> Сжигание пеллеты из лузги подсолнечника, нужна помощь!
Dark2607
сообщение 25.1.2018, 11:51
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 14.10.2014
Пользователь №: 247662



Добрый день всем.
Не могу справиться с жиганием пеллеты из лузги подсолнечника. Помогите,есть люди на форуме кто длительно сжигает такие пеллеты.
Сжигаю около 500т в месяц,просто катострофа с чистками теплообменника! Котел Feroli BI COMB SGM 5,8мВт. заносит золой первый поворот ,дымосос нагружается мощность котла падает...Может кто ответит какая температура в топке должна быть при сжигание пеллеты из лузги?Как уменьшить вынос золы и забивания теплообменника.Может ссылку на литературу по сжиганию пеллеты из лузги.
P.SУже считаю дни до весны,когда остановлю котел mad.gif
http://ferroli.ua/ru/catalog/industrial/firm/1024/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasdac
сообщение 26.1.2018, 4:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111453



Цитата(Dark2607 @ 25.1.2018, 15:51) *
Добрый день всем.
Не могу справиться с жиганием пеллеты из лузги подсолнечника. Помогите,есть люди на форуме кто длительно сжигает такие пеллеты.
Сжигаю около 500т в месяц,просто катострофа с чистками теплообменника! Котел Feroli BI COMB SGM 5,8мВт. заносит золой первый поворот ,дымосос нагружается мощность котла падает...Может кто ответит какая температура в топке должна быть при сжигание пеллеты из лузги?Как уменьшить вынос золы и забивания теплообменника.Может ссылку на литературу по сжиганию пеллеты из лузги.
P.SУже считаю дни до весны,когда остановлю котел mad.gif
http://ferroli.ua/ru/catalog/industrial/firm/1024/

А это обычно дело с забиванием конвективной части у котлов, экономайзеров, налипание на трубы конвективки и рабочее колесо дымососа при работе на лузге подсолнечника. и тут не причем пеллеты или просто шелуха. Топливо подсолнечника такое капризное. Температурой в топке особого результата не добьетесь. обычно на такие котлы ставят очистку конвективных поверхностей сжатым воздухом (газоимпульсная очистка), либо паровую обдувку. И включаются эти системы довольно часто, иначе останов котла и долбежка "цементных наростов" на трубах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dark2607
сообщение 28.1.2018, 23:26
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 14.10.2014
Пользователь №: 247662



Пневмоочистка есть-сжатым воздухом.Как по мне,так слишком часто мы чистим эти все наросты и отложения.Один раз в три-четыре дня. Интересуют отзывы коллег по топливу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasdac
сообщение 29.1.2018, 4:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111453



Цитата(Dark2607 @ 29.1.2018, 3:26) *
Пневмоочистка есть-сжатым воздухом.Как по мне,так слишком часто мы чистим эти все наросты и отложения.Один раз в три-четыре дня. Интересуют отзывы коллег по топливу.

да, часто. Раз в тридцать-сорок дней котел на лузге подсолнечника на чистку останавливают, если нормально спроектирован и режим налажен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dark2607
сообщение 29.1.2018, 11:09
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 14.10.2014
Пользователь №: 247662



Мне бы так -- раз в 30-40дней. Есть реальные специалисты ,кто может настроить? Жду итальянцев, но они очень тяжелые на подъем... пока приедут весна придет.
Сам уже теряю веру в свои силы.Куча литературы, бессонные ночи возле котла и результатов пока нет. Могу настроить на 50-60 процентов мощности - тогда не чистим дней 7-8.Если на 90% попадаю каждые 3-4дня(
P/S Кстати, рабочее колесо дымососа почистили через месяц, жуткий дисбаланс пошел.

Сообщение отредактировал Dark2607 - 29.1.2018, 11:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 29.1.2018, 17:16
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Сейчас закидают тапками, но :
Лузгой гораздо выгодней - но технику вы убиваете - и по факту - ничего с этим сделать нельзя sad.gif .... как бы вы не пыжились срок службы на лузге у техники в 2 раза ниже чем на обычной пелете. ( среднестатика).
Потому что - моя любимая фраза - "чудес не бывает" smile.gif smile.gif
Маслянистая основа дает свое - больше тепла, меньше цена, но ложечька дегтя - хрен это проэксплуатируешь без гемороя или без замены.
Если настроены на "постоянные" чистки и "геморойную" эксплуатацию - то лучше всего строить по принципу 2+1 или как то так - с резервным оборудованием, которое учавствует в ротационной чистке.

Это мое имхо, на основе перечитанной в свое время время информации.

