> подбор чиллера для ледового катка
eclipse-999
сообщение 12.1.2016, 23:21
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.1.2016
Пользователь №: 287127



Кто поможет в подборе чиллера для ледового катка ? Исходные данные размер ледового поля 20 на 30 метров ! Будет работать круглый год при максимальной наружной температуре 25-28 градусов под тентом ! Советуют Climaveneta с винтовыми компресорами Bitzer на фреоне 404а или 507 с мощностью по холоду 220-250 квт ! Будет использована алюминиевая трубная системма фирмы Ice-World Голандия ! Хотелось бы услышать мнение знающих эту тему так как оборудование дорогое и продать кому то если не подойдет по характеристикам будет сложно !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eclipse-999
сообщение 13.1.2016, 0:20
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.1.2016
Пользователь №: 287127



Нужна помощь специалиста в подборе чиллера для ледового катка ! Кто может помочь ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 13.1.2016, 14:06
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



подбор такого оборудования начинается с проекта
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eclipse-999
сообщение 13.1.2016, 14:39
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.1.2016
Пользователь №: 287127



Какие параметры по проекту вам нужны чтобы помочь в этом вопросе ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 13.1.2016, 18:02
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1928
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Где-то примерно так:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________________.doc ( 46,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 150
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnDoe
сообщение 28.1.2016, 16:08
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.1.2016
Пользователь №: 288540



Вопрос еще актуален? Могу взяться за подбор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eclipse-999
сообщение 28.1.2016, 16:23
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.1.2016
Пользователь №: 287127



Цитата(JohnDoe @ 28.1.2016, 15:08) *
Вопрос еще актуален? Могу взяться за подбор.

Да актуален ! Рад буду помощи с вашей стороны !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnDoe
сообщение 28.1.2016, 16:38
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.1.2016
Пользователь №: 288540



Постараюсь завтра предварительно ответить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 28.1.2016, 18:40
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Машину, работающую на ледовое поле, не принято называть чилером. Как не принято на флоте компАс называть кОмпасом, это мелочи, но говорящие мелочи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eclipse-999
сообщение 28.1.2016, 20:05
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.1.2016
Пользователь №: 287127



Цитата(v-david @ 28.1.2016, 17:40) *
Машину, работающую на ледовое поле, не принято называть чилером. Как не принято на флоте компАс называть кОмпасом, это мелочи, но говорящие мелочи.

А что чиллер как то по другому называется ? Чиллер он и в Африке чиллер !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 28.1.2016, 20:11
Сообщение #11


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(eclipse-999 @ 28.1.2016, 21:05) *
А что чиллер как то по другому называется ? Чиллер он и в Африке чиллер !


Ну да. У манагера и вентилятор - фан, и доводчик - фанкойл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 29.1.2016, 8:59
Сообщение #12


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Участники форума
Сообщений: 1974
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Не понимаю, высокомерия в отношении людей продающих услуги, менеджеров. Завидуете, что не умеете торговать? Те кто умеет торговать, легко становятся хорошими инженерами, практикуясь постоянно. Деградация инженеров из-за отсутствия заказов, притча во языцах. Холодильная установка работающая на создание и поддержание ледового покрытия, называется чиллер. Как по формальным признакам, так и среди профессионалов. Один момент, данный чиллер не подбирается, а проектируется для каждого конкретного случая. Стандартная холодильная задача.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 29.1.2016, 10:14
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



В отсутствии заказов деградирует менеджеры и ведомые ими фирмы. У инженера, если нет работы " официально", то уж халтур хватает всегда. Если он не лентяй, конечно. К вашему сведению, речь идёт о профессиональном сленге и там чилером называют холодильную машину, работающую в системе чилер/фанкоил. Не надо ссылаться на физические принципы в терминах, это глупо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 29.1.2016, 10:32
Сообщение #14





Guest Forum






Мало что-то делать или уметь делать, надо это что-то еще уметь продать.
Как бы это не оскорбляло самомнение технических специалистов.

Сообщение отредактировал Blade runner - 29.1.2016, 10:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 29.1.2016, 11:32
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(Skaramush @ 28.1.2016, 20:11) *
Ну да. У манагера и вентилятор - фан, и доводчик - фанкойл.

Ну, в ГОСТ фан и фанкойл определены как "иностранный эквивалент термина". Можно понять причину отторжения, но "манагеров" чего уж клеймить, если и российские производители именуют свою продукцию как чиллеры и фанкойлы. До фанов дело еще не дошло.
И да, тот же "манагер" может ткнуть в стандарт АВОК, в которов есть и фанкойлы, как разновидность кондиционеров-доводчиков, и чиллеры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 29.1.2016, 11:57
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1928
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



А у сантехноков - фан - фановая труба... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 29.1.2016, 12:34
Сообщение #17


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Участники форума
Сообщений: 1974
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Цитата(v-david @ 29.1.2016, 10:14) *
В отсутствии заказов деградирует менеджеры и ведомые ими фирмы. У инженера, если нет работы " официально", то уж халтур хватает всегда. Если он не лентяй, конечно. К вашему сведению, речь идёт о профессиональном сленге и там чилером называют холодильную машину, работающую в системе чилер/фанкоил. Не надо ссылаться на физические принципы в терминах, это глупо.


Инженер у которого есть халтура, уже на большую половину, менеджер. Сленг - это, бандитские термины, (по нашему феня). Данные выражения мне лично претят. Так же как профессиональное арго. Все инженерные термины прописаны. Если человек ошибается, нам это свойственно. То этому человеку, ничего человеческого не чуждо. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 29.1.2016, 12:51
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Тема поплыла. eclipse-999, свяжитесь вот с этими ребятами, они должны Вам помочь. Сразу оговорюсь, я к ним не имею никакого отношения, последний раз общался много лет назад.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 29.1.2016, 14:24
Сообщение #19


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Нет никакого высокомерия в адрес тех, кто в своей области нормальный профессионал. Умеющие торговать не становятся "легко инженерами". Практикуйся хоть 24/7/365. Ремесленниками - да, без малейшего оттенка неуважения.
И манагер от управляющего ( "менеджера" на деловом новоязе) отличается. Серьёзно. Первый - слышал звон, не знает где он, а понтов на десятерых.

...Установка называется "холодильная станция" или "холодильный центр", насколько помню. "Фанкойл" называется локальным вентиляторным доводчиком. Или автономным кондиционером. Не надо засорять язык, идя на поводу у манагеров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HolP
сообщение 15.6.2018, 9:30
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 12.10.2016
Пользователь №: 306996



Господа, помогите рассчитать необходимую холодопроизводительность чиллера для сезонного катка. Работать будет в зимний период, максимум до +5 градусов окружающего воздуха, площадь открытого катка 1000 м2. Больше данных нет. Я сам продавец, в расчетах не силен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 15.6.2018, 10:22
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Совсем не понятно, что (кроме жадности, конечно wink.gif ) мешает Вашему Заказчику обратиться к проектировщикам? Ну, хотя бы для начала, для предпроектных разработок?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HolP
сообщение 15.6.2018, 11:18
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 12.10.2016
Пользователь №: 306996



Цитата(ИОВ @ 15.6.2018, 10:22) *
Совсем не понятно, что (кроме жадности, конечно wink.gif ) мешает Вашему Заказчику обратиться к проектировщикам? Ну, хотя бы для начала, для предпроектных разработок?
Я вчера заказчика попытал на эту тему, объяснил, что завод сам не рассчитывает, что мне необходимо полноценное ТЗ. Сказали, что сделали подобные запросы в несколько компаний, кто-нибудь да рассчитает. Охотно верю, времена сейчас не самые простые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 15.6.2018, 11:27
Сообщение #23


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Я на своём объекте слышу такую песню "кто-нибудь да что-нибудь в непростые времена" регулярно и периодически. Как и вижу результаты (редеющие), когда такой подход возобладал. Редеющие потому, что инженерную службу услышали и начали слушать и слышать.

Получите на свой запрос именно "что-нибудь", которое будет работать "как-нибудь". И снова придёте на форум, но уже с "помогите, вот нам такое смонтировали, а оно не работает".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 15.6.2018, 11:31
Сообщение #24


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



на хоккейную коробку 61х26 ставится машина на 300квт типа nordic st f450 финская погугли инет по ней
но у нас крытый круглогодичный спорт комплекс
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HolP
сообщение 15.6.2018, 12:11
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 12.10.2016
Пользователь №: 306996



Цитата(ivan-l-ing @ 15.6.2018, 11:31) *
на хоккейную коробку 61х26 ставится машина на 300квт типа nordic st f450 финская погугли инет по ней
но у нас крытый круглогодичный спорт комплекс
Завод, что мы представляем, чиллеры для ледовых полей только успевает клепать. И есть линейка чиллеров для сезонных катков, под разные площади заливки. Но в стандарте расчет велся на окружающую температуру +15 градусовЮ т.е. фактически на такой открытой площадке можно кататься до середины апреля. Но заказчику надо до +5, потом он каток сворачивает. В режиме +15наружн./+30 конденс. я предлагаю для поля 1000 м2 чиллер 260 кВт. Вот теперь и думаю, сколько кВт надо для режима +5/+30. ПРараметры вх./вых. этиленгл. смеси стандартные -9/-12. Испаритель рассчитывается под кипение рассчитано на -16 гр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 19:03