Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Пожарный трубопровод., какие трубы лучше применить?!
Жаннета
сообщение 28.1.2016, 22:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.10.2015
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710



Всем доброго время суток. подскажите пожалуйста как спроектировать систему пожарного водопровода 12 этажного жилого дома с первым нежилым этажом? какой материал трубы лучше применить? какого диаметра? или может нужно делать какой-нибудь расчет?
Скидываю свои чертежи...Там я спроектировала и пожарный Трубопровод...только не знаю верно или нет..
Жду ваших ответов...Очень нужна помощь..Спасибо всем заранее)))
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______1.dwg ( 583,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Amelchugov
сообщение 1.2.2016, 10:48
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 1.2.2016
Пользователь №: 288768



СП 10.13130.2009 Вам в помощь, он не большой, но внимательно прочитав его Вы найдёте ответы на все ваши вопросы. И материал труб и диаметры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dedmorozzz
сообщение 11.11.2016, 9:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 132
Регистрация: 12.8.2015
Из: Орловская область
Пользователь №: 275335



СП 30.13330.2012
5.3.2. Для объединенных систем хозяйственно-противопожарного водопровода сети трубопроводов следует принимать по наибольшему расчетному расходу и давлению воды:
на нужды водопотребления согласно настоящему своду правил;
на нужды пожаротушения согласно СП 10.13130.
5.5.2. Сети объединенного хозяйственно-противопожарного и производственно-противопожарного водопроводов должны быть проверены на пропуск расчетного расхода воды на пожаротушение при расчетном максимальном секундном расходе ее на хозяйственно-питьевые и производственные нужды. При этом расходы воды на пользование душами, мытье полов, поливку территории не учитываются.
Гидравлический расчет сетей водоснабжения производится для расчетных схем кольцевых сетей без исключения каких-либо участков сети, стояков или оборудования.
5.5.3. При расчете хозяйственно-питьевых, производственных сетей, в том числе совмещенных с пожарным водопроводом, следует обеспечить необходимые давления воды у приборов, расположенных наиболее высоко и в наибольшем отдалении от ввода.
5.5.5. Диаметры труб внутренних водопроводных сетей следует принимать из расчета использования максимального гарантированного давления воды в наружной водопроводной сети.

Ключевое расход и давление, при максимальном водопотреблении на хозпит Вы должны обеспечить давление у самого удаленного и высокого ПК от ввода, а может и 2 -х ПК, короче по схеме нужно смотреть, кроме того по СП 10.13130.2009 диаметр клапанов пожарных клапанов DN50, DN65, соответственно подводка не меньшего диаметра, больше, вероятно можно по гидравлике.

Сообщение отредактировал Dedmorozzz - 11.11.2016, 9:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 12.11.2016, 10:37
Сообщение #4


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5143
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



1) Какое давление в наружной сети водопровода?
2) Почему сеть противопожарная сеть выделена в отдельную?Скорее всего сеть должна быть объединенная хоз-противопожарная с поквартирными регуляторами давления на первых этажах.
3) Диаметр подводки В2 32 мм не прокатывает, минимум 50 мм при пожаротушении одной струей 2,5 л/с.
4) У Вас точно длина коридора 10 метров? Сейчас точно не скажу, поищите инфу откуда считаются 10 метров до удаленного входа в квартиру.
5) В котельную пойдет не В3, а В1. Это вода питьевого качества из городского водопровода.
6) На плане подвала стоит надпись - кровли.
7) Выход из насосной пожаротушения не непосредственно на лестничную клетку. К нам пожарный ГАСН приматывался по этому поводу как-то..
8) Диаметры на водопроводах нереальные. Стояки на 12 этажей делайте диаметром 32 мм. Разводку в крыло 50 мм минимум.
9) На вводе водопровода 32 мм))) Нереально мало.
10) У насосной установки питьевой должна быть байпасная линия с обратным краном. Когда нет электрики - вода есть на первых этажах. Это классика.
11) Если показываете гнутые компенсаторы на схеме, то показывайте расположение неподвижных опор. Компенсаторы расставлены даже при беглом просмотре неверно.
12)Водомерные узлы располагаются сразу за наружной стеной. В месте балансового или эксплуатационного разграничения. Если сеть наружняя у водоканала. Если все сети у заказчика в эксплуатации, то нормально.
13) В основании стояков нет запорной арматуры (её вообще не видно на аксонометриях) и спускников.
14) Схема ГВС неэффективная. Есть свободный подвал, а циркуляция постоячная. Большой перерасход труб. Т4 объединяйте по подвалу и стояком Т4 поднимайте в котельную.
15) Нет полотенчиков.
16) Нет ругулирующей арматуры на ГВС.
17) Обратка должна быть меньше подачи на сортамент или на два сортамента. Если полотенчики электрические, то минимум на два сортамента.
18) В подвале выпуск К1 второй обозначен как К2. Приборы, расположенные ниже уровня земли, подключаются через гидрозатвор с электроприводом. Либо Сололифт.
19) Где водосток?
20) Котельная расположена не на крыше, а прямо в здании. В чердаке или техэтаже, что там у Вас. Это не правильно.
21) Где канализация от котельной?
22) Где два ПК в котельной. А не будет ли у Вас из-за двух струй в котельной более 12ПК и два ввода в здание?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 6:30