Просьба если таки добьетесь "культурной" работы на данном виде топлива в будущем - опишите что и как, пусть и в следующем сезоне.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dark2607
сообщение 29.1.2018, 19:53
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 14.10.2014
Пользователь №: 247662



2+1система-- полностью согласен.Наш прокол,что не запаслись деревом,понадеялись на пеллету.И сейчас просто нет выбора,нужно дожечь закупленное.Если добьюсь результатов конечно отпишусь.Сегодня чистили котел....Это не просто заносы золы--это цемент низкой марки!Еще идет удар по обмуровке котла.Лузга дает много калия,а это как мне рассказывал технолог, щелочная среда.Шамотный кирпич просто разъедает.
P.s.И в то же время спрос на пеллету из лузги поднял цену почти в два раза.Значит производство испульзует эту пеллету.Вопрос КАК?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 30.1.2018, 10:24
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Цитата(Dark2607 @ 29.1.2018, 20:53) *
2+1система-- полностью согласен.Наш прокол,что не запаслись деревом,понадеялись на пеллету.И сейчас просто нет выбора,нужно дожечь закупленное.Если добьюсь результатов конечно отпишусь.Сегодня чистили котел....Это не просто заносы золы--это цемент низкой марки!Еще идет удар по обмуровке котла.Лузга дает много калия,а это как мне рассказывал технолог, щелочная среда.Шамотный кирпич просто разъедает.
P.s.И в то же время спрос на пеллету из лузги поднял цену почти в два раза.Значит производство испульзует эту пеллету.Вопрос КАК?!


Я видимо не правильно написал ранее - лузга в общем вале все равно выходит выгоднее - за счет того что ТТ оборудование не стоит космических денег ( если вы не лезите в суперименитые бренды) - и соотвественно все равно лузга выходит выгоднее. Даже с учетом гемороя и замены. В свое время ТЕО считалось когда лузга стоила примерно в 2 раза ниже пелеты. ( помоему расчетные были 1700 и 3300)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasdac
сообщение 30.1.2018, 11:35
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111453



Цитата(Woodcuter @ 30.1.2018, 14:24) *
Я видимо не правильно написал ранее - лузга в общем вале все равно выходит выгоднее - за счет того что ТТ оборудование не стоит космических денег ( если вы не лезите в суперименитые бренды) - и соотвественно все равно лузга выходит выгоднее. Даже с учетом гемороя и замены. В свое время ТЕО считалось когда лузга стоила примерно в 2 раза ниже пелеты. ( помоему расчетные были 1700 и 3300)

А некоторые заказчики вообще просят чтобы просто сжигали лузгу....т.к. она побочный продукт производства. вот тут еще больше выгода)

Цитата(Dark2607 @ 29.1.2018, 23:53) *
2+1система-- полностью согласен.Наш прокол,что не запаслись деревом,понадеялись на пеллету.И сейчас просто нет выбора,нужно дожечь закупленное.Если добьюсь результатов конечно отпишусь.Сегодня чистили котел....Это не просто заносы золы--это цемент низкой марки!Еще идет удар по обмуровке котла.Лузга дает много калия,а это как мне рассказывал технолог, щелочная среда.Шамотный кирпич просто разъедает.
P.s.И в то же время спрос на пеллету из лузги поднял цену почти в два раза.Значит производство испульзует эту пеллету.Вопрос КАК?!

Как правило для подсолнечной лузги сейчас СВОИ котлы разрабатываются. С топкой определенной конфигурации, с определенными теплонапряжениями по объему и сечениям топки, с шагами конвективных труб, обдувочными аппаратами, желательно паровыми (ударно-волновые не особо хорошо обеспечивают очистку) и др. Нельзя брать скажем котел предназначенный для древесных отходов с W=40-50% и топкой футерованной и там потом подсолнечник жечь и надеяться что все гладко пройдет. Каждый котел должен разрабатываться под свое топливо, чтобы получить на выходе максимальный эффект.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dark2607
сообщение 31.1.2018, 23:12
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 14.10.2014
Пользователь №: 247662



Нашел на просторах интернета инфу,ЧТО ТЕМПЕРАТУРА прилипания золы в котлах на биотопливе составляет 760 градусов Цельсия.Кто что скажет? Есть ли температурный режим при котором зола будет сыпаться с конвективной части,а не цементироваться,или все это ерунда? В любом случае завтра попробую сделать на входе в теплообменник 650-700.Посмотрим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasdac
сообщение 6.2.2018, 4:06
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111453



Цитата(Dark2607 @ 1.2.2018, 3:12) *
Нашел на просторах интернета инфу,ЧТО ТЕМПЕРАТУРА прилипания золы в котлах на биотопливе составляет 760 градусов Цельсия.Кто что скажет? Есть ли температурный режим при котором зола будет сыпаться с конвективной части,а не цементироваться,или все это ерунда? В любом случае завтра попробую сделать на входе в теплообменник 650-700.Посмотрим.

температуру снизите....нагрузку можете не набрать...и с недожогом может быть беда.
Как у Вас с результатами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 6.2.2018, 6:59
Сообщение #12


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11095
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Dark2607 @ 31.1.2018, 23:12) *
Нашел на просторах интернета инфу,ЧТО ТЕМПЕРАТУРА прилипания золы в котлах на биотопливе составляет 760 градусов Цельсия.

760°С? Речь идёт о температуре кипящего слоя? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasdac
сообщение 6.2.2018, 7:26
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111453



Цитата(tiptop @ 6.2.2018, 10:59) *
760°С? Речь идёт о температуре кипящего слоя? unsure.gif

причем тут вообще кипящий слой и "ТЕМПЕРАТУРА прилипания золы"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dark2607
сообщение 15.3.2018, 22:39
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 14.10.2014
Пользователь №: 247662



Добрый день.Все опыты с температурой не дали результата.
Залипание первого газахода так и есть. Упал кирпич мкв72 которым был выложен свод над колосниковой решеткой.
4дня упорной работы и 4 ряда (8оставил старого кирпича) мастерски положенного кирпича мкв72 с связующим мертелем коррундовым самым мелким...Шов меньше миллиметра. десять дней работы на древесной щепе.Все просто отлично.двадцать дней работы на пеллете с ежедневной очисткой и мой новый кирпич посыпался.Понимаю,что тепловые перепады делают удары по футеровке,но если не чистить заносы,то дымосос выходит на 50герц и не держит заданное разрежение.это происходит за три дня.Осложнено дело тем,что выгрузка золы шнековая.Шнек никак не раскрошит коррундовый кирпич.Котел остановлен...
Информация для тех кто будет топить массово пеллету-- К20 и Na2O щелочи,которые есть в лузге вступают в реакцию с шамотным кирпичом и он просто тает от них. Коррундовый кирпич более стойкий к этому но перепады температур с 1000 до 100 держит около 10раз. Это слова технолога огнеупоров.
ВОПРОС. Какой огнеупор формованный или неформованный используют в котлах на лузге?Про тот ,что мне предлагают напишу позже.
Вопрос. Один практик расказал про "кислый шамотный кирпич"который работает на лузге. первый раз о таком слышу... всегда знал огнеупоры кислые,но шамот вроде как нейтральный...кто что думает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasdac
сообщение 19.3.2018, 5:15
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111453



Цитата(Dark2607 @ 16.3.2018, 2:39) *
Добрый день.Все опыты с температурой не дали результата.
Залипание первого газахода так и есть. Упал кирпич мкв72 которым был выложен свод над колосниковой решеткой.
4дня упорной работы и 4 ряда (8оставил старого кирпича) мастерски положенного кирпича мкв72 с связующим мертелем коррундовым самым мелким...Шов меньше миллиметра. десять дней работы на древесной щепе.Все просто отлично.двадцать дней работы на пеллете с ежедневной очисткой и мой новый кирпич посыпался.Понимаю,что тепловые перепады делают удары по футеровке,но если не чистить заносы,то дымосос выходит на 50герц и не держит заданное разрежение.это происходит за три дня.Осложнено дело тем,что выгрузка золы шнековая.Шнек никак не раскрошит коррундовый кирпич.Котел остановлен...
Информация для тех кто будет топить массово пеллету-- К20 и Na2O щелочи,которые есть в лузге вступают в реакцию с шамотным кирпичом и он просто тает от них. Коррундовый кирпич более стойкий к этому но перепады температур с 1000 до 100 держит около 10раз. Это слова технолога огнеупоров.
ВОПРОС. Какой огнеупор формованный или неформованный используют в котлах на лузге?Про тот ,что мне предлагают напишу позже.
Вопрос. Один практик расказал про "кислый шамотный кирпич"который работает на лузге. первый раз о таком слышу... всегда знал огнеупоры кислые,но шамот вроде как нейтральный...кто что думает

Котел у вас для древесного топлива и растительных топлив судя по картинке продольного разреза. влажность навскидку под 40 %. Топка футерованная шамотом и свод сделан для того чтобы поднять температуру с топке, для обеспечения воспламенения и самомстоятельного горения вновь вводимого топлива питателем. Если не будет кирпича влажное топливо гореть не будет. плюс под это сделаны все поверхности нагрева в котле, в том числе конвективные. оксиды Калия и Натрия есть во всех твердых топливах, только разно содержание в %. Там где уровень превышает определенное значечение необходимо применять меры. Так например на больших энергетических котлах устанавливают ширмовые поверхности с определенным шагом и конфигурацией чтобы успеть охладить дымовые газы ,выходящие из топки до температуры начала размягчения золы, чтобы она не налипала на первый пучок конвективки. У вас получается что вы лузгу подает в футерованную топку (а влажность у нее много меньше чем у расчетного топлива), температура на выходе из топки высокая. зола размягчается и начинает налипать и цементировать трубы. В котла на ПОДСОЛНЕЧНОЙ лузге которые я видел и учавствовал в свое время в разработке кирпич применяется по минимому. В идеале когда топка -металл. Там где ставили кирпич или бетонировали за сутки наросты образовывались. Судя по конструкции вашего котла я бы кирпича там убрал лишнего..., но тогда с сжиганием щепы проблемы будут если влажная пойдет...При высокой температуре газов на выходе из топки прилипание золы в конвективке не избежать, увы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasdac
сообщение 19.3.2018, 5:15
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111453



Цитата(Dark2607 @ 16.3.2018, 2:39) *
Добрый день.Все опыты с температурой не дали результата.
Залипание первого газахода так и есть. Упал кирпич мкв72 которым был выложен свод над колосниковой решеткой.
4дня упорной работы и 4 ряда (8оставил старого кирпича) мастерски положенного кирпича мкв72 с связующим мертелем коррундовым самым мелким...Шов меньше миллиметра. десять дней работы на древесной щепе.Все просто отлично.двадцать дней работы на пеллете с ежедневной очисткой и мой новый кирпич посыпался.Понимаю,что тепловые перепады делают удары по футеровке,но если не чистить заносы,то дымосос выходит на 50герц и не держит заданное разрежение.это происходит за три дня.Осложнено дело тем,что выгрузка золы шнековая.Шнек никак не раскрошит коррундовый кирпич.Котел остановлен...
Информация для тех кто будет топить массово пеллету-- К20 и Na2O щелочи,которые есть в лузге вступают в реакцию с шамотным кирпичом и он просто тает от них. Коррундовый кирпич более стойкий к этому но перепады температур с 1000 до 100 держит около 10раз. Это слова технолога огнеупоров.
ВОПРОС. Какой огнеупор формованный или неформованный используют в котлах на лузге?Про тот ,что мне предлагают напишу позже.
Вопрос. Один практик расказал про "кислый шамотный кирпич"который работает на лузге. первый раз о таком слышу... всегда знал огнеупоры кислые,но шамот вроде как нейтральный...кто что думает

Котел у вас для древесного топлива и растительных топлив судя по картинке продольного разреза. влажность навскидку под 40 %. Топка футерованная шамотом и свод сделан для того чтобы поднять температуру с топке, для обеспечения воспламенения и самомстоятельного горения вновь вводимого топлива питателем. Если не будет кирпича влажное топливо гореть не будет. плюс под это сделаны все поверхности нагрева в котле, в том числе конвективные. оксиды Калия и Натрия есть во всех твердых топливах, только разно содержание в %. Там где уровень превышает определенное значечение необходимо применять меры. Так например на больших энергетических котлах устанавливают ширмовые поверхности с определенным шагом и конфигурацией чтобы успеть охладить дымовые газы ,выходящие из топки до температуры начала размягчения золы, чтобы она не налипала на первый пучок конвективки. У вас получается что вы лузгу подает в футерованную топку (а влажность у нее много меньше чем у расчетного топлива), температура на выходе из топки высокая. зола размягчается и начинает налипать и цементировать трубы. В котла на ПОДСОЛНЕЧНОЙ лузге которые я видел и учавствовал в свое время в разработке кирпич применяется по минимому. В идеале когда топка -металл. Там где ставили кирпич или бетонировали за сутки наросты образовывались. Судя по конструкции вашего котла я бы кирпича там убрал лишнего..., но тогда с сжиганием щепы проблемы будут если влажная пойдет...При высокой температуре газов на выходе из топки прилипание золы в конвективке не избежать, увы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 19.3.2018, 12:23
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Мы работали с котлом ДКВР 6,5/13 ПМ, топили в основном березовой щепкой, но и всякой разной дряни иногда перепадало, вот только лузги не было.
Заносы золой бывали, за месяц накапливалось по несколько кубометров в топке. Резерва не было, чистить котел двое суток и только по теплой погоде, вышли из положения паровым дутьем. В этом котле есть воздуходувка по поду топки, но от того, что работали без дутьевого вентилятора, только за счет разряжения в топке, она не функционировала. Так мы туда пар от котла завели и раз в смену всю золу с пода поднимали паром, ее выносило через конвективку , воздухоподогреватель и далее в циклон-золоуловитель. Так же, регулярно обдували конвективку паром, от специального обдувочного устройства.

Сообщение отредактировал Галиев - 19.3.2018, 12:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dark2607
сообщение 21.6.2018, 23:20
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 14.10.2014
Пользователь №: 247662



Цитата(Nasdac @ 19.3.2018, 4:15) *
Котел у вас для древесного топлива и растительных топлив судя по картинке продольного разреза. влажность навскидку под 40 %. Топка футерованная шамотом и свод сделан для того чтобы поднять температуру с топке, для обеспечения воспламенения и самомстоятельного горения вновь вводимого топлива питателем. Если не будет кирпича влажное топливо гореть не будет. плюс под это сделаны все поверхности нагрева в котле, в том числе конвективные. оксиды Калия и Натрия есть во всех твердых топливах, только разно содержание в %. Там где уровень превышает определенное значечение необходимо применять меры. Так например на больших энергетических котлах устанавливают ширмовые поверхности с определенным шагом и конфигурацией чтобы успеть охладить дымовые газы ,выходящие из топки до температуры начала размягчения золы, чтобы она не налипала на первый пучок конвективки. У вас получается что вы лузгу подает в футерованную топку (а влажность у нее много меньше чем у расчетного топлива), температура на выходе из топки высокая. зола размягчается и начинает налипать и цементировать трубы. В котла на ПОДСОЛНЕЧНОЙ лузге которые я видел и учавствовал в свое время в разработке кирпич применяется по минимому. В идеале когда топка -металл. Там где ставили кирпич или бетонировали за сутки наросты образовывались. Судя по конструкции вашего котла я бы кирпича там убрал лишнего..., но тогда с сжиганием щепы проблемы будут если влажная пойдет...При высокой температуре газов на выходе из топки прилипание золы в конвективке не избежать, увы...

Полностью согласен на счет свода,как экрана для сушки подающего топлива.Но он же служит как первый поворот для дымовых газов.если его убрать,то что поставить в замен,чтоб не нарушать ход дымовых газов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasdac
сообщение 23.6.2018, 8:00
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111453



Прикрепленный файл  _________________.PNG ( 302,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Цитата(Dark2607 @ 22.6.2018, 3:20) *
Полностью согласен на счет свода,как экрана для сушки подающего топлива.Но он же служит как первый поворот для дымовых газов.если его убрать,то что поставить в замен,чтоб не нарушать ход дымовых газов?

Судя по продольному разрезу, если у вас свод убрать, то особо ничего и не поменяется для сухого топлива. температуру на выходе из топки снизите. Теплонапряжение по объему тоже ниже будет. У вас получается фронтовая стена, отделяющая топочный объем от первого хода конвективного пучка есть же газоплотная/футерованная, а дымовые гады идут сверху вниз.
по сути они буду примерно также омывать вот этот поворотный газоход. ну немного коэффициент использования поверхности нагрева изменится, но не критично. Если рассматривать сухое топливо, то тут проблем не вижу. Но горение влажного топлива при этом должно ухудшиться. А вообще если делать какой то такой потолок в топочной камере, но не из кирпича шамотного, каких то плит муллитокремнеземистых и иных подобных материалов, то тут особо выбор то не большой.....делать из труб, как дополнительный экран.....при этом либо внедриться в конструкцию котла и увязать с гидравлической схемой, либо просто доп поверхность нагрева включенная последовательно либо параллельно ,в зависимости от гидравлической схемы котла.
вы про этот свод имеете ввиду?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasdac
сообщение 23.6.2018, 8:00
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111453



_

Сообщение отредактировал Nasdac - 23.6.2018, 8:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sava61
сообщение 16.7.2019, 16:04
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 16.7.2019
Пользователь №: 363016



Всем доброго дня. Несколько лет назад уже был на форуме по этой теме. Есть практический опыт и наработки по сжиганию пеллет и лузги подсолнечника. Первое. По огнеупорам. Специфика подсолнечника. В золе очень много калия. Так что "кислые огнеупоры" вас вообще не спасут. В большинстве огнеупоров для связки применяются тугоплавкие оксиды аллюминия. Калий активный металл, происходит реакция замещения аллюминия на калий и огнеупор теряет свои свойства. Так что, при подборе огнеупора ищите без оксидов аллюминия. Путем проб и ошибок остановились на периклазохромитовых .Используем ПХС ОС. Год работы без ремонта гарантировано. По факту 2 года работы. Единственно, при кладке надо предусматривать термокомпенсационные швы. При покупке огнеупора надо быть внимательным. Что бы не подсунули ПХС У. У него выше пористость и ниже точка начала размягчения. И мертель под него берете МПХГ (специальный)По поводу температур в рабочей зоне. Могу скинуть на почту Схему VYNCKE c указанием температур по зонам. Здесь почему то не грузится.

