> Регистрация ИТП как ОПО, ИТП с теплообменником - ОПО?
ingenerDK
сообщение 12.9.2012, 10:21
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 12.9.2012
Пользователь №: 162942



День добрый!

Может ли кто помомчь по вопросу регистрации ИТП как ОПО в Ростехнадзоре?

Есть: отдельное нежилое здание (магазин). В подвале есть ИТП с пластинчатым теплообменником (сами не нагреваем). Но получаем перегретую воду, выше 115 по Цельсию.......

Нужно ли такой ИТП регистрировать как ОПО в Ростехнадзоре?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
doktor-5
сообщение 12.9.2012, 12:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 2.1.2009
Пользователь №: 27315



Да обязательно. Это требование Российского законодательства. ФЗ №116 от 21.07.1997 К категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых: используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 мегапаскаля ИЛИ при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия. (цитата дословно). То же самое и в приказе Федеральной службы по экологическому, технологическом и атомному надзору от 4 сентября 2007г. №606. По сути под такой закон попадает даже установленный счетчик воды в квартире т.к. счетчик является оборудованием, и выполняется одно из условий "ИЛИ" т.к. в водопроводной сети дома всегда давление выше 0,07МПа (0,7бар). Из личного опыта могу посоветовать искать выходы на Ростехнадзор, для упрощенной регистрации вашего оборудования (ИТП) если будете пытаться сделать все по закону и не давать конверт, то вам будет противостоять огромный административный гос. ресурс с которым придется вам не сладко и вы будете проклинать что родились в этой стране. Для того что бы сдать это все официально вам потребуется не мало усилий и огромная куча собранных документов. Возможно на это у вас уйдет даже не один год, так как документы ваши рассматривают в РТН в течении одного месяца и если не хватит какой нибудь бумажки вам дадут официальный отказ и вернут документы на доработку, в следующий раз у вас найдут еще что то и опять вернут документы и эта процедура может повторятся неоднократно, а время будет идти. Вам нужно будет собрать не меньше документов как для регистрации АЭС. Не забывайте что законы у нас все для "блага народа и во блага него". Просто меритесь с тем что вы родились не в той стране и не в то время. Из личного опыта честная регистрация автоматизированного узла управления на маленький объект с мощностью в 70кВт, с температурой воды выше 115гр. заняла больше года.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
doktor-5
сообщение 12.9.2012, 13:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 2.1.2009
Пользователь №: 27315



Цитата(doktor-5 @ 12.9.2012, 15:52) *
Да обязательно. Это требование Российского законодательства. ФЗ №116 от 21.07.1997 К категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых: используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 мегапаскаля ИЛИ при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия. (цитата дословно). То же самое и в приказе Федеральной службы по экологическому, технологическом и атомному надзору от 4 сентября 2007г. №606. По сути под такой закон попадает даже установленный счетчик воды в квартире т.к. счетчик является оборудованием, и выполняется одно из условий "ИЛИ" т.к. в водопроводной сети дома всегда давление выше 0,07МПа (0,7бар). Из личного опыта могу посоветовать искать выходы на Ростехнадзор, для упрощенной регистрации вашего оборудования (ИТП) если будете пытаться сделать все по закону и не давать конверт, то вам будет противостоять огромный административный гос. ресурс с которым придется вам не сладко и вы будете проклинать что родились в этой стране. Для того что бы сдать это все официально вам потребуется не мало усилий и огромная куча собранных документов. Возможно на это у вас уйдет даже не один год, так как документы ваши рассматривают в РТН в течении одного месяца и если не хватит какой нибудь бумажки вам дадут официальный отказ и вернут документы на доработку, в следующий раз у вас найдут еще что то и опять вернут документы и эта процедура может повторятся неоднократно, а время будет идти. Вам нужно будет собрать не меньше документов как для регистрации АЭС. Не забывайте что законы у нас все для "блага народа и во блага него". Просто меритесь с тем что вы родились не в той стране и не в то время. Из личного опыта честная регистрация автоматизированного узла управления на маленький объект с мощностью в 70кВт, с температурой воды выше 115гр. заняла больше года.....

Да еще забыл добавить что вам нужно будет еще пройти экспертизу как ОПО, которая не мало стоит, фирмы пользуясь случаем что без экспертизы вы не получите разрешение от РТН, задирают стоимость и она может быть в несколько раз дороже стоимости проекта, хотя по сути экспертиза проводится проекта и занимает не более полудня. Все фирмы проводящие экспертизу получают разрешающий документ на проведения таких экспертиз в самом Ростехнадзоре, т.е они на прямую связаны с РНТ и соответственно отсюда такие высокие цены, возможно они просто делятся с местными РТН но это только мои личные догадки и не могут быть квалифицироваться как клевета на наши "честные гос. органы".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 13.9.2012, 14:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Ув. doktor-5, Вы сильно заблуждаетесь.
1. При определении критерия опасности объекта говорится о давлении пара свыше 0,7 кгс/см2.
2. В перечне - "Требования к ведению государственного реестра опасных производственных объектов
в части присвоения наименований опасным производственным объектам для целей регистрации
в государственном реестре опасных производственных объектов"
Вы не найдете ИТП, близко только "Участок трубопроводов теплосети".
3. Спросил у коллег, эксплуатирующих ИТП с теплоносителем до 150 С, так вот, в Ростехнадзоре им выдают "Допуск по постоянной схеме", и все.

"...и вы будете проклинать что родились в этой стране..." Где родился, там и пригодился. Надолбов и выдолбов в любой стране хватает.

Сообщение отредактировал Галиев - 13.9.2012, 14:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
doktor-5
сообщение 13.9.2012, 15:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 2.1.2009
Пользователь №: 27315



Цитата(Галиев @ 13.9.2012, 17:57) *
Ув. doktor-5, Вы сильно заблуждаетесь.
1. При определении критерия опасности объекта говорится о давлении пара свыше 0,7 кгс/см2.
2. В перечне - "Требования к ведению государственного реестра опасных производственных объектов
в части присвоения наименований опасным производственным объектам для целей регистрации
в государственном реестре опасных производственных объектов"
Вы не найдете ИТП, близко только "Участок трубопроводов теплосети".
3. Спросил у коллег, эксплуатирующих ИТП с теплоносителем до 150 С, так вот, в Ростехнадзоре им выдают "Допуск по постоянной схеме", и все.

"...и вы будете проклинать что родились в этой стране..." Где родился, там и пригодился. Надолбов и выдолбов в любой стране хватает.


Да совершенно верно что в Ростехнадзоре им выдают "Допуск по постоянной схеме", но его не получишь пока не пройдешь экспертизу ОПО и это факт с вами просто не будут разговаривать без экспертизы, а выше приведенных законах не прописано что давление выше 0,07МПа это относится только к пару, в перечне который нам выдают есть графа "Наличие каключения экспертизы промышленной безопасности и ее утверждение органами Ростехнадзора". Я лично два раза писал в Управление государственного энергетического управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и два раза получал отписку с галиматьей хотя задавал конкретные вопросы, по ходу они сами не знают о чем речь идет поэтому ничего конкретного и по существу ответить не могут.

Сообщение отредактировал doktor-5 - 13.9.2012, 15:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нелли
сообщение 26.9.2012, 18:49
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 15.4.2010
Пользователь №: 52515



Добрый вечер! Не знаю по теме или нет, но очень нужна помощь! Собираем документы для ростехнадзора для лицензии. Там нужна такая информация: сертификаты соответствия и разрешения на применение котлов. Для некоторых котлов не могу найти нигде, помогите пожалуйста чем сможите, для котлов: КВГМ-4,0 (Гкал/ч) Г.Кирков, Болгария (раньше завод назывался "Георгий Кирков", сейчас вроде как "Котлостроение"); КСВа-2 завод АО "Тяжмаш", АВА-4 Румыния; ПВКГМ-7,5 КСЗ, София,Болгария.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 26.9.2012, 23:51
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



Цитата(Нелли @ 26.9.2012, 19:49) *
Добрый вечер! Не знаю по теме или нет, но очень нужна помощь! Собираем документы для ростехнадзора для лицензии. Там нужна такая информация: сертификаты соответствия и разрешения на применение котлов. Для некоторых котлов не могу найти нигде, помогите пожалуйста чем сможите, для котлов: КВГМ-4,0 (Гкал/ч) Г.Кирков, Болгария (раньше завод назывался "Георгий Кирков", сейчас вроде как "Котлостроение"); КСВа-2 завод АО "Тяжмаш", АВА-4 Румыния; ПВКГМ-7,5 КСЗ, София,Болгария.

если это относительно новые котлы, то сертификаты и разрешения должны быть, поройтесь в папках rolleyes.gif
а если это с советских времен или 90х, то даже не знаю. как бы не пришлось делать сертификацию...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нелли
сообщение 30.9.2012, 16:22
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 15.4.2010
Пользователь №: 52515



нет, колы не новые....поэтому и не могу найти никакой информации в интернете
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingenerDK
сообщение 2.10.2012, 11:39
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 12.9.2012
Пользователь №: 162942



Доброго времени суток!

Спасибо всем за коменты. Буду думать.......... С Ростехнадзором по ОПО работал уже. Регистрировал ОПО с лифтами и эскалаторами. Терпимо, свидетельство получил примерно через полгода........ Здесь действительно ситуация двоякая - с одной стороны воду сам не грею (наоборот охлаждаю) с другой стороны - 0.07МПа - действительно любой водосчетчик. Но скорее всего выйдет как с лифами - их вывели из под ОПО, иначе любой жилой дом с ними - ОПО.
Еще раз спасибо!

Доброго времени суток!

Спасибо всем за коменты. Буду думать.......... С Ростехнадзором по ОПО работал уже. Регистрировал ОПО с лифтами и эскалаторами. Терпимо, свидетельство получил примерно через полгода........ Здесь действительно ситуация двоякая - с одной стороны воду сам не грею (наоборот охлаждаю) с другой стороны - 0.07МПа - действительно любой водосчетчик. Но скорее всего выйдет как с лифами - их вывели из под ОПО, иначе любой жилой дом с ними - ОПО.
Еще раз спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 2.10.2012, 11:44
Сообщение #10


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11103
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(ingenerDK @ 2.10.2012, 12:39) *
0.07МПа - действительно любой водосчетчик

Не любой. "0,07" - это для пара.

Для воды - "выше 115*С".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 2.10.2012, 23:40
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



Учитываются трубопроводы воды с температурой воды более 115 °C или пара с давлением более 0,07 МПа
(кроме бытовых установок и сетей)

ПБ 10-573-03:
5.1.3. Трубопроводы IV категории, расположенные в пределах зданий тепловых электростанций и котельных
с условным проходом более 100 мм, должны быть зарегистрированы до пуска в работу в органах
Госгортехнадзора России. Другие трубопроводы, на которые распространяются Правила ПБ 10-573-03 (76 мм и более),
подлежат регистрации в организации, являющейся владельцем трубопровода.
ПБ 03-576-03:
6.2.2. Регистрации в органах Госгортехнадзора России не подлежат:
сосуды 4-й групп, работающие при температуре стенки не выше 200 °С, укоторых произведение давления в МПа (кгс/см2)
на вместимость в м3 (литрах) не превышает 1,0 (10000).

т.е. если не регистрируется, значит не является ОПО по закону 116-ФЗ, следовательно руководствуемся только правилами.

в данном случае ни ИТП, ни теплообменник, ни ИТП с теплообменником,
ни подающий трубопровод ТС не подлежат регистрации в РТН и регистрации как ОПО в гос. реестре ОПО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingenerDK
сообщение 26.10.2012, 11:59
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 12.9.2012
Пользователь №: 162942



Огромное спасибо!

Вот теперь стало все по местам....

Еще раз спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 26.10.2012, 16:08
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(ingenerDK @ 26.10.2012, 12:59) *
Вот теперь стало все по местам....

Доктор воду мутил...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
doktor-5
сообщение 27.10.2012, 0:05
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 2.1.2009
Пользователь №: 27315



Цитата(Галиев @ 26.10.2012, 19:08) *
Доктор воду мутил...


Все ваши доводы не обоснованы, если нужно то я выложу сканированные документы, Разрешение РТН на установку автоматизированного узла управления для жилого дома, так же могу выложить экспертизу ОПО на этот узел, я могу свои слова подтвердить документально, а Вы свои слова чем можете подтвердить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 27.10.2012, 10:41
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



На колу мочало, начинай сначала!
1. Квартирный водосчетчик как объект ОПО.
2. ИТП как объект ОПО.
- в каких реестрах?
А то, что Вас обязали пройти экспертизу, не обоснованно, видимо, местные перегибы.
Я тоже этой осенью хлебнул горя с нашим горгазом - требовали лицензию на ОБСЛУЖИВАНИЕ собственной котельной. Ростехнадзор пальцем у виска крутил, от удивления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
doktor-5
сообщение 27.10.2012, 11:59
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 2.1.2009
Пользователь №: 27315



Не знаю про какое мочало вы тут речь ведете, но факты остаются фактами и от них никуда не денешься. Я тоже пытался с местным РТН бороться по этому поводу но бесполезно, это гос. орган и он не победим. Даже неоднократно писал в Федеральную службу по экологическому, технологическом и атомному надзору, что бы конкретно разъяснили действия местного РТН, прилагаю свое обращение и полученный ответ для начала, найду остальные документы все выложу...

Сообщение отредактировал doktor-5 - 27.10.2012, 11:59
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________________________.pdf ( 975,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 153
Прикрепленный файл  ________________________.pdf ( 778,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 182
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 27.10.2012, 12:22
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



Цитата(doktor-5 @ 27.10.2012, 12:59) *
Не знаю про какое мочало вы тут речь ведете, но факты остаются фактами и от них никуда не денешься. Я тоже пытался с местным РТН бороться по этому поводу но бесполезно, это гос. орган и он не победим. Даже неоднократно писал в Федеральную службу по экологическому, технологическом и атомному надзору, что бы конкретно разъяснили действия местного РТН, прилагаю свое обращение и полученный ответ для начала, найду остальные документы все выложу...

Вам ответили, что нужно смотреть закон о промбезопасности, адопуск в эксплуатацию осуществляет РТН.
В законе (прил. 1) указан перечень опасных объектов:
Цитата
К категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых:
.....
2) используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 мегапаскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия;
...

Пар там или вода, как видим, значения не имеет ) так что детский сад можем отнести к опасному производственному объекту rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 27.10.2012, 22:32
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1438
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



РТН не регистрирует ИТП как ОПО.

А что касается формулировки в законе.... так, "на заборе тоже было неписано.... девки полезли, а там-дрова лежат"..., точно только одно, что, если-бы надо было регистрировать ИТП как ОПО, при штрафе за такое наружение в 200 тр. все потребители уже вздрогнули-бы от количества посещений инспекторов РТН, так, нет-же этого, значит и повода для беспокойства -нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
doktor-5
сообщение 28.10.2012, 9:05
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 2.1.2009
Пользователь №: 27315



Сравнивать закон с заборной надписью это конечно детский лепит, если в каких то регионах не требует РТН экспертизу на ОПО для ИТП и не регистрирует его как ОПО это не значит что так должно быть, закон он один для всех, просто его в некоторых регионах к этому подходят спустя рукава, ссылаясь что завалены работой и не в состоянии охватить все имеющиеся ИТП. Предлагаю для обозрения посмотреть АКТ допуска тепловой энергоустановки выданного РТН в котором есть пункт 3, указывающий на экспертизу промбезопасности.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___.pdf ( 2,54 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 157
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 28.10.2012, 9:32
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 32796
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Ну и что , что там есть этот п.3. , ведь несмотря на ОТСУТСТВИЕ Акта допуска по электронабжению вообще(любого, хоть времянки,хоть постоянки) вам инспектор подписал этот Акт осмотра, чего не имел права делать. Сколько стоило?
Да и бланк какой то самодельный- в нем вообще нет реквизитов подразделения РТН.
Даже не говоря о том, что сам ввод теплосети не прошел гидравлику- нет акта гидравл. испытания, да и саму теплосеть и СО инспектор не допускает до эксплуатации для проведения ПНР по ИТП. Левак полный. Смотрите, что покупаете.

Сообщение отредактировал инж323 - 28.10.2012, 9:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 28.10.2012, 10:05
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 32796
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А классный Акт- там и комплексное опробование оборудования уже проведено в 2011 году, а теплоносителя как не было еще , так и нет и теплосеть вообще не сдавалась и не предьявлялась. Отличный Акт- с таким инспектора в полдня выпнут с работы за его оформление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 28.10.2012, 10:23
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1438
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Доктор, Ваша убежденность в необходимости регистрации вполне понятна.

6-7 лет назад когда мне пришлось начать эксплуатировать ИТП я тоже для себя сделал вывод о такой необходимости, однако поинтересовавшись у коллег выяснил, что ни у КОГО из них нет такой регистрации....

На ближайшем семинаре перед аттестацией в РТН (по тепловому оборудованию) я задал этот вопрос... Вы бы видели реакцию участников (человек 50-60, со средним возрастом -за 40 лет...) ... ну вобщем.... хотя препод. вникнув в суть проблемы ответил, что НА ПЕРВЫЙ взгляд, конечно регистрировать надо, но если я его зарегистрирую, то это будет (по его информации) и единственный ИТП в Москве с такой нагрузкой, зарегистрированный в РТН. и потом добавил, что возможно есть какое-нибудь разъяснение РТН о применнии данного пункта, но он (и мы) просто его не знаем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
doktor-5
сообщение 28.10.2012, 15:58
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 2.1.2009
Пользователь №: 27315



Цитата(инж323 @ 28.10.2012, 13:05) *
А классный Акт- там и комплексное опробование оборудования уже проведено в 2011 году, а теплоносителя как не было еще , так и нет и теплосеть вообще не сдавалась и не предьявлялась. Отличный Акт- с таким инспектора в полдня выпнут с работы за его оформление.


Я в самом начале описывал суть проблемы но никто не читает предыдущие посты или просто читать не умеют. Дом действующий как уже 20 лет соответственно и тепловые сети тоже действующие, я не зря выкладывал документы что бы можно было понять что речь идет о реконструкции т.е. замена элеваторного узла а автоматизированный узел управления, а если кто то не знает о чем речь идет то поясню, АУУ (автоматизированный узел управления) состоит из регулирующего клапана подачи теплоносителя и подмешивающего насоса, его задача регулировать теплоноситель для подачи в систему отопления по наружному воздуху, так как элеваторный узел не может гибко регулировать из за чего часто бывает перегрев и соответственно оплата за отопление выше примерно на 30% как показывает практика. В нашем городе ни один подобный ИПТ не был запущен в действие не получивший разрешение от РТН просто городские тепловые сети не подают теплоноситель пока не будет такого акта. По поводу покупки акта как утверждаешь, то давно возможно получили такой акт а не маялись почти год если бы его купили, в течении года мы 3-4 раза получали официально отказ из-за отсутствия той или иной бумажки, собрали документов порядка двух больших пакетов, всевозможные инструкции и т.д. Если читали два предыдущих документа запрос в федеральную службу РТН и ответ, в запросе я задаю конкретные вопросы а получаю ссылки на нормативные документы, из которых следует что требование местного РТН вполне законно. Через 3 недели как я написал в федеральную службу РТН мне позвонили из Москвы и на словах сказали что местный РТН противозаконного ничего не требует, но если подходить из чисто человеческих побуждений то они бы могли бы от вас и не требовать заключение экспертизы ОПО, говорить что теперь делать если такие законы, нужно переделывать закон в отношении таких ИТП что бы они не попадали под ОПО, но говорит сами понимаете что изменить закон в нашей стране быстро не реально, возможно пройдет не один год, я для себя понял что может пройти не один и десяток лет....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
doktor-5
сообщение 28.10.2012, 16:27
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 2.1.2009
Пользователь №: 27315



Цитата(l-nikolaev @ 28.10.2012, 13:23) *
Доктор, Ваша убежденность в необходимости регистрации вполне понятна.

6-7 лет назад когда мне пришлось начать эксплуатировать ИТП я тоже для себя сделал вывод о такой необходимости, однако поинтересовавшись у коллег выяснил, что ни у КОГО из них нет такой регистрации....

На ближайшем семинаре перед аттестацией в РТН (по тепловому оборудованию) я задал этот вопрос... Вы бы видели реакцию участников (человек 50-60, со средним возрастом -за 40 лет...) ... ну вобщем.... хотя препод. вникнув в суть проблемы ответил, что НА ПЕРВЫЙ взгляд, конечно регистрировать надо, но если я его зарегистрирую, то это будет (по его информации) и единственный ИТП в Москве с такой нагрузкой, зарегистрированный в РТН. и потом добавил, что возможно есть какое-нибудь разъяснение РТН о применнии данного пункта, но он (и мы) просто его не знаем.


Нет это не моя убежденность в регистрации, я сторонник того что бы убрать регистрацию вообще, а то требования просто зверские, инспектор когда пришел на приемку узла регулирования увидел что на противопажарном щите отсутствует лопат, ее кто то видно спер, инспектор сказал что щит не укомплектован повернулся и ушел. Получается требования к узлам регулирования тепловой энергии в жилых домах приравняли как к атомным электростанциям rolleyes.gif
Я думаю что если были бы какие то разъяснения по этому поводу, то мне бы ответили в письме, но судя по ответу в федеральной службе РНТ об этом тоже ничего не знают.
Я месяц назад написал еще в администрацию президента РФ и описал всю суть вопроса, ответ получил через 3 дня на электронную почту, в нем написано что мое обращение передано в минэнерго России, пока от них ничего не получил, прошел уже месяц, но я сомневаюсь что и оттуда я получу удовлетворяющий меня ответ, отпишутся так же как и федеральной службе РТН. Пройти экспертизу проекта на установку узла регулирование не составляет труда, вся проблема в цене, стоимость такой экспертизы у нас составляет от 40 тыс. рублей и выше, они берут как я понял от диаметра ввода, или от нагрузки. Я пробовал найти по инету фирмы занимающимся такими экспертизами, нашел адрес Московской экспертной компании, написал им письмо, сказали что сделают заключение по проекту но стоить это будет 120тыс. рублей, и тогда я подумал так наши экспортные компании оказывается еще дешево берут rolleyes.gif
Понимаю что Москва город рвачей, вспоминаю золотые слова Кутузова, что бы спасти Россию нужно сжечь Москву.
40 тыс. рублей уж не такие и большие деньги для большого дома, но для дома в 10-12 квартир как то накладно, для такого маленького дома установка узла регулирования + проект обошлась 120тыс.руб, (сам проект стоит 12т.руб) а заключение которое состоит по сути из 2 листов стоит 40т.р. как выяснилось божеская цена.
Посчитали если такой узел регулирования даст экономии до 30% то окупаемость маленького дома составляет порядка 5-7лет, что не скажешь для многоэтажного дома она составляет 1-1,5года, учитывая то что узел регулирования с монтажом + проект + экспертиза стоит порядка 400-450т.руб.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 28.10.2012, 20:07
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 2725
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Вот это жуть то.
Мне директор ТС, кстати, говорил в прошлом годе, что их ЦТП теперь РТН блюдёт. Уж не знаю, как ОПО, или еще как, но график у них 130/70. Мне тоже как то дико стало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 28.10.2012, 20:40
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 32796
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Доктор, вы можете по прежнему считать , что Москва город рвачей и еще , что ИТП(ЦТП) все тут регят как ОПО,но это совсем не так.
ИТП(ЦТП) регят, как простые теплопотребляющие установки и при нагрузке более 100 кВт подлежат контролю на 100%, а при меньшей мощности выборочно. Ибо и с меньшими мощностями схемы есть полноценные( и с кучей ТО, насосов и автоматики и с резервированием). Но совсем не как ОПО. А новые просто все проходили через экспертизу и дублировать функции смысла нет. Реконструкция проходит почти так же и курирующих органов тоже предостаточно, это и в эксплуатационных районах,это и технадзор головного подразделения ТСО, это и РТН так же(в зависимости от мощности ИТП), да и сложившаяся практика почти такая, что случайных там нет. И ежели кто творить начнет чего неграмотно, то тут же вылетит из круга и обратно не зайдет, просто не сможет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
doktor-5
сообщение 28.10.2012, 21:15
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 2.1.2009
Пользователь №: 27315



