> Расчет объема воздуха в горячем цеху (рекомендации АВОК), Опыт, практика
a.b
сообщение 18.4.2018, 11:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 6.3.2018
Из: Махачкала
Пользователь №: 338125



Добрый день.
При расчете объема воздуха, вытягиваемого с зонтов в горячем цеху, получил общий объем 15600м3/ч по программе Jeven
В рекомендациях АВОК для горячих цехов, есть поправка на положение источника теплоты по отношению к стене (таблица 1), если учитывать эту поправку то общий объем вытяжного воздуха равен 9500м3/ч.
Скажите пожалуйста, кто применял данные рекомендации? На практике работает?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.JPG ( 41,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 18.4.2018, 12:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



Да, применялись. Если источник, теплоты находится у стены, то, и конвективным потокам от него проще попасть в зонт над ним.

А, что за программа Jeven??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
a.b
сообщение 18.4.2018, 12:14
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 6.3.2018
Из: Махачкала
Пользователь №: 338125



Цитата(Барабан @ 18.4.2018, 12:08) *
Да, применялись. Если источник, теплоты находится у стены, то, и конвективным потокам от него проще попасть в зонт над ним.

А, что за программа Jeven??


http://www.jeven.fi/ru/servis-kompani/rast...-vosduha-zonty/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 18.4.2018, 12:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



Спасибо. Надо посмотреть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
a.b
сообщение 18.4.2018, 15:37
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 6.3.2018
Из: Махачкала
Пользователь №: 338125



Еще один важный вопрос:

1) В горячем цеху 6 зонтов, при расчете аэродинамического сопротивления, правильно ли я понимаю, что надо рассчитывать самый дальний-загруженный зонт, и прибавлять сопротивления каждого зонта не нужно и не правильно?

2) В зонте есть 12 жироуловителей , сопротивление одного жироуловителя 40Па, нужно ли в этом случае прибавлять сопротивления от всех жироуловителей, или берем только 1 жироуловитель? Если брать все жироуловители, то это 480Па...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 18.4.2018, 15:41
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Они стоят скорее всего паралельно . Например зонт 1м/1м - разбит на 8 жироуловителей условно 500х250 ....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
a.b
сообщение 18.4.2018, 15:50
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 6.3.2018
Из: Махачкала
Пользователь №: 338125



Цитата(Woodcuter @ 18.4.2018, 15:41) *
Они стоят скорее всего паралельно . Например зонт 1м/1м - разбит на 8 жироуловителей условно 500х250 ....


Зонт длиной 2,4м, жироуловители по 40см в два ряда
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения