Гость_Хмелевской_*
сообщение 10.2.2009, 17:17
Сообщение #1





Guest Forum






Сталкнулся со стареньким прибором ЭРСУ-3(сгнализатор уровня) , необходимо утановить и собрать схему автоматики по месту (все бы нечего только нет никакой информации по прибору).
Может у кого завалялась схема подключения helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Paul_1_*
сообщение 10.2.2009, 17:20
Сообщение #2





Guest Forum






Схема подключения http://www.rizur.ru/content/file/ersu.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Хмелевской_*
сообщение 10.2.2009, 17:27
Сообщение #3





Guest Forum






Спасибо , но это аналог РОСа , а у меня старый ЭРСУ-3.... sad.gif

СССРовский wink.gif

Там фишка с низу , 30 контактов все под пайку...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Хмелевской_*
сообщение 10.2.2009, 19:21
Сообщение #4





Guest Forum






Прикрепленный файл  ersy_3.jpg ( 48,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 366
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 10.2.2009, 20:58
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11095
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Хмелевской @ 10.2.2009, 17:27) [snapback]350958[/snapback]
Там фишка с низу , 30 контактов все под пайку...

У меня есть схема какого-то ЭРСУ (на транзисторах МП26Б, ГТ403А), у которого блочная вилка РП14-30.

6b, 7b, 8b - сигнализация нижнего аварийного уровня (контакты реле К1)
3b, 4b, 5b - сигнализация верхнего аварийного уровня (контакты реле К1)
2b - аварийный датчик 700 Ом
1b - аварийный датчик 5000 Ом

6c, (7c, 8c), 9c - исполнительное устройство (контакты реле К2)
3c, 4c, 5c - сигнализация (контакты реле К2)
2c - датчик верхнего уровня 700 Ом
1c - датчик верхнего уровня 5000 Ом

6a, 7a, 8a - исполнительное устройство (контакты реле К3)
3a, 4a, 5a - сигнализация (контакты реле К3)
2a - датчик нижнего уровня 700 Ом
1a - датчик нижнего уровня 5000 Ом

0b - корпус датчика
9b - "земля"
0a, 0c - 220 В 50 Гц

Сообщение отредактировал tiptop - 10.2.2009, 21:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Хмелевской_*
сообщение 10.2.2009, 22:23
Сообщение #6





Guest Forum






Огромное спасибо !!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 12.2.2009, 21:35
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11095
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Пожалуйста.
Кажется, я имел дело с взрывозащищённым исполнением.
Сегодня просканировал ксерокопию схемы (там ещё мои пометки):
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Uriy2608_*
сообщение 7.7.2010, 15:00
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(tiptop @ 10.2.2009, 20:58) *
У меня есть схема какого-то ЭРСУ (на транзисторах МП26Б, ГТ403А), у которого блочная вилка РП14-30.

6b, 7b, 8b - сигнализация нижнего аварийного уровня (контакты реле К1)
3b, 4b, 5b - сигнализация верхнего аварийного уровня (контакты реле К1)
2b - аварийный датчик 700 Ом
1b - аварийный датчик 5000 Ом

6c, (7c, 8c), 9c - исполнительное устройство (контакты реле К2)
3c, 4c, 5c - сигнализация (контакты реле К2)
2c - датчик верхнего уровня 700 Ом
1c - датчик верхнего уровня 5000 Ом

6a, 7a, 8a - исполнительное устройство (контакты реле К3)
3a, 4a, 5a - сигнализация (контакты реле К3)
2a - датчик нижнего уровня 700 Ом
1a - датчик нижнего уровня 5000 Ом

0b - корпус датчика
9b - "земля"
0a, 0c - 220 В 50 Гц


Спасібо велике за схему !!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Uriy2608_*
сообщение 8.7.2010, 9:37
Сообщение #9





Guest Forum






Здрасте ! А у мене блок тоже ЭРСУ - 3, тіки сіро чорний, подскажіть будь ласка хто може схему і распайку ! Год випуска 1985. Металічний корпус.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mjug_*
сообщение 26.4.2011, 13:52
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(tiptop @ 12.2.2009, 21:35) *
Пожалуйста.
Кажется, я имел дело с взрывозащищённым исполнением.
Сегодня просканировал ксерокопию схемы (там ещё мои пометки):

Большое спасибо за схему
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viko82
сообщение 29.4.2013, 7:50
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 4.10.2012
Пользователь №: 165456



Добрый день ГУРУ!!!
Тема конечно старая, но я ее подниму. Помогите найти схему на вот такой ЭРСУ-3
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  29042013079.jpg ( 421,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 29.4.2013, 8:36
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



я , когда нахожу подобные артефакты, пишу на завод производитель (гугл поможет) - отвечают обычно wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 29.4.2013, 9:44
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(Viko82 @ 29.4.2013, 7:50) *
Добрый день ГУРУ!!!
Тема конечно старая, но я ее подниму. Помогите найти схему на вот такой ЭРСУ-3

если мне не изменяет память, клемник там тот же, и схема аналогична приведенной...собирал на нем схему управления..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viko82
сообщение 29.4.2013, 10:22
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 4.10.2012
Пользователь №: 165456



Спасибо!!!! Попробуем по этой схеме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
вадя616
сообщение 15.7.2014, 22:51
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 13.7.2014
Пользователь №: 239253



всем здрасте кто подскажет какой принцип у датчиков которые подключаются к ЭРСУ-3 производства СССр ? Продаются ли они? Сколько стоят? Или может можно их изготовить самому?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 16.7.2014, 5:10
Сообщение #16


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Цитата(вадя616 @ 16.7.2014, 2:51) *
всем здрасте кто подскажет какой принцип у датчиков которые подключаются к ЭРСУ-3 производства СССр ? Продаются ли они? Сколько стоят? Или может можно их изготовить самому?

У датчиков принцип элементарный - это просто проводники и всё! Делаются обычно из нержавейки (чтоб продюжили подольше...) Прибор подаёт низкое напряжение (обычно 5В) постоянное (или переменное - для разных модификаций РОС-ов по-разному...) через общий базовый электрод (опускаемый ниже всех других; и электроды по-уровням. Среда должна быть непременно токопроводящая - иначе РОС (ЭРСУ) безполезен! По-сути среда замыкает собой цепь между базовым (самым нижним) и выставленными по-уровню электродами. Внутри прибора от этих малых токов срабатывают транзисторы или релюшки + светятся встроенные индикаторные лампочки-неонки (им достаточно малого тока). Изготовить самому электроды можно без проблем, только надо не забыть их надёжно изолировать от земли! И всё будет работать...
P/S: В своей практике давно не использую сие инженерное чудо, по причине массы недостатков. Предпочитаю поплавковые датчики уровня со встроенными микриками... Оно надёжнее, долговечнее и практичнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 16.7.2014, 7:57
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(kdu @ 16.7.2014, 5:10) *
P/S: В своей практике давно не использую сие инженерное чудо, по причине массы недостатков. Предпочитаю поплавковые датчики уровня со встроенными микриками... Оно надёжнее, долговечнее и практичнее.


О да, надежность еще та... вспоминаю вечные вызова то на КНС, то на насосные...Поднимай, чисть, опускай..Хотя до сих пор кое где работают..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 16.7.2014, 8:46
Сообщение #18





Guest Forum






Цитата(вадя616 @ 15.7.2014, 23:51) *
всем здрасте кто подскажет какой принцип у датчиков которые подключаются к ЭРСУ-3 производства СССр ? Продаются ли они? Сколько стоят? Или может можно их изготовить самому?

Можно самому.
Электрод из нержавейки прикрутить к форфоровому изолятору.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
вадя616
сообщение 16.7.2014, 10:07
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 13.7.2014
Пользователь №: 239253



Всех благодарю. Хотел уточнить по поводу датчика, если я правильно понял можно взять два электрода из нержавейки изолировать их друг от друга и все? А можно использовать в качестве электродов медь? или сочетание меди и нержавейки (один электрод медный другой нерж.) Собираю систему автоматической перекачки канализационных вод.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 16.7.2014, 12:30
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(вадя616 @ 16.7.2014, 10:07) *
Всех благодарю. Хотел уточнить по поводу датчика, если я правильно понял можно взять два электрода из нержавейки изолировать их друг от друга и все? А можно использовать в качестве электродов медь? или сочетание меди и нержавейки (один электрод медный другой нерж.) Собираю систему автоматической перекачки канализационных вод.


Учтите, медь сильно окисляется даже на воздухе, не говоря о агресивной среде...
Брал просто полоску нержавейки, желательно пищевой, цеплял к трубе из пластмассы, к нему проводок прикручен и покрашено место присоединения.. Работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 17.7.2014, 6:56
Сообщение #21


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Цитата(вадя616 @ 16.7.2014, 14:07) *
Хотел уточнить по поводу датчика, если я правильно понял можно взять два электрода из нержавейки изолировать их друг от друга и все?

Я же написал Вам, что электроды нужно в первую очередь надёжно изолировать от земли! (а не друг от друга). Друг от друга они не будут изолированы, поскольку будут иметь гальваническую связь друг с другом через контролируемую среду!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 17.7.2014, 8:21
Сообщение #22


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11095
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(kdu @ 17.7.2014, 7:56) *
электроды нужно в первую очередь надёжно изолировать от земли!

Ну-у, это не так уж однозначно...
Одним из выводов может быть токопроводящий корпус ёмкости (соединённый с землёй):

Прикрепленный файл  ERSU_3R.GIF ( 3,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
вадя616
сообщение 18.7.2014, 20:14
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 13.7.2014
Пользователь №: 239253



Извиняюсь за назойливость но у меня возник вопрос к какому контакту подключать датчик 700 ОМ или 5000 Ом А вот по поводу подключения нагрузки и тд так чтоб уточнить если я правильно понял из схемы на центр контакт подаем напряжения. И еше хотелось бы уточник какую нагрузку выдержат контакты реле?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 18.7.2014, 21:31
Сообщение #24





Guest Forum






Цитата(вадя616 @ 18.7.2014, 21:14) *
Извиняюсь за назойливость но у меня возник вопрос к какому контакту подключать датчик 700 ОМ или 5000 Ом А вот по поводу подключения нагрузки и тд так чтоб уточнить если я правильно понял из схемы на центр контакт подаем напряжения. И еше хотелось бы уточник какую нагрузку выдержат контакты реле?

При наладке подберете нужное значение. Реле может включать катушку контактора.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
вадя616
сообщение 18.7.2014, 23:01
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 13.7.2014
Пользователь №: 239253



Ну а всеже к какому контакту подключать самодельный датчик к тому что на 700 ом или на 5000 ом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 18.7.2014, 23:16
Сообщение #26





Guest Forum






Цитата(вадя616 @ 19.7.2014, 0:01) *
Ну а всеже к какому контакту подключать самодельный датчик к тому что на 700 ом или на 5000 ом?

на 5 кОм
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
вадя616
сообщение 18.7.2014, 23:25
Сообщение #27





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 13.7.2014
Пользователь №: 239253



А в чем их разница? Я так понимаю что один основной второй дублирующий?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 18.7.2014, 23:32
Сообщение #28





Guest Forum






в чувствительности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 19.7.2014, 17:41
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(Kagamine Len @ 19.7.2014, 0:32) *
в чувствительности.

Весной, во время паводка, одновременно все сигнализаторы уровня перестали работать. Вода (из реки) стала почти дистиллированной. Пришлось срочно переделывать все сигнализаторы для повышения чувствительности. А временно, чтобы не остановить производство, сварганили подмес в водовод солевого раствора с котельной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 19.7.2014, 21:12
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(Kotlovoy @ 19.7.2014, 17:41) *
Весной, во время паводка, одновременно все сигнализаторы уровня перестали работать. Вода (из реки) стала почти дистиллированной. Пришлось срочно переделывать все сигнализаторы для повышения чувствительности. А временно, чтобы не остановить производство, сварганили подмес в водовод солевого раствора с котельной.


Вот по этому лучше либо поплавковые датчики, либо один с аналоговым выходом и спец контроллер..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2024, 1:51