Цитата(инж323 @ 28.10.2012, 23:40) *
Доктор, вы можете по прежнему считать , что Москва город рвачей и еще , что ИТП(ЦТП) все тут регят как ОПО,но это совсем не так.


А кто говорит что в Москве ИТП (ЦТП) регистрируют как ОПО? я такого не говорил, я сказал что пробовал обратится в одну из Московских компаний на предмет выполнения экспертизы проекта на что получил ответ за сколько они бы сделали такую экспертизу. Не забываем что Москва и Питер это города федерального значения и у них может по закону быть свое законодательство отличающееся от РФ, может по Московским законам и не требуется такая экспертиза, а у нас ее требует на полном законном основании, если и в каких то регионах ее не требуют это не значит что должно быть так везде, просто некоторые люди понимают что ИТП как ОПО это полная чушь, а некоторые не отступают от буквы закона и от этого никуда не денешься....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 28.10.2012, 21:48
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 32796
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



судя по заполнению Акта осмотра(в т.ч. с упоминанием вами, что это реконструкция), то скорее ваши органы РТН заняты обеспечением объемов работ конторам осуществляющим экспертизу ОПО. А не своей работой заняты по сути.
И еще- нормативы субъекта федерации не могут противоречить ни одному федзакону.Ранее была нестыковка и скорее в плане что в Москве жестче,но ныне уже не так. Хотя и лапше сложней проскочить, поскольку загрузка объемами выше и просто конкуренция выше и потому технический уровень просто повыше А филькина грамота от "экспертов" по ОПО не нужна никому, вот куда её? Только что б номерок её вписать в акт? А в остальном она больше никуда и не зачем не нужна по сути. Потому и закон этот в отношении ИТП(ЦТП) массового строительства не работает и это правильно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 31.10.2012, 23:45
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



doktor-5 РТН для вас 7 семь месяцев рожал один листик и не дотянул до срока, получился ответ недоношенным,
и поставленные вопросы конечно находят обоснованные ответы, нужно внимательно читать 116-ФЗ
на счет экспертизы ПБ по документации в данном случае бред, тогда делайте еще и экспертизу здания и сооружения ИТП ведь встроенный, а ее не получиться сделать сидя в тапочках и копируя текст из документации
"все по букве закона"
РТН обязан и регистрирует например заключения Госэкспертизы "реконструкция это их термин", но действительно по ОПО,
а часто бывает не требуется ни Госэкспертиза ни ПБ, и РТН учавствует только в приемке
и что у вас там с обязательным страхованием ваших ОПО.
а график расчетный 150оС, а срезка законная может и приходиться делать 114оС

Автору мы тему закрыли:
"Огромное спасибо!
Вот теперь стало все по местам....
Еще раз спасибо!"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 1.11.2012, 17:20
Сообщение #30


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



все таки я не совсем понял ситуацию с ИТП и с блочными ИТП в частности.

На ИТП с температурой воды менее 115 градусов есть правила, только они странные какие то, даже номера не имеют (те которые вышли взамен правил эксплуатации теплопотребляющих установок, утвердённые приказом №115)

ИТП с температурой воды выше 115 градусов подпадает под предыдущие правила и ещё под правила трубопроводов пара и гор воды, и их наблюдают инспектора ростехнадзора. такие ИТП должны иметь проект, прошедший эспертизу. так?

тогда как получается, что продавцы блочных тепловых пунктов не обладают разрешением на применение своих штуковин от ростехрадзора?
например альфа лаваль?
прислали отказное письмо, так мол и так... не недо разрешения на применение. несмотря на то, что до кучи это ещё и импортное оборудование.

Сообщение отредактировал ssn - 1.11.2012, 17:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2024, 17:50