сообщение 13.9.2019, 15:42
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 9.9.2019
Из: Воронеж
Пользователь №: 365353



Мне нужны требования к вертикальным лестницам, в заглубленных резервуарах, КНСках, подскажите пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 13.9.2019, 15:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



посмотрите в типовые проекты на резервуары и кнс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igorio
сообщение 16.9.2019, 17:41
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 9.9.2019
Из: Воронеж
Пользователь №: 365353



Цитата(Dima_UA @ 13.9.2019, 15:54) *
посмотрите в типовые проекты на резервуары и кнс.

Я смотрел, ничего про лестницы не нашел, там просто лестница и все. Требований никаких. Но мне именно нужно указать на то что нет таких требований или ГОСТ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.9.2019, 15:24
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9182
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(igorio @ 16.9.2019, 17:41) *
Я смотрел, ничего про лестницы не нашел, там просто лестница и все. Требований никаких. Но мне именно нужно указать на то что нет таких требований или ГОСТ.

Есть такие требования:
Цитата
7.17. В заглубленных насосных станциях, работающих в автоматическом режиме, при заглублении машинного зала 20 м и более, а также в насосных станциях с постоянным обслуживающим персоналом при заглублении 15 м и более следует предусматривать устройство пассажирского лифта.

Цитата
14.15. Лестницы для выхода из заглубленных помещений должны быть шириной не менее 0,9 м с углом наклона не более 45°, из помещений длиной до 12 м — не более 60°. Для подъема на площадки обслуживания ширина лестниц должна быть не менее 0,7 м, угол наклона не более 60°.
Для одиночных переходов через трубы и для подъема к отдельным задвижкам и затворам допускается применять лестницы шириной 0,5 м с углом наклона более 60° или стремянки.
14.16. Спуск в колодцы, приямки и емкостные сооружения на глубину до 10 м допускается устраивать вертикальным по ходовым скобам или стремянкам. При этом на стремянках высотой более 4 м следует предусматривать защитные ограждения. В колодцах защитные ограждения допускается не предусматривать.

СНиП 2.04.02-84*
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 18.9.2019, 0:39
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12235
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(igorio @ 16.9.2019, 17:41) *
Я смотрел, ничего про лестницы не нашел, там просто лестница и все. Требований никаких. Но мне именно нужно указать на то что нет таких требований или ГОСТ.

Вы плохо или не там ищете! wink.gif
Если Вы из РФ, то что мешает прочесть раздел 15 в СП 31.13330.2012, в частности п.п. 15.15, 15.16 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igorio
сообщение 18.9.2019, 9:36
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 9.9.2019
Из: Воронеж
Пользователь №: 365353



Цитата(ИОВ @ 18.9.2019, 0:39) *
Вы плохо или не там ищете! wink.gif
Если Вы из РФ, то что мешает прочесть раздел 15 в СП 31.13330.2012, в частности п.п. 15.15, 15.16 ?


Спасибо огромное! Видимо плохо искал, я этот сп просматривал, но до 15го не дошел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 18.9.2019, 11:41
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12235
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(igorio @ 18.9.2019, 9:36) *
... я этот сп просматривал, но до 15го не дошел.

Я предпочитаю пользоваться этой базой данных - там почти всегда дают в начале "Содержание", и нет необходимости читать весь СП при поиске ответа на конкретный вопрос. В Вашем случае - это "15 Строительные решения и конструкции зданий и сооружений". rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 21:47