Добрый день! помогите определится с технологиями дано парогенератор Ural-Power UPG-1800 и емкость с 80 кубами воды первичной температурой градусов 5-10 (обычная из водопровода) задача нагреть это все до 60 градусов и поддерживать бесконечно долгое количество времени (вода статична - расход небольшой испарение + впитывание в древесину которая в этой емкости купается и вынимается раз в день) вроде как острым паром самое то нагреть .. однако мне кажется это не оптимальный вариант для поддержания температуры посоветуйте оптимальный вариант
Сообщение отредактировал xrushkin - 27.3.2017, 17:08
|
|
|
|
|
27.3.2017, 19:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
О-о-о! Я Вам щас с большим удовольствием насоветую. Фанерку, видимо, делать собрались? Значится так, черная и зловонная жидкость, которая появляется в бассейне для пропарки кряжа еще и очень активна, это раз. Ни каких теплообменников приспособить для ее нагрева нельзя ибо сложно и не выгодно, это два. Что еще от них останется в той жидкости - неизвестно. Лет десять назад участвовал в проектировании (затем - строительстве, затем - эксплуатации) фанерного комбината, объездили немало подобных заведений. На всех без исключения пар подается непосредственно в воду пропарочного бассейна, либо барботажным способом, либо посредством пароводяного струйного насоса (от него меньше шума). Мы опустили вдоль дна бассейна полусотку с отверстиями по бокам. Раз в год трубу съедало по уровню зеркала воды, барботажные трубы тоже гнет кряжем, но это издержки местного производства. Поищите Архангельскую лесную академию, у них есть работы дипломные, по проектированию фанерных производств, много найдете для себя интересного и полезного. Для общего развития: http://fanmash.yartpp.ru/process/index.htm
|
|
|
|
|
27.3.2017, 19:31
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 27.3.2017
Пользователь №: 318248
|
Спасибо пока шпон ;-)) Книженцию эту видел значит получается комбинированный режим(нагрев до 80 и естественное остывание) и барботаж. думал может что придумали нового -))
|
|
|
|
|
27.3.2017, 19:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Ну, мы то же со шпона начинали. Спешу предостеречь, 80 С очень высокая температура для кряжа, будет перепарка и провороты в лущильном станке. Есть зависимость времени пропарки от температуры, но, значок "мерседеса" (три радиальные трещины) будет дорого стоить при ускоренной пропарке. Котлы какие?
|
|
|
|
|
27.3.2017, 19:49
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 27.3.2017
Пользователь №: 318248
|
Ural-Power UPG-1800 1800 кг/час, Т до 160 градусов дваление до 6 МПа несколько штук ну и 80 это макс температура до которой догоняется вода после чего она естественно остывает хотя по любому надо будет экспериментировать
Сообщение отредактировал xrushkin - 27.3.2017, 19:57
|
|
|
|
|
27.3.2017, 19:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(xrushkin @ 27.3.2017, 19:49) Ural-Power UPG-1800 1800 кг/час, Т до 160 градусов дваление до 6 МПа несколько штук Дайте ссылку на сайте, либо прикрепите описание котла. На сайте Ural-Power только коммерция.
|
|
|
|
|
27.3.2017, 19:59
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 27.3.2017
Пользователь №: 318248
|
А что от него надо ? кроме спецификации и сертификатов в электронке к сожалению ничего нет -((
|
|
|
|
|
27.3.2017, 20:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Мне интересно увидеть сам котел. На чем Вы работать собираетесь. Не понятно соотношение давления в 60 ати и температуры всего 160 С.
И какое топливо?