Сообщение отредактировал sava61 - 16.7.2019, 16:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sava61
сообщение 16.7.2019, 18:44
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 16.7.2019
Пользователь №: 363016



Цитата(Nasdac @ 26.1.2018, 4:34) *
А это обычно дело с забиванием конвективной части у котлов, экономайзеров, налипание на трубы конвективки и рабочее колесо дымососа при работе на лузге подсолнечника. и тут не причем пеллеты или просто шелуха. Топливо подсолнечника такое капризное. Температурой в топке особого результата не добьетесь. обычно на такие котлы ставят очистку конвективных поверхностей сжатым воздухом (газоимпульсная очистка), либо паровую обдувку. И включаются эти системы довольно часто, иначе останов котла и долбежка "цементных наростов" на трубах.

паровую обдувку категорически нельзя
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sava61
сообщение 16.7.2019, 19:10
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 16.7.2019
Пользователь №: 363016



Цитата(Dark2607 @ 29.1.2018, 11:09) *
Мне бы так -- раз в 30-40дней. Есть реальные специалисты ,кто может настроить? Жду итальянцев, но они очень тяжелые на подъем... пока приедут весна придет.
Сам уже теряю веру в свои силы.Куча литературы, бессонные ночи возле котла и результатов пока нет. Могу настроить на 50-60 процентов мощности - тогда не чистим дней 7-8.Если на 90% попадаю каждые 3-4дня(
P/S Кстати, рабочее колесо дымососа почистили через месяц, жуткий дисбаланс пошел.


Посмотрите, под какое топливо спроектирован котел. Дело в том, что количество воздуха на горение и соответственно объем дымовых газов для шелухи подсолнечника больше на 40%, чем для древесины. И температура плавления золы подсолнечника ниже на 100 град. В итоге вы можете запереть себя по тягодутьевым механизмам. Проверьте альфа в дымовых газах. Мы сами делаем топки в котлах серии ДЕ. Пока не сделали первичный, вторичный и третичный воздух, были проблемы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 16.7.2019, 20:43
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(sava61 @ 16.7.2019, 19:10) *
Мы сами делаем топки в котлах серии ДЕ. Пока не сделали первичный, вторичный и третичный воздух, были проблемы

Котлы ДЕ под лузгу подсолнечника? ДКВр-ы для этих целей гораздо предпочтительнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sava61
сообщение 17.7.2019, 19:01
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 16.7.2019
Пользователь №: 363016



Цитата(Галиев @ 16.7.2019, 20:43) *
Котлы ДЕ под лузгу подсолнечника? ДКВр-ы для этих целей гораздо предпочтительнее.

Дело в том, что мы официально являемся предприятием-партнером завода Энергетик в Монастырище, завод делает под нас котлы с изменением конструкции.Убирается подовая часть экранных труб и делается дополнительный коллектор. В такой модификации ДЕ предпочтительнее ДКВр. Легче обустроить дополнительные лючки для чистки труб конвективного пучка. За счет продольных ходов увеличивается путь сгорания частиц и соответственно время горения в котле. За 5 лет на на 5 котельных ни одного случая горения топлива в газоходах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasdac
сообщение 18.7.2019, 7:09
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111453



Цитата(sava61 @ 16.7.2019, 20:04) *
Всем доброго дня. Несколько лет назад уже был на форуме по этой теме. Есть практический опыт и наработки по сжиганию пеллет и лузги подсолнечника. Первое. По огнеупорам. Специфика подсолнечника. В золе очень много калия. Так что "кислые огнеупоры" вас вообще не спасут. В большинстве огнеупоров для связки применяются тугоплавкие оксиды аллюминия. Калий активный металл, происходит реакция замещения аллюминия на калий и огнеупор теряет свои свойства. Так что, при подборе огнеупора ищите без оксидов аллюминия. Путем проб и ошибок остановились на периклазохромитовых .Используем ПХС ОС. Год работы без ремонта гарантировано. По факту 2 года работы. Единственно, при кладке надо предусматривать термокомпенсационные швы. При покупке огнеупора надо быть внимательным. Что бы не подсунули ПХС У. У него выше пористость и ниже точка начала размягчения. И мертель под него берете МПХГ (специальный)По поводу температур в рабочей зоне. Могу скинуть на почту Схему VYNCKE c указанием температур по зонам. Здесь почему то не грузится.


