Автор: Ingenir ОВ 26.8.2016, 11:06

Подскажите, кто сталкивался с замоноличиванием полипропиленовых труб, ответы на такие вопросы : Можно ли монолитить пилипропиленовую трубу армированую слоем алюминия в эластичной теплоизоляции? Или еще нужно применять пешель??? И вопросик по теплому полу, стоит ли применять пешель(гофру) при раскладке петель теплого пола металлопластиковой трубой???

Автор: galtjersey 29.8.2016, 12:06

Сами петли не изолируются, подвод к петле - да, изолируется пешелем

Автор: Composter 29.8.2016, 12:23

вот здесь http://www.c-o-k.ru/library/catalogs/valtec/21231/69808.pdf на 21 страницы собраны выдержки из кучи снипов по полимерным трубам

Автор: Giedi Prime 7.9.2016, 11:54

Цитата(Ingenir ОВ @ 26.8.2016, 11:06) *
Можно ли монолитить пилипропиленовую трубу армированую слоем алюминия в эластичной теплоизоляции?

Можно, даже специальная изоляция выпускается с гладкой наружной поверхностью.

Автор: galtjersey 3.12.2017, 22:06

Цитата(Composter @ 29.8.2016, 11:23) *
вот здесь http://www.c-o-k.ru/library/catalogs/valtec/21231/69808.pdf на 21 страницы собраны выдержки из кучи снипов по полимерным трубам

Возможно кто-нибудь подскажет как устраиваются компенсаторы из ппр-труб при замоноличивании в полу (в изоляции) как обычный делаем, или есть нюансы? Мне кажется при замоноличивании в изоляции, трубопровод будет зажат и компенсации температурного расширения происходить не будет. Горизонтальная трасса около 30 м. в одну сторону

Автор: Inchin 4.12.2017, 10:52

Цитата(galtjersey @ 3.12.2017, 22:06) *
Возможно кто-нибудь подскажет как устраиваются компенсаторы из ппр-труб при замоноличивании в полу (в изоляции) как обычный делаем, или есть нюансы? Мне кажется при замоноличивании в изоляции, трубопровод будет зажат и компенсации температурного расширения происходить не будет. Горизонтальная трасса около 30 м. в одну сторону

Первое, что нужно обеспечить, так это то, что не только трубы, но и фитинги в стяжке могли бы двигаться на некоторые доли миллиметра или на миллиметры не застревая в стяжке. Тогда у Вас будут не только осевые компенасаторы работать, но и Г-образные (угловые).

Естественно, это не отменяет того, что Вам нужно будет рассчитать температурное удлинение/укорачивание, и на основании этого выбрать наиболее подходящий Вам компенсатор (Г-образной, осевой, П-образный, кольцевой или сильфонный).

Рассчитайте максимальное удлинение/укорачивание труб ППр, а затем выбирайте и рассчитывайте компенсатор и его размеры).

П.С. А вообще все эти подробности описаны в техдоках нормальных производителей ППр труб на их официальных сайтах. Так, что прочитать Вам всё равно придётся, но лучше первоисточники.

Автор: galtjersey 4.12.2017, 21:22

Цитата(Inchin @ 4.12.2017, 9:52) *
Первое, что нужно обеспечить, так это то, что не только трубы, но и фитинги в стяжке могли бы двигаться на некоторые доли миллиметра или на миллиметры не застревая в стяжке. Тогда у Вас будут не только осевые компенасаторы работать, но и Г-образные (угловые).

Естественно, это не отменяет того, что Вам нужно будет рассчитать температурное удлинение/укорачивание, и на основании этого выбрать наиболее подходящий Вам компенсатор (Г-образной, осевой, П-образный, кольцевой или сильфонный).

Рассчитайте максимальное удлинение/укорачивание труб ППр, а затем выбирайте и рассчитывайте компенсатор и его размеры).

П.С. А вообще все эти подробности описаны в техдоках нормальных производителей ППр труб на их официальных сайтах. Так, что прочитать Вам всё равно придётся, но лучше первоисточники.

В том-то и суть, предположим я рассчитал температурное удлинение и какие должны быть компенсаторы, но если сделать эти компенсаторы и потом залить бетоном - то у компенсатора не остается пространства для расширения/сужения. Вот и думаю что делать в таком случае - каким-то образом делать желоб или возможно есть еще какие-либо варианты

Автор: Inchin 4.12.2017, 23:06

Цитата(galtjersey @ 4.12.2017, 21:22) *
В том-то и суть, предположим я рассчитал температурное удлинение и какие должны быть компенсаторы, но если сделать эти компенсаторы и потом залить бетоном - то у компенсатора не остается пространства для расширения/сужения. Вот и думаю что делать в таком случае - каким-то образом делать желоб или возможно есть еще какие-либо варианты

А почему Вы не хотите зайти на сайт производителя и прочитать там абсолютно всё разжеванное?
Если же нужен персональный преподаватель - обращайтесь ко мне в личку.