Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> установка озк, нужно ли ставить ОЗК
luantic
сообщение 19.4.2018, 22:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 28.6.2015
Пользователь №: 271704



Добрый день, воздуховод выходит из венткамеры проходит по коридору и входит через стену ( 60 минут огнестойкости) в помещение категории Г. Нужен ли в месте пересечения этой стены нормально открытый клапан? Коридор, венткамера, помещение категории Г находятся в одном пожарном отсеке. Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.4.2018, 6:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(luantic @ 19.4.2018, 22:23) *
...воздуховод выходит из венткамеры проходит по коридору и входит через стену ( 60 минут огнестойкости) в помещение категории Г. Нужен ли в месте пересечения этой стены нормально открытый клапан? Коридор, венткамера, помещение категории Г находятся в одном пожарном отсеке.

1. Не вижу Вашего мнения где/что/почему (по каким нормам) собираетесь устанавливать?
2. А что за термин озк у Вас в названии темы? Это по каким нормам такая терминология? Смею предположить, что Вы ещё молодой проектировщик - тогда вообще не понятно, где такое откопали, т.к. уже почти 15 лет (начиная со СНиП 41-01-2003) такого термина просто не существует! thumbdown.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
luantic
сообщение 20.4.2018, 12:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 28.6.2015
Пользователь №: 271704



Цитата(ИОВ @ 20.4.2018, 6:58) *
1. Не вижу Вашего мнения где/что/почему (по каким нормам) собираетесь устанавливать?
2. А что за термин озк у Вас в названии темы? Это по каким нормам такая терминология? Смею предположить, что Вы ещё молодой проектировщик - тогда вообще не понятно, где такое откопали, т.к. уже почти 15 лет (начиная со СНиП 41-01-2003) такого термина просто не существует! thumbdown.gif


опираюсь на СП 7.13130.2009, но не нахожу там четкой формулировки по пересечению воздуховодами коридоров, по этим правилам вроде как и не нужен, но смущает, что нарушаю огнестойкость стены в 60 минут
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.4.2018, 13:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Так читайте пункты по транзитным воздуховодам
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 5:46