Компенсация дымоудаления |
|
|
|
7.8.2014, 11:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 20.9.2005
Пользователь №: 1228
|
Прочитал форум. Вопросы остались.
Согласно 7.14 Подачу наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции следует предусматривать: к) в нижние части атриумов, пассажей и других помещений, защищаемых системами вытяжной противодымной вентиляции - для возмещения объемов удаляемых из них продуктов горения;
Одновременно с этим в пункте:
8.8. Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из помещений, защищаемых вытяжной противодымной вентиляцией, должны быть предусмотрены системы приточной противодымной вентиляции с естественным или механическим побуждением. Для естественного притока воздуха в защищаемые помещения могут быть выполнены проемы в наружных ограждениях или шахты с клапанами, оснащенными автоматически и дистанционно управляемыми приводами. Проемы должны быть в нижней части защищаемых помещений.
Для естественного притока воздуха - Проемы должны быть в нижней части защищаемых помещений. Именно для естественной компенсации в нижнюю зону!!??
Последнее время занимаюсь реконструируимыми зданиями в которых компенсационный приток в нижнюю зону сделать аще (совсем, абсолютно) невозможно!!! Да и в верхнюю то с трудом. Поэтому делаю механический подпор-компенсацию в верхнюю зону. Вразумите кто в теме!
Сообщение отредактировал amats - 7.8.2014, 11:56
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
amats Компенсация дымоудаления 7.8.2014, 11:49 wize Где-то на форуме объясняли почему нельзя подавать ... 7.8.2014, 13:05 amats Это то все понятно. Но к этому мы делаем компенсац... 7.8.2014, 13:21 NOVIK_N Цитата(amats @ 7.8.2014, 14:21) если я ме... 8.8.2014, 12:45 ИОВ Ответ есть прямо в Вашем посте:
Цитата(amats ... 7.8.2014, 20:58 amats Ну я таки подозревал подобный ответ, но это в реко... 8.8.2014, 10:57 ИОВ Цитата(amats @ 8.8.2014, 10:57) И где ниж... 8.8.2014, 11:37 amats Ну так значит и компенсацию во всех помещениях мож... 8.8.2014, 11:41 ИОВ Цитата(amats @ 8.8.2014, 11:41) Ну так зн... 8.8.2014, 11:49 amats Опщем буду звонить в экспертизу. Пусть отвечают пр... 8.8.2014, 11:52 ИОВ Шутники, однако! Но, согласно ФЗ № 123 и ПП РФ... 8.8.2014, 12:08 amats Справедлив, то справедлив, тока все это чушь и гем... 8.8.2014, 12:14 ИОВ Цитата(amats @ 8.8.2014, 12:14) Справедли... 8.8.2014, 13:00 amats Цитата(NOVIK_N @ 8.8.2014, 12:45) В такой... 8.8.2014, 12:50 amats Спасибо всем обсуждающим!
Но это все теории.
... 8.8.2014, 13:31 ИОВ Ув. amats! Читайте, наслаждайтесь, завидуйт... 8.8.2014, 15:00 azmt Ну эксперт видимо просто принял по СНиП 41-01-2003... 9.8.2014, 20:05 ИОВ Цитата(azmt @ 9.8.2014, 20:05) Ну эксперт... 9.8.2014, 22:21 Август Цитата(ИОВ @ 9.8.2014, 23:21) [просто при... 18.12.2015, 7:48 azmt amats и azmt это два разных человека. Однако спаси... 9.8.2014, 22:39 ИОВ Цитата(azmt @ 9.8.2014, 22:39) amats и az... 10.8.2014, 0:49 azmt Задача №2.
Тут, имхо, более интересен вопрос... 11.8.2014, 11:22 ИОВ Цитата(azmt @ 11.8.2014, 11:22) Задача №2... 11.8.2014, 18:54 azmt Цитата(ИОВ @ 11.8.2014, 18:54) 1. Для две... 11.8.2014, 20:40 ИОВ Цитата(azmt @ 11.8.2014, 20:40) Вы имеет ... 11.8.2014, 22:25 azmt Цитата(ИОВ @ 11.8.2014, 22:25) п. 5.2.6 р... 12.8.2014, 9:20 amats Товарищи. Тема про компенсацию дымоудаления! В... 12.8.2014, 8:38 ИОВ Цитата(amats @ 12.8.2014, 8:38) Товарищи.... 12.8.2014, 9:44 amats Тему "Компенсация притоком для систем ДУ... 12.8.2014, 11:17 Амиго мда. почитал сп 154.13130 про 1 м/с и понял что то... 18.12.2015, 11:31 NOVIK_N Цитата(Амиго @ 18.12.2015, 11:31) Но если... 18.12.2015, 21:40 Konstantin T. Цитата(Амиго @ 18.12.2015, 11:31) мда. по... 22.6.2017, 10:44 Злой Дано: 14 этажный жилой дом.