Ну у автора проблема не с огнеупорами, а с частой чисткой котла, а точнее его конвективной части и раб. колеса дымососа. В том котле огнеупоры впринципе не нужны, чем меньше кирпича только лучше. иначе бессмысленное повышение температуруры в топке и теплонапряжений по ее объему и сечению. Ваш опыт полезен для сжигания других топлив с использованием футерованной топочной камеры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasdac
сообщение 18.7.2019, 7:09
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111453



Цитата(sava61 @ 16.7.2019, 20:04) *
Всем доброго дня. Несколько лет назад уже был на форуме по этой теме. Есть практический опыт и наработки по сжиганию пеллет и лузги подсолнечника. Первое. По огнеупорам. Специфика подсолнечника. В золе очень много калия. Так что "кислые огнеупоры" вас вообще не спасут. В большинстве огнеупоров для связки применяются тугоплавкие оксиды аллюминия. Калий активный металл, происходит реакция замещения аллюминия на калий и огнеупор теряет свои свойства. Так что, при подборе огнеупора ищите без оксидов аллюминия. Путем проб и ошибок остановились на периклазохромитовых .Используем ПХС ОС. Год работы без ремонта гарантировано. По факту 2 года работы. Единственно, при кладке надо предусматривать термокомпенсационные швы. При покупке огнеупора надо быть внимательным. Что бы не подсунули ПХС У. У него выше пористость и ниже точка начала размягчения. И мертель под него берете МПХГ (специальный)По поводу температур в рабочей зоне. Могу скинуть на почту Схему VYNCKE c указанием температур по зонам. Здесь почему то не грузится.


Ну у автора проблема не с огнеупорами, а с частой чисткой котла, а точнее его конвективной части и раб. колеса дымососа. В том котле огнеупоры впринципе не нужны, чем меньше кирпича только лучше. иначе бессмысленное повышение температуруры в топке и теплонапряжений по ее объему и сечению. Ваш опыт полезен для сжигания других топлив с использованием футерованной топочной камеры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasdac
сообщение 18.7.2019, 7:34
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111453



Цитата(sava61 @ 16.7.2019, 20:04) *
Всем доброго дня. Несколько лет назад уже был на форуме по этой теме. Есть практический опыт и наработки по сжиганию пеллет и лузги подсолнечника. Первое. По огнеупорам. Специфика подсолнечника. В золе очень много калия. Так что "кислые огнеупоры" вас вообще не спасут. В большинстве огнеупоров для связки применяются тугоплавкие оксиды аллюминия. Калий активный металл, происходит реакция замещения аллюминия на калий и огнеупор теряет свои свойства. Так что, при подборе огнеупора ищите без оксидов аллюминия. Путем проб и ошибок остановились на периклазохромитовых .Используем ПХС ОС. Год работы без ремонта гарантировано. По факту 2 года работы. Единственно, при кладке надо предусматривать термокомпенсационные швы. При покупке огнеупора надо быть внимательным. Что бы не подсунули ПХС У. У него выше пористость и ниже точка начала размягчения. И мертель под него берете МПХГ (специальный)По поводу температур в рабочей зоне. Могу скинуть на почту Схему VYNCKE c указанием температур по зонам. Здесь почему то не грузится.


Ну у автора проблема не с огнеупорами, а с частой чисткой котла, а точнее его конвективной части и раб. колеса дымососа. В том котле огнеупоры впринципе не нужны, чем меньше кирпича только лучше. иначе бессмысленное повышение температуруры в топке и теплонапряжений по ее объему и сечению. Ваш опыт полезен для сжигания других топлив с использованием футерованной топочной камеры.

Цитата(sava61 @ 16.7.2019, 22:44) *
паровую обдувку категорически нельзя

С чего вдруг? наоборот можно, даже нужно. Довольно эффективно для чистки. котлы с паровыми обдувками работают не первый год и обдувка хорошо справляется со своей задачей. Плюс это автоматическая чистка, а не вручную через лючки.

Цитата(sava61 @ 16.7.2019, 23:10) *
Посмотрите, под какое топливо спроектирован котел. Дело в том, что количество воздуха на горение и соответственно объем дымовых газов для шелухи подсолнечника больше на 40%, чем для древесины. И температура плавления золы подсолнечника ниже на 100 град. В итоге вы можете запереть себя по тягодутьевым механизмам. Проверьте альфа в дымовых газах. Мы сами делаем топки в котлах серии ДЕ. Пока не сделали первичный, вторичный и третичный воздух, были проблемы

Вы не перепутали с объемом дымовых газов? может наоборот? По элементарному составу у растительных отходов и лузги при одинаковой влажности...например 10% примерно одинаковое теоретически необхъдимое кол-во воздуха для сжигания. Древесина обычно имеет влажность выше из за этого увеличивается влагосодержание газв и соответственно их объем, ну и энтальпия. котел автора по конструкции топочной камеры для влажного топлива предназначен. подобные конструкции раньше например для сжигания кородревесных отходов использовали. А они как правило имеют довольно высокую влажность под 40..а то и 50 %. Да и котел не тянет из за того что при сжигании зола налипает на конвективку, уменьшает сечение и соответственно увеличивет перепад давления на газовом тракте котла...поэтому дымосос постепенно душится., а не из за альфы. Просто подобная проблема практически на всех котла , которые стоят на маслокомбинатах, которые сжигают лузгу семечки, там где котлы не по назначению используются, хотя так происходит в большинстве случаев.