Сообщение отредактировал Галиев - 27.3.2017, 20:03
|
|
|
|
|
27.3.2017, 20:06
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 27.3.2017
Пользователь №: 318248
|
вот один из котлов
_____.jpeg ( 144,32 килобайт )
Кол-во скачиваний: 13 еще один
_____2.jpeg ( 151,33 килобайт )
Кол-во скачиваний: 5и водоподготовка
______________.jpeg ( 396,84 килобайт )
Кол-во скачиваний: 8топливо газ, горелки Итальянские
Сообщение отредактировал xrushkin - 27.3.2017, 20:11
|
|
|
|
|
27.3.2017, 20:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Ой бяда-бяда! С такой ВПУ Вам долго не прожить. Еще вопрос: - что собираетесь делать с отходами производства? Наш заводик только ими и топился, газовую Ешку, как резерв, поставили несколько лет спустя. Котел - прямоток?
|
|
|
|
|
27.3.2017, 20:17
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 27.3.2017
Пользователь №: 318248
|
ВПУ пока времянка на время запуска потом докручивать будем Судя по картинке прямоток
steam_generator_only.jpeg ( 496,57 килобайт )
Кол-во скачиваний: 20отходы в топку но не этого заводика. Газ дает стабильность и быстрый выход на рабочие режимы что для нас важно
Сообщение отредактировал xrushkin - 27.3.2017, 20:19
|
|
|
|
|
27.3.2017, 20:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Котел не прямоток, вертикальный жаротрубник. КПД будет не выше 85-88 %, для работе на газе это плохо. В зависимости от объемов, качества отходов и еще кучи факторов можно отходы пустить на пеллеты, как вариант. Если что, обращайтесь. Успеха!
|
|
|
|
|
27.3.2017, 20:35
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 27.3.2017
Пользователь №: 318248
|
заявленное кпд 92 .. Пелеты на потом .. у нас обьемы не оч большие А вы очистные под воду из варки делали или так сливали ?
Сообщение отредактировал xrushkin - 27.3.2017, 20:40
|
|
|
|
|
27.3.2017, 20:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(xrushkin @ 27.3.2017, 20:35) А вы очистные под воду из варки делали или так сливали ? "Я тебе скажу, а потом мне придется тебя убить" (С)
|
|
|
|
|
27.3.2017, 20:45
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 27.3.2017
Пользователь №: 318248
|
ясно -)) тогда если не секрет как часто воду меняли ;-))
|
|
|
|
|
27.3.2017, 20:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Когда торцы чураков пропитывались синевой глубже 5-7 см. И по мере надобности в очистке бассейна.
|
|
|
|
|
27.3.2017, 20:49
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 27.3.2017
Пользователь №: 318248
|
Большое спасибо ! ;-)
|
|
|
|
|
28.3.2017, 14:40
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872
|
Галиев, весна? Сконденсированную воду после сопла куда девать? Выложить змейкой по дну трубами и на кондесатооводчик. С конденсатоотводчика обратно в котел непрерывно работающим насосом. Котел вкл-выкл по датчику тр-ы воды. Вот и вся премудрость.
Сообщение отредактировал Ludvig - 28.3.2017, 14:41
|
|
|
|
|
28.3.2017, 15:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(Ludvig @ 28.3.2017, 14:40) Галиев, весна? Сконденсированную воду после сопла куда девать? Выложить змейкой по дну трубами и на кондесатооводчик. С конденсатоотводчика обратно в котел непрерывно работающим насосом. Котел вкл-выкл по датчику тр-ы воды. Вот и вся премудрость. Хорошему коту круглый год весна. Вы не в теме самой технологии пропарки кряжа, чураки впитывают в себя воду, ее еще и доливать в бассейны приходится. А на дно регулярно "кладуть", причем немилосердно, пакеты с тем самым кряжем, по много тонн в пакете. Струйный насос в этом случае располагают в отдельной от бассейна камере, где вода сперва фильтруется от окорки и веток, а затем уж идет на нагрев - но это дорого и по "буржуйски". Не дорого но надежно расположить вдоль бортов, по-над дном, опять же "по умному", барботажные трубы.
Сообщение отредактировал Галиев - 28.3.2017, 15:24
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|