На фото: клапан компен... 20.12.2015, 15:58 Wiz п 8.8 последний абзац вам в помощь. 20.12.2015, 16:14 Злой Ок, так я и думал, Wiz, спасибо.
И как я понял: р... 20.12.2015, 16:27 Wiz Расходы естественно суммируются, а на счет наладки... 20.12.2015, 16:50 Злой Каждый этаж отрегулировать... Давление то в ЛШ в р... 20.12.2015, 17:12 Wiz ЦитатаДавление то в ЛШ в разных ее частях будет ра... 20.12.2015, 17:48 Злой Лифт заклинеть между этажами может, у меня был так... 20.12.2015, 18:39 Амиго ЦитатаНу представьте себе приточную струю со скоро... 23.12.2015, 15:35 lvovich88 Коллеги, добрый день!
Вопрос такой: в одной зо... 17.8.2016, 9:20 sneider Доброго времени суток. В офисном здании выделили в... 21.6.2017, 16:02 zloi_alesha Цитата(sneider @ 21.6.2017, 16:02) Доброг... 22.6.2017, 8:25 ИОВ Цитата(zloi_alesha @ 22.6.2017, 8:25) Цит... 22.6.2017, 9:10 sneider Цитата(ИОВ @ 22.6.2017, 9:10) По вертикал... 22.6.2017, 9:56 ИОВ Вероятно, следует для ДУ предусмотреть разводку во... 22.6.2017, 8:05 ИОВ Цитата(sneider @ 22.6.2017, 9:56) Интерес... 22.6.2017, 10:15 ИОВ Цитата(Konstantin T. @ 22.6.2017, 10:44) ... 22.6.2017, 11:26 AlexSPb Увы отменяет.
6.3.3 Все системы приточно-вытяжной ... 22.6.2017, 11:41 ИОВ Цитата(AlexSPb @ 22.6.2017, 11:41) Увы от... 22.6.2017, 11:50 Konstantin T. Законы те же, но действие СП 154 распространяется ... 22.6.2017, 12:17 ИОВ Цитата(Konstantin T. @ 22.6.2017, 12:17) ... 22.6.2017, 12:57 AlexSPb Одних ворот получается мало. В примере требуется 6... 22.6.2017, 12:19 Konstantin T. Если вы хотите делать по СП154, используйте тамбур... 22.6.2017, 12:39 Konstantin T. Опять же возвращаясь к вопросу про дымоудалении из... 22.6.2017, 17:08 ИОВ Вероятно, нестыковочка получается потому, что норм... 22.6.2017, 17:50 Nike Здравствуйте, коллеги!
Выскажите мнение, можно... 16.7.2017, 19:37 Амиго Там расходы сильно разные получаются. У меня так с... 17.7.2017, 9:42 Nike По расчётной части (по расходам) я согласен. Но в ... 17.7.2017, 10:55 Konstantin T. Системы, я считаю разные должны быть, а воздухозаб... 17.7.2017, 16:07 ИОВ Цитата(Nike @ 16.7.2017, 19:37) Пункт 7.6... 19.7.2017, 12:22 Nike ИОВ, спасибо за ответ!
Я понял, что вы хотите... 20.7.2017, 11:38 ИОВ Да, правильно меня поняли 20.7.2017, 11:43 denmaster Коллеги, добрый день,
Помогите советом. Допустимо... 17.10.2017, 18:16 ИОВ Цитата(denmaster @ 17.10.2017, 18:16) Доп... 18.10.2017, 16:56 exe.34 Что не разрешено СП 7.13130, СП 60.13330, то запре... 18.10.2017, 10:08 denmaster Цитата(exe.34 @ 18.10.2017, 11:08) Что не... 18.10.2017, 13:03 zloi_alesha Цитата(denmaster @ 18.10.2017, 13:03) Про... 18.10.2017, 14:14 denmaster Цитата(zloi_alesha @ 18.10.2017, 15:14) Д... 18.10.2017, 16:13 zloi_alesha Цитата(denmaster @ 18.10.2017, 16:13) При... 18.10.2017, 16:55 Wiz ЦитатаНо остается вопрос правомерности такого подх... 18.10.2017, 16:36 elena slav-vent СП 154.[/b][/i]
границ нижней части (зоны) для осу... 3.7.2018, 14:07 ИОВ Цитата(elena slav-vent @ 3.7.2018, 14... 3.7.2018, 23:37