Цитата(sava61 @ 17.7.2019, 23:01) *
Дело в том, что мы официально являемся предприятием-партнером завода Энергетик в Монастырище, завод делает под нас котлы с изменением конструкции.Убирается подовая часть экранных труб и делается дополнительный коллектор. В такой модификации ДЕ предпочтительнее ДКВр. Легче обустроить дополнительные лючки для чистки труб конвективного пучка. За счет продольных ходов увеличивается путь сгорания частиц и соответственно время горения в котле. За 5 лет на на 5 котельных ни одного случая горения топлива в газоходах.

Переделка котлов дело благородное и полезное даже, но вот по тому что Вы написали ооочень сомнительно что лузга там будет гореть без проблем забивания пучка конвективного. (я так понял про длинный ход в конвективке вы имеете виду, который увеличивает время горения?). Сомнительно очень именно для лузги подсолнечника с другой проблем не должно быть. Да и условно длинный путь сгорания только уменьшит содержание углерода, но как быть с размягченной золой...
Ну а если топливо горит в газоходе, то надо либо конструктора котла на кол либо того кто неправильно эксплуатирует smile.gif
У ДКВр кстати конвективка предпочтительнее будет для сжигания такой лузги, шаг немного больше, но трубная часть топочной камеры наоборот...лучше для сжигания влажных топлив. А у ДЕ да топка вытянутая, но увеличино время пребывая конечно вопрос...до поределенной нагрузки скорее всего, а ближе в номиналу скорость в топке выше будет чем у ДКВр все таки, сечение меньше же. и унос в конвективку соответственно выше.

Сообщение отредактировал Nasdac - 18.7.2019, 7:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sava61
сообщение 18.7.2019, 22:10
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 16.7.2019
Пользователь №: 363016



По поводу объема дымовых газов. Поднимите справочники.Объемные соотношения горения разных видов твердого топлива.
Наименование параметра Ед изм древесина Шелуха подсолнечника
Теоретически необходимое количество воздуха для сжигания 1кг топлива м3/кг 2,8 4,46
Объем продуктов сгорания м3/кг 3,7 5,27

По поводу огнеупоров . Сжигание в футерованной камере позволяет форсировать мощность с единицы площади зеркала горения. Ещё один плюс. Автоматику делаем мы сами. Поэтому из режима техостанова котел спокойно стартует через 20 минут простоя.
По поводу налипания. Единственный выход - правильная организация подачи воздуха. Тот же самый Vyncke , "заточенный " под подсолнечник, у него шелуха вдувается воздухом плюс ещё 3 зоны дутья от своих вентиляторов. Держат строго определенную температуру на вход в конвективку. Чистка котла 1 раз в год, когда предприятие становится на "шэт-даун". Это корпорация Каргилл.
По поводу обдувки паром. Имели неосторожность обдувать паром. Через год эксплуатации люди трое суток чистили котел. Замучились оббивать наросты. После этого только автоматическая обдувка сжатым воздухом. Чистка занимает до 3 часов. Чистка по графику.Связано со спецификой производства.
Информацию даю из собственного опыта. Работаю в фирме, занимающейся проектированием, монтажем и пусконаладкой. Все наши объекты находятся у нас на техобслуживании.Так что есть откуда брать опыт. Лузгу гречихи успешно сжигал ещё в 2006 году.Тем более предприятие реализует мои личные разработки.

Сообщение отредактировал sava61 - 18.7.2019, 22:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sava61
сообщение 18.7.2019, 22:48
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 16.7.2019
Пользователь №: 363016




По поводу альфы.Как раз она и показывает сколько вы даете воздуха. Естественно лишний воздух вызывает увеличение скоростей потоков и соответственно унос топлива. Еще один ньюанс. Мы топливо вдуваем тангенциально оси топки. за счет завихрения при одной и той же продольной составляющей скорости мы увеличиваем время нахождения частиц в пламени. Почитайте патенты по вихревым топкам.Плюс аэродинамика выполнена так , что мы ушли от "сквозняков " в топке. даже в самой топке продукты сгорания делают несколько поворотов . получаем хорошую турбулентность и снижение продольных скоростей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 20:43