> Можно ли убрать старые трансформаторы из схемы
Palelad
сообщение 30.7.2021, 13:45
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 30.7.2021
Пользователь №: 394453



Добрый день, уважаемые специалисты. У нас на предприятии возникла необходимость замены старых автоматов в распределительном щите. Пришли ребята сказали, что можно просто выкинуть старые трансформаторы. Потому что из-за нового электро счетчика они не нужны.
Хотелось бы узнать мнение специалистов, заранее спасибо.

Сообщение отредактировал Palelad - 30.7.2021, 13:46
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_3062.JPG ( 1,49 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 25
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аспект
сообщение 30.7.2021, 17:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 4.7.2010
Из: Украина, Донбасс - Киев
Пользователь №: 63496



Да, есть электросчетчики прямого включения на 120А, к примеру, NIK 2303 ARP3.1000.M.11 3х220/380В (5-120А). У вас трансформаторы тока - Т-0,66 100/5 А.

Сообщение отредактировал Аспект - 30.7.2021, 17:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Palelad
сообщение 30.7.2021, 19:59
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 30.7.2021
Пользователь №: 394453



У меня счетчик Меркурий 230 АМ-02 3х230/400v 10(100А) 50 Hz как я понял тоже должен справиться.

И если не сложно можете объяснить совсем для чайника зачем нужны эти трансформаторы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 31.7.2021, 16:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 655
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(Palelad @ 30.7.2021, 13:45) *
Добрый день, уважаемые специалисты. У нас на предприятии возникла необходимость замены старых автоматов в распределительном щите. Пришли ребята сказали, что можно просто выкинуть старые трансформаторы. Потому что из-за нового электро счетчика они не нужны.
Хотелось бы узнать мнение специалистов, заранее спасибо.

1. Старые трансформаторы тока можно (и нужно) выкинуть, поскольку новый счётчик непосредственного включения.
2. Как вообще трансформаторы тока у вас работают с не закороченными вторичными обмотками?

Цитата(Palelad @ 30.7.2021, 19:59) *
У меня счетчик Меркурий 230 АМ-02 3х230/400v 10(100А) 50 Hz как я понял тоже должен справиться.

Ну раз его поставили - значит кто-то делал расчёты.
Хотя за отходящие автоматы на 100 А при том сечении кабелей (да ещё алюминиевых) надо драть по самое небалуйся.
Да и от предохранителей на счётчик тоже явно не 100-амперные провода.

Предохранители на какой ток?

Цитата(Palelad @ 30.7.2021, 19:59) *
И если не сложно можете объяснить совсем для чайника зачем нужны эти трансформаторы.

Ток понижать. Короче не заморачивайся, они уже отключены (только неправильным способом). Снять и забыть.


Чёрт, а вводной кабель там похож 16 квадрат алюминий, это тоже никак не 100 ампер.

Сообщение отредактировал straus - 31.7.2021, 16:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аспект
сообщение 31.7.2021, 21:10
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 4.7.2010
Из: Украина, Донбасс - Киев
Пользователь №: 63496



Не увидел сразу. На фото трансформаторы тока в схеме учета не участвуют.

Трансформаторы тока служат для расширения пределов измерения электрических величин.

Номинальные токи первичной обмотки трансформаторов тока Т-0,66 могут быть – 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000 А.
А номинальный ток вторичной обмотки – 5 А.
Номинальное напряжение – 0,66 кВ.

Применяя трансформаторы тока можно токи, потребленную электроэнергию в первичной цепи от 20 А до 2000 А измерять одним и тем же амперметром, счетчиком, умножая показания на коэффициент трансформации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения