программу - вместо AUXILARY подставил элементы типа PLANT (каждый плант со своим уникальным имя+номер) - загрузка произошла успешно.

Еще один интересный момент - XWORKS, как и STEP 7 отлично поддерживает среду SCL, на которой можно раализовать алгоритмы самой разной сложности, а потом добавлять данные алгоритмы в SFC редактор в виде функциональных блоков - так программа получается намного компактней, чем городить кучу родных блоко библиотеки XWORKS.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
syrzhaninov
сообщение 25.6.2013, 9:57
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 24.6.2013
Пользователь №: 196915



Контроллер PXC100D. Моя прошивка DESIGO Firmware V5.0--->025_PXC00...D_ PXC100...D_ PXC200...D--->PXC_MOD.D V4.00.080.dwz.

Прошил контроллер версией прошивки PXC_MOD.D V4.00.080.dwz а программа как не заливалась на контроллер так и не заливается выдает ошибку по BACNET, не конектится

Контроллер PXC100D. Моя прошивка DESIGO Firmware V5.0--->025_PXC00...D_ PXC100...D_ PXC200...D--->PXC_MOD.D V4.00.080.dwz.

Прошил контроллер версией прошивки PXC_MOD.D V4.00.080.dwz а программа как не заливалась на контроллер так и не заливается выдает ошибку по BACNET, не конфигурируется
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SauliusS
сообщение 26.6.2013, 11:04
Сообщение #29





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 10.12.2009
Пользователь №: 42180



Цитата(syrzhaninov @ 25.6.2013, 9:57) *
Контроллер PXC100D. Моя прошивка DESIGO Firmware V5.0--->025_PXC00...D_ PXC100...D_ PXC200...D--->PXC_MOD.D V4.00.080.dwz.

Прошил контроллер версией прошивки PXC_MOD.D V4.00.080.dwz а программа как не заливалась на контроллер так и не заливается выдает ошибку по BACNET, не конектится

Контроллер PXC100D. Моя прошивка DESIGO Firmware V5.0--->025_PXC00...D_ PXC100...D_ PXC200...D--->PXC_MOD.D V4.00.080.dwz.

Прошил контроллер версией прошивки PXC_MOD.D V4.00.080.dwz а программа как не заливалась на контроллер так и не заливается выдает ошибку по BACNET, не конфигурируется


Попробовать прошить контроллер firmware версией V.5 (например FW_PXC00...D_PXC50...D_PXC100...D _PXC200...D_V5.00.032.dwz) или создавая проект указать, что он для контроллера с firmware версией V.4 . Программа для версии контроллера firmware V5 не совместима для контроллером с firmware версией V.4.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
almadies
сообщение 2.9.2013, 7:53
Сообщение #30





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 2.3.2009
Пользователь №: 29890



Здравствуйте!
Подскажите как импортировать чарты из Disigo Xworks 2.37 в 4.0
Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 22:19