> Гидроудары в системе хладоснабжения Чиллер-фанкойлы
Hvatit
сообщение 1.6.2011, 15:40
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 13.9.2010
Пользователь №: 71844



Вот такая проблема.
Имеется двухконтурный чиллер с фанкойлами. На второй год работы появились гидроудары в системе холодоснабжения.
Было несколько предположений:
1. Цирк. насосы - в норме.
2. Воздух. В норме.
Не должно быть. Воздушники установлены. Система работает больше месяца.
3. Расширительный бак.
60л. Давление 1,5 атм.
4. 3х ходовые клапаны.
Самое интересное. На некоторых фанкойлах при ручной регулировке 3х клапанов появлялись гидроудары. 3х ходовые удалили, подсоединили напрямую - шум пропал. Но всё же гидроудары еще появляются. До предполагаемых фанкойлов по определенным причинам добраться очень тяжело.

Вопрос к спецам.
в инструкции на привод
http://www.reginproducts.se/Images/Original/195179_1_555.pdf
сказано что привод должен быть установлен СВЕРХУ ИЛИ СБОКУ(максимум 85град). В нашем случае все стоят сбоку под углом 90град. Так ли категорична именно такая установка привода? К чему это может привести кроме сбора конденсата в крышке привода? Могло ли это стать причиной неплотного закрытия 3х клапанов и, как следствие, гидроударов.
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 1.6.2011, 15:51
Сообщение #2


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Hvatit @ 1.6.2011, 12:40) *
Вот такая проблема.
Имеется двухконтурный чиллер с фанкойлами. На второй год работы появились гидроудары в системе холодоснабжения.
.

Как собственно эти "гидроудары" проявляются? Вибрация присоединительных труб? Если да то просто неверно рассчитанна гидравлика, регулирующие клапана вышли из зоны регулирования и находятся в состоянии почти полного закрытия.
Впрочем это только версия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 1.6.2011, 16:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(JJJJ @ 1.6.2011, 16:51) *
Как собственно эти "гидроудары" проявляются?


+1
Разве это "гидроудар", если ни одного фанкойла не рухнуло с потолка, так, местный дребезг.
"Могло ли это стать причиной неплотного закрытия 3х клапанов и, как следствие, гидроударов".
-прикинте состветствие размеров клапанов фактическим расходам
-а предварительную калибровку хода штоков клапанов проводилась
- посмотрите какие стоят предварительные уставки наладки приводов (мож черезчур "шустро" реагируют привода на изменения сигналов).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hvatit
сообщение 1.6.2011, 17:34
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 13.9.2010
Пользователь №: 71844



Цитата(JJJJ @ 1.6.2011, 15:51) *
Как собственно эти "гидроудары" проявляются? Вибрация присоединительных труб? Если да то просто неверно рассчитанна гидравлика, регулирующие клапана вышли из зоны регулирования и находятся в состоянии почти полного закрытия.
Впрочем это только версия.

Да, гидроудары проявляются как раз в виде дребезжания труб за потолком, порою даже громко.
Строительством занимались дилетанты. Никаких бумажек после них не осталось, не думаю что вообще был какой-нибудь расчет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hvatit
сообщение 1.6.2011, 17:49
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 13.9.2010
Пользователь №: 71844



Цитата(vadim999 @ 1.6.2011, 16:36) *
+1
Разве это "гидроудар", если ни одного фанкойла не рухнуло с потолка, так, местный дребезг.
"Могло ли это стать причиной неплотного закрытия 3х клапанов и, как следствие, гидроударов".
-прикинте состветствие размеров клапанов фактическим расходам
-а предварительную калибровку хода штоков клапанов проводилась
- посмотрите какие стоят предварительные уставки наладки приводов (мож черезчур "шустро" реагируют привода на изменения сигналов).


-Регулировки привода нет. Мех. термостат открывает клапан. время открытия 15с. Клапан поворотный, привод REGIN 325.
-Предварительная калибровка хода штоков клапанов НЕ проводилась.
-клапаны дюймовые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 5.6.2011, 9:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



1.5 атм?
маловато будет. обычно 4-5. Именно при этом давлении воздух растворяется в воде, что минимизирует "воздушные подушки".
А у вас вполне возможен воздух в системе - соответственно - микрогидроудары.

Сообщение отредактировал Vik - 5.6.2011, 9:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexey_d
сообщение 6.6.2011, 21:06
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 9.6.2010
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 60619



была у меня такая головная боль, вызвали на объект кто и когда его делал осталось в секрете. Жалобы были тоже на удары в области фанкойла, после пересчёта производительности насоса и расхода воды через фанкойл, получилось что насос стоял в 3 раза мощнее чем нужен. решили проблему врезав в конце трассы бойпасную линию и удары закончились
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hvatit
сообщение 9.8.2011, 14:05
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 13.9.2010
Пользователь №: 71844



выключили одну из групп фанкойлов (т.е. обесточили 3х ходовые клапаны) и удары прекратились. Осенью доберусь до них - будет ясно в чем там проблема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mikhaylin
сообщение 24.7.2018, 20:22
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 16.7.2007
Из: М.О. г. Электросталь
Пользователь №: 10037



Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что может быть за проблема в клапанах фанкойлов или в системе водоснабжения. Иногда при открытии или закрытии клапана на фанкойле пргисходят вибрации в подводящем трубопроводе. Характер неисправности плавующий и происходят такие вибрации не на одних и тех же участках сети. Давление в сети 3.8 Атм. В системе около 50 фанкойлов. В жаркие дни, когда число пользующихся фанкойлами увеличивыется, такие вибрации не происходят. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону смотреть? Что можно "подергать"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 25.7.2018, 6:23
Сообщение #10


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



дергать надо тех кто проектировал и монтировал. это их косяк.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 26.7.2018, 9:22
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



скорее всего заужены трассы, что в совокупности с предположением alexey_d (пост 7) и является Вашей головной болью
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения