Добрый день!
помогите определится с технологиями
дано парогенератор Ural-Power UPG-1800
и емкость с 80 кубами воды первичной температурой градусов 5-10 (обычная из водопровода)
задача нагреть это все до 60 градусов и поддерживать бесконечно долгое количество времени (вода статична - расход небольшой испарение + впитывание в древесину которая в этой емкости купается и вынимается раз в день)
вроде как острым паром самое то нагреть .. однако мне кажется это не оптимальный вариант для поддержания температуры
посоветуйте оптимальный вариант


Сообщение отредактировал xrushkin - 27.3.2017, 17:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 27.3.2017, 19:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



О-о-о! Я Вам щас с большим удовольствием насоветую. biggrin.gif Фанерку, видимо, делать собрались?
Значится так, черная и зловонная жидкость, которая появляется в бассейне для пропарки кряжа еще и очень активна, это раз.
Ни каких теплообменников приспособить для ее нагрева нельзя ибо сложно и не выгодно, это два. Что еще от них останется в той жидкости - неизвестно.
Лет десять назад участвовал в проектировании (затем - строительстве, затем - эксплуатации) фанерного комбината, объездили немало подобных заведений. На всех без исключения пар подается непосредственно в воду пропарочного бассейна, либо барботажным способом, либо посредством пароводяного струйного насоса (от него меньше шума). Мы опустили вдоль дна бассейна полусотку с отверстиями по бокам. Раз в год трубу съедало по уровню зеркала воды, барботажные трубы тоже гнет кряжем, но это издержки местного производства.
Поищите Архангельскую лесную академию, у них есть работы дипломные, по проектированию фанерных производств, много найдете для себя интересного и полезного.
Для общего развития: http://fanmash.yartpp.ru/process/index.htm
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xrushkin
сообщение 27.3.2017, 19:31
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 27.3.2017
Пользователь №: 318248



Спасибо пока шпон ;-))
Книженцию эту видел
значит получается комбинированный режим(нагрев до 80 и естественное остывание) и барботаж.
думал может что придумали нового -))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 27.3.2017, 19:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Ну, мы то же со шпона начинали. Спешу предостеречь, 80 С очень высокая температура для кряжа, будет перепарка и провороты в лущильном станке. Есть зависимость времени пропарки от температуры, но, значок "мерседеса" (три радиальные трещины) будет дорого стоить при ускоренной пропарке.
Котлы какие?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xrushkin
сообщение 27.3.2017, 19:49
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 27.3.2017
Пользователь №: 318248



Ural-Power UPG-1800
1800 кг/час, Т до 160 градусов дваление до 6 МПа
несколько штук
ну и 80 это макс температура до которой догоняется вода после чего она естественно остывает
хотя по любому надо будет экспериментировать


Сообщение отредактировал xrushkin - 27.3.2017, 19:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 27.3.2017, 19:56
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(xrushkin @ 27.3.2017, 19:49) *
Ural-Power UPG-1800
1800 кг/час, Т до 160 градусов дваление до 6 МПа
несколько штук

Дайте ссылку на сайте, либо прикрепите описание котла. На сайте Ural-Power только коммерция.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xrushkin
сообщение 27.3.2017, 19:59
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 27.3.2017
Пользователь №: 318248



А что от него надо ? кроме спецификации и сертификатов в электронке к сожалению ничего нет -((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 27.3.2017, 20:04
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Мне интересно увидеть сам котел. На чем Вы работать собираетесь.
Не понятно соотношение давления в 60 ати и температуры всего 160 С.

И какое топливо?

Сообщение отредактировал Галиев - 27.3.2017, 20:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xrushkin
сообщение 27.3.2017, 20:06
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 27.3.2017
Пользователь №: 318248



вот один из котлов Прикрепленный файл  _____.jpeg ( 144,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13

еще один Прикрепленный файл  _____2.jpeg ( 151,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5

и водоподготовка Прикрепленный файл  ______________.jpeg ( 396,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8

топливо газ, горелки Итальянские

Сообщение отредактировал xrushkin - 27.3.2017, 20:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 27.3.2017, 20:12
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Ой бяда-бяда! С такой ВПУ Вам долго не прожить. Еще вопрос: - что собираетесь делать с отходами производства? Наш заводик только ими и топился, газовую Ешку, как резерв, поставили несколько лет спустя.
Котел - прямоток?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xrushkin
сообщение 27.3.2017, 20:17
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 27.3.2017
Пользователь №: 318248



ВПУ пока времянка на время запуска потом докручивать будем
Судя по картинке прямотокПрикрепленный файл  steam_generator_only.jpeg ( 496,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20

отходы в топку но не этого заводика.
Газ дает стабильность и быстрый выход на рабочие режимы что для нас важно


Сообщение отредактировал xrushkin - 27.3.2017, 20:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 27.3.2017, 20:23
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Котел не прямоток, вертикальный жаротрубник. КПД будет не выше 85-88 %, для работе на газе это плохо.
В зависимости от объемов, качества отходов и еще кучи факторов можно отходы пустить на пеллеты, как вариант.
Если что, обращайтесь.
Успеха!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xrushkin
сообщение 27.3.2017, 20:35
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 27.3.2017
Пользователь №: 318248



заявленное кпд 92 .. Пелеты на потом .. у нас обьемы не оч большие
А вы очистные под воду из варки делали или так сливали ?

Сообщение отредактировал xrushkin - 27.3.2017, 20:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 27.3.2017, 20:43
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(xrushkin @ 27.3.2017, 20:35) *
А вы очистные под воду из варки делали или так сливали ?

"Я тебе скажу, а потом мне придется тебя убить" (С)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xrushkin
сообщение 27.3.2017, 20:45
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 27.3.2017
Пользователь №: 318248



ясно -))
тогда если не секрет как часто воду меняли ;-))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 27.3.2017, 20:48
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Когда торцы чураков пропитывались синевой глубже 5-7 см. И по мере надобности в очистке бассейна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xrushkin
сообщение 27.3.2017, 20:49
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 27.3.2017
Пользователь №: 318248



Большое спасибо ! ;-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 28.3.2017, 11:57
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



http://www.kwark.ru/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%...%B5%D0%BB%D0%B8
Для информации.

Сообщение отредактировал Галиев - 28.3.2017, 11:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 28.3.2017, 14:40
Сообщение #19





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Галиев, весна? Сконденсированную воду после сопла куда девать? Выложить змейкой по дну трубами и на кондесатооводчик. С конденсатоотводчика обратно в котел непрерывно работающим насосом. Котел вкл-выкл по датчику тр-ы воды. Вот и вся премудрость.

Сообщение отредактировал Ludvig - 28.3.2017, 14:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 28.3.2017, 15:16
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Ludvig @ 28.3.2017, 14:40) *
Галиев, весна? Сконденсированную воду после сопла куда девать? Выложить змейкой по дну трубами и на кондесатооводчик. С конденсатоотводчика обратно в котел непрерывно работающим насосом. Котел вкл-выкл по датчику тр-ы воды. Вот и вся премудрость.

Хорошему коту круглый год весна.
Вы не в теме самой технологии пропарки кряжа, чураки впитывают в себя воду, ее еще и доливать в бассейны приходится. А на дно регулярно "кладуть", причем немилосердно, пакеты с тем самым кряжем, по много тонн в пакете. Струйный насос в этом случае располагают в отдельной от бассейна камере, где вода сперва фильтруется от окорки и веток, а затем уж идет на нагрев - но это дорого и по "буржуйски". Не дорого но надежно расположить вдоль бортов, по-над дном, опять же "по умному", барботажные трубы.

Сообщение отредактировал Галиев - 28.3.2017, 15:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 15:04