Разница диаметров при ниппельном соединении? |
|
|
|
5.11.2018, 20:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 25.11.2017
Пользователь №: 332456
|
Соединяется круглый участок воздуховода (муфта) с воздушным клапаном (ниппель), имеющим резиновый уплотнитель по периметру. Нормируется ли разница между диаметрами (наружным для муфты и внешним для ниппеля) этих соединяемых элементов? Если нет, какой она должна быть (по опыту, по наитию)?
|
|
|
|
|
6.11.2018, 6:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2533
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
|
Болтаться точно не должно. Если воздушный клапан у Вас стандартный, то и ниппель будет стандартным. Ниппель или промазывают силиконовым герметиком, или проходят сверху фольгоскотчем. Можно совмещать. Часто в воздуховод и ниппель вкручивают саморезы, чтобы соединение "не гуляло". Если ответил не так, на Ваш вопрос, как Вы ожидали, то конкретизируйте вопрос.
|
|
|
|
|
6.11.2018, 10:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 25.11.2017
Пользователь №: 332456
|
Хотелось бы ссылку на нормативы. Либо конкретные цифры. Скажем, для таких-то диаметров разница между ниппелем и воздуховодом такая-то, для других диаметров - такая-то. Сам для себя буду делать круглые элементы, а опыт есть только в изготовлении прямоугольных.
|
|
|
|
|
6.11.2018, 11:55
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Ссылку искать только на заводах и в пособиях по изготовлению воздуховодов. Из практики - диаметр воздуховода стандарт, диаметр ниппеля "-2" без резинок, "-5" при наличии манжеты.
|
|
|
|
|
6.11.2018, 13:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 25.11.2017
Пользователь №: 332456
|
Цитата(Skaramush @ 6.11.2018, 11:55) Из практики - диаметр воздуховода стандарт, диаметр ниппеля "-2" без резинок, "-5" при наличии манжеты. Если не затруднит, для номинала 200, какой реальный диаметр воздуховода по стандарту (или по опыту)?
Сообщение отредактировал DIY - 6.11.2018, 13:55
|
|
|
|
|
6.11.2018, 15:00
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Воздуховод и есть 200. Вот ниппель будет 198 без резинок или 195 под манжету. Но под манжету нужна прокатка канавки, вряд ли это получится "на коленке".
|
|
|
|
|
6.11.2018, 18:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 25.11.2017
Пользователь №: 332456
|
Цитата(Skaramush @ 6.11.2018, 15:00) Воздуховод и есть 200. А вот здесь нет. Я же не просто так спросил, а имея под рукой: а) нагреватель, 200мм, с резинками (реальный 199мм); б) клапан, 200мм, с резинками (реальный 200мм). Т.е. воздуховод должен быть 205мм. Что меня смущает...
|
|
|
|
|
6.11.2018, 19:06
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Ставьте муфту. Делов-то.
|
|
|
|
|
9.11.2018, 8:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3400
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731
|
Цитата(DIY @ 6.11.2018, 19:38) А вот здесь нет. Я же не просто так спросил, а имея под рукой:
а) нагреватель, 200мм, с резинками (реальный 199мм);
б) клапан, 200мм, с резинками (реальный 200мм).
Т.е. воздуховод должен быть 205мм. Что меня смущает... Фигня какая-то. И нагреватель и клапан должны быть ниппельного размера. Соединяются обрезком трубы. Что за производитель?
|
|
|
|
|
9.11.2018, 14:01
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Чудеса бывают разные. Вплоть до диаметров на разных концах спирально-навивного воздуховода "312 - 318"
|
|
|
|
|
11.11.2018, 23:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3400
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731
|
Цитата(Skaramush @ 9.11.2018, 15:01) Чудеса бывают разные. Вплоть до диаметров на разных концах спирально-навивного воздуховода "312 - 318" Э... Это нарочно, чтобы один конец в другой вставлять, или просто станок разболтанный?
|
|
|
|